Neakris 0 Опубликовано: 2009-05-04 17:28:54 Share Опубликовано: 2009-05-04 17:28:54 Кто-то использует скрутки для наращивания или расдвоения кабеля? Что может случиться со скрученым\раздвоенным кабелем через время? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
topolya 0 Опубліковано: 2009-05-04 18:29:51 Share Опубліковано: 2009-05-04 18:29:51 Кто-то использует скрутки для наращивания или расдвоения кабеля? Что может случиться со скрученым\раздвоенным кабелем через время? если с умом сделана скрутка, то ничего )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2009-05-04 21:17:47 Share Опубліковано: 2009-05-04 21:17:47 Через три года на открытом пространстве кабель(оголенные жилки) окисляются и начинают флудить, ухудшается передача сигнала. Такое происходит как при хорошей так и при не очень хорошей изоляции изолентой. Нужно всегда быть к этому готовым, часто происходит после зимнего снега или оттепели после мороза. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neakris 0 Опубліковано: 2009-05-04 21:42:25 Автор Share Опубліковано: 2009-05-04 21:42:25 Что имееться в виду на открытом пространстве? В моем случае - скрутки исключительно в электрощитках. А по улице вообще стараемся не кидать витуху, разве-что когда человек попросит, мол, ремонт дома, тогда - через окно. Как флуд проявиться (потеря пакетов, высокий пинг?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg_Lv 4 Опубліковано: 2009-05-05 04:55:33 Share Опубліковано: 2009-05-05 04:55:33 Как уже сказал Disabled кабель при смотке начинает флудить, в любом случает рано или позно жили ночинают коротить и у клинта то есть коннект то его нет. Что значит смотка с умом? Это когда на кабель намотано куча изоленты + всё завёрнуто в целофан? Очень не удобно при обслуживаннии... Всё равно при проблеме с жилой это бедет первое место куда все пойдут смотреть. Смотреть и ругаться на техника, даже если проблема не в этом месте . Лутче скотчлоков пока что ничего не придумано ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубліковано: 2009-05-05 05:31:31 Share Опубліковано: 2009-05-05 05:31:31 Лутче скотчлоков пока что ничего не придумано ! Кто в Украине их продает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg_Lv 4 Опубліковано: 2009-05-05 05:39:44 Share Опубліковано: 2009-05-05 05:39:44 Кто в Украине их продает? Посмтри сдесь http://www.klinkmann.com/eng/?id=cats&nid=247 Вроде как есть представительство в Киеве. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SIMxSIM 0 Опубліковано: 2009-10-19 21:44:08 Share Опубліковано: 2009-10-19 21:44:08 Кто ещё знает у кого можно купить в Украине Scotchlok UY2 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-10-19 22:07:35 Share Опубліковано: 2009-10-19 22:07:35 а не легче спаять их. Или еше лучше при наших цена на лапшу просто протянуть качественно отдельную лапшу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SIMxSIM 0 Опубліковано: 2009-10-19 22:14:07 Share Опубліковано: 2009-10-19 22:14:07 Я знаю что лучше но интересует меня всётаки такой вопрос "у кого можно купить в Украине Scotchlok UY2 ?" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2009-10-19 22:16:57 Share Опубліковано: 2009-10-19 22:16:57 ёпт неужели так трудно http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...=cr%3DcountryUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stvol 4 Опубліковано: 2009-10-19 22:36:07 Share Опубліковано: 2009-10-19 22:36:07 Имеются скрутки работают уже более 3х лет.Накрылась только одна на улице.И то там несовсем ясно.Кто-то зацепил тот кабель.Сначала стал не поднимать соединение свитч.Поменял на более мощьный через неделю началась потеря 50% пакетов.Сейчас использую специальную шлангочку (Хз как называется) на хоз базарах полно.Она одевается и зажигалкой усаживается.Получается красиво.Использую в раене года поэтому ничего сказать не могу.Насчет скотч локов незнаю.Но ИМХО или паять или крутить. И еще совет если будеш раздваивать то сади желтые пары зеленые на одного,синие и коричневые на другого.И если придется делать вставку то смотри,чтоб они закручивались также как и выходят . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2009-10-20 04:49:27 Share Опубліковано: 2009-10-20 04:49:27 Скрутка на открытом воздухе в любом случае гуано. Имел несколько неприятностей, теперь только пайка. Бывает, человек был подключен к другому провайдеру, т.е. кабель у него есть. В первую очередь рекомендуем поменять кабель полностью, но ели он так уверен что кабель "почти новый", не можем не пойти на уступки. Иногда не хватает 5-10 метров, приходиться извращаться... 2 stvol: эта так и называется - термоусадочная трубка. Сам пользуюсь, очень удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsvyatt 5 Опубліковано: 2009-10-20 09:02:09 Share Опубліковано: 2009-10-20 09:02:09 Можна підібрати звідси http://www.ttsystem.com.ua/tele/view_post.php?id=35 Термотрубка http://www.ttsystem.com.ua/tele/view_post1.php?id=76 Або можна підібрати муфту на основі манжети, але це вже буде трохи дорожчий варіант http://www.ttsystem.com.ua/tele/view_cat.php?cat=23 + можна використати гелеву муфту холодного монтажу http://www.ttsystem.com.ua/tele/view_post1.php?id=66 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg_Lv 4 Опубліковано: 2009-10-20 14:06:16 Share Опубліковано: 2009-10-20 14:06:16 Ту: mr.Dream Мне кажется не разумно паять витую пару. В конце концов это расходной материал. Вопрос такой- сколько у Тебя занимает время спаять 8 жил? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2009-10-20 14:37:18 Share Опубліковано: 2009-10-20 14:37:18 Ту: mr.Dream Мне кажется не разумно паять витую пару. В конце концов это расходной материал. Так дело не столько в экономии 10-м отрезка кабеля. Дело в надежности соединения. Порой не так дорого 100м кабеля, как перебросить его заново над проспектом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2009-10-20 15:13:39 Share Опубліковано: 2009-10-20 15:13:39 Ту: mr.Dream Мне кажется не разумно паять витую пару. �' конце концов это расходной материал. �'опрос такой- сколько у Тебя занимает время спаять 8 жил? Я же написал о случае переключения абонента от другого провайдера к себе. Бывает абоненту влом менять 80 метров кабеля (с финансовой стороны), а бывает у него кабель уже заштукатурен, проложен куда надо и поменять его не получиться из эстетических соображений. Новых абонентов так никогда не подключаю По времени пайки 2 минуты на разогрев паяльника, за то время зачитка и подготовка жил, нарезка термоусадок. еще 2 минуты на спайку 4 жил по отдельности и 4 жил в кучу, (т.к. скорость порта 100мбит) и усаживание зажигалкой. пайка она физически намного быстрее чем скрутка, особенно для тех кто знает как правильно это делать. Зато потом не будет всяких шумов со временем окисления скрутки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg_Lv 4 Опубліковано: 2009-10-20 16:25:02 Share Опубліковано: 2009-10-20 16:25:02 Блин, ну всё равно плохо себе это представляю... Попытаюсь описать весь процесс, как я его вижу, поправь если где не прав . Вот у Тебя подключение- протащил кабель от свитча до этажа клиента, выяснил, что у клиента уже раньше был или есть интернет, только другой фирмы, обрезаешь кабель в щитовой к примеру и вот тут то самое интересное . Берешь удлинитель, втыкаешь его у клиента в розетку, в удлинитель паяльник и паять, паять :} ?! Не в обиду, но мне кажется это дикостью :} . Есть более быстрые и настолько же надёжные способы соединеня витухи. Если интересно то потом видео скину :} P.S В идеале кабель в месте разрыва должен состоять из коннекторов с двух сторон и rj45-rj45 джека между ними . Для прозвони кабеля удобно в случае косяка . Так дело не столько в экономии 10-м отрезка кабеля. Дело в надежности соединения. Порой не так дорого 100м кабеля, как перебросить его заново над проспектом. Ну если только речь идёт об магистральном кабеле. Возможно я где то, что то не так понял :} Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2009-10-20 16:47:11 Share Опубліковано: 2009-10-20 16:47:11 Форум глючит с кодировкой... В общем - пришлось счаливать на улице: зачистили по 1-1,5 см, сверху термоусадочную трубку, с обеих концов просиликонили и зажигалкой усадили. Висит чуть более года. Не знаю что будем делать если начнутся потери. Наверное менять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SIMxSIM 0 Опубліковано: 2009-10-20 17:19:22 Share Опубліковано: 2009-10-20 17:19:22 ёпт неужели так трудно http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...=cr%3DcountryUA ёпт зачем тогда этот форум если есть гугл и другие сайты или просто это повышает самооценку показать какие все чайники? вопрос я задал вполне нормальный. кстати кодировка на форуме кривовата однако. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2009-10-20 20:39:39 Share Опубліковано: 2009-10-20 20:39:39 Блин, ну всё равно плохо себе это представляю... Попытаюсь описать весь процесс, как я его вижу, поправь если где не прав . Вот у Тебя подключение- протащил кабель от свитча до этажа клиента, выяснил, что у клиента уже раньше был или есть интернет, только другой фирмы, обрезаешь кабель в щитовой к примеру и вот тут то самое интересное . Берешь удлинитель, втыкаешь его у клиента в розетку, в удлинитель паяльник и паять, паять :} варианта есть два: 1. Звонит клиент, говорит что хочет подключиться, и говорит что у него уже есть кабель протянут на техэтаж. Отвечаем "говоно вопрос, переключим". Но иногда от ящика прошлого провайдера к нашему ящику расстояние в несколько метров, и не хватает 5-10... хотя бывает и наоборот, обрезаем. Поверь, допаять кусок кабеля куда проще, чем перетягивать его через стояк многоэтажного дома. 2. Новый дом. Хозяин когда делал ремонт все кабеля вмонировал в стены, повыводил в розетки, а другой конец вывел в щитовую. Он не даст тебе бурить стены, чтобы кабель цельным был... пошлет нах и закажет услугу у другого. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2009-10-20 20:42:34 Share Опубліковано: 2009-10-20 20:42:34 А иногда ипользую вот такие соединители. Это как временное решение, или ели в закрытом помещении. Стоит 4,5 грн на радиорынке Тоже удобная штука. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2009-10-20 20:44:43 Share Опубліковано: 2009-10-20 20:44:43 какая то глючная версия форума Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEPS engineer 3 Опубліковано: 2009-10-29 14:32:44 Share Опубліковано: 2009-10-29 14:32:44 Кто-то использует скрутки для наращивания или расдвоения кабеля? Что может случиться со скрученым\раздвоенным кабелем через время? _ Соединение медных жил скруткой – не лучший вариант, особенно для сетей Ethernet. Такой способ нормально применялся больше для телефонных кабелей, где идет передача низкочастотного аналогового сигнала. Сопротивление контакта было приемлемым, но надежность не высока. При скручивании вручную оставались свободные полости с доступом воздуха, влаги. Со временем контакты окислялись. Для телефонии это не слишком критично, для систем xDSL – неприятно, для Ethernet – не приемлемо. Дело в том, что проблемы таких контактов начинают больше сказываться на высоких частотах: изменяется емкость контакта, возрастает сопротивление и затухание. _ Пайка значительно лучше: сопротивление контакта меньше, окисления практически нет. Проблем в том, чтобы грамотно спаять (без пустот) и э/питание для паяльника. _ Еще проблема скрутки и пайки – неодинаковое сопротивление контакта. Это увеличивает подверженность внешним электромагнитным наводкам. _ Сегодня лучший способ соединения – механические соединители типа IDC (Insulation Displacement Contact). В них используют V-образный ножевой контакт, который прорезает изоляцию и прочно фиксирует проводник. Внутри находится гель, защищающий место контакта от окисления. Для кабелей СКС есть одинарные или парные соединители («клипса»), для телефонных и многопарных – на 10х2, 25х2. Такие же IDC соединители стоят в плинтах, розетках, на печатных платах патч-панелей _ Самые известные «клипсы» - Scotchlok (фирмы 3M): одинарный UY, однопарный U1R, десятипарный MS2. Цены поищите сами, обычно от 30-40 коп. маленький до 7-8 грн. за десятипарный. Будете брать, обязательно обратите внимание, что соединители сделаны под разный диаметр жил. _ Есть такие цацки и у других производителей. Кто-то в Киеве продавал турецкие «клипсы», по качеству практически такие же как 3M или Tyco, но дешевле в 2-3 раза. Для СКС класса D (компоненты категорий 5 и 5е) пойдут практически любые «клипсы». Для класса E, особенно при больших длинах участков, в принципе нужны соединители категории 6. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FiberWorld.com.ua 85 Опубліковано: 2009-10-29 15:08:40 Share Опубліковано: 2009-10-29 15:08:40 1. По возможности - исключаем все, что кроме цельного кабеля. 2. Если приходиться "дотачивать" - то вместо паяльника, миниатюрный газовый балон (~15 грн/шт.) с насадкой-горелкой (<100 грн.) которая качегареться до 1300-1500 градусов цельсия... + трубчатый припой с флюсом. С одного балона можно работать часа 3-4.... я даже не знаю сколько это можно спаять жил. Такую горелку используем для герметизации медных/оптических муфт. 3. В место изоленты - термоусадки, но только не обычные а более дорогие с клеевой основой внутри. За 7 лет работы - я не помню, чтобы пришлось вскрывать такое соединение и делать его заново. В пересчете на одно соединение - цена вопроса "копейки", при набитой руке - времени уходит минут 5-7 на всю процедуру, все очень компактное и легкое, не требует электричества Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас