NiTr0 Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 или нужно лепить её на опоре на каждый порт? Лучше на каждый порт. Грозки у клиентов-то защитят от статики из-за снега, но от грозы не особо помогут.
Nightly Wanderer Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 Странно как-то. Первый раз узнаю, что от снега горят свитчи.
Marius Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 Странно как-то. Первый раз узнаю, что от снега горят свитчи. Не от снега а от статического электричества накопленного от трения снега об оболочку кабеля. Мы в свое время тоже гадали когда начали магистрали выгорать зимой. Потом тупо зануление всех свитчей сделали и от этого перестали порты выгорать, а вот от гроз все равно горели - хоть с грозами хоть без них. Пока на оптику не перешли. Там другие приколы пошли - начали клиентские порты на свитче гореть во время гроз. Причем все кабеял внутри зданий были. Пришлось вот на них ставить грозозащиту - помогало.
prevail Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 Вот подумаеш, сколько проблем из-за этого, и порты горелые, и клиенты недовольные Поставить грозы и давным-давно окупились.
Nightly Wanderer Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 Странно как-то. Первый раз узнаю, что от снега горят свитчи. Не от снега а от статического электричества накопленного от трения снега об оболочку кабеля. Мы в свое время тоже гадали когда начали магистрали выгорать зимой. Потом тупо зануление всех свитчей сделали и от этого перестали порты выгорать, а вот от гроз все равно горели - хоть с грозами хоть без них. Пока на оптику не перешли. Там другие приколы пошли - начали клиентские порты на свитче гореть во время гроз. Причем все кабеял внутри зданий были. Пришлось вот на них ставить грозозащиту - помогало. Причина накопления статического заряда же снег. Я не об этом. Не было просто такого на практике чтобы порты горели зимой.
Володя Posted January 16, 2012 Posted January 16, 2012 У самого сгорели 2 порта на одном свиче и на втором 1 порт(( А я то ломаю голову, из-за чего это. Как сделать зануление свичей??
fynjy_79 Posted January 17, 2012 Posted January 17, 2012 Как сделать зануление свичей?? также интересен данный вопрос.
mr.Dream Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 Добралась і до нас Правда про факт її присутності дізнався лише з камер спостереження )
laffytaffy Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 А я всех предупреждал! Ставьте грозозащиту и зимой и весной будете спать спокойно.. поставить мало, еще заземлить нужно, а это как обычно еще большая проблема....
bigbju Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 вот и у нас гремит так что можно без электричества книгу читать .... вот те и апрель .... А что же будет дальше ?!
_WesT_ Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 Аналогично. Лупит как из пушек. Вижу уже один повисший медик. Эх жаль не все ТКД еще до ума довели ( З.Ы. Потерял где то ссылку на сайт с грозовой активностью по европе. Подскажите плиз
laffytaffy Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 З.Ы. Потерял где то ссылку на сайт с грозовой активностью по европе. Подскажите плиз http://www.hobitus.com/noaa/composite/mcir-precip/ в закладки
bigbju Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 может подскажете чем удаленно можно повырубать железяки ? =)
vaz02 Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 телефонним звонком знакомому дежурному РЕСА вырубается весь район
aptik Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 может подскажете чем удаленно можно повырубать железяки ? =) а чем удаленно вы собираетесь включить эти железки ?
NiTr0 Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 может подскажете чем удаленно можно повырубать железяки ? =) А чем поможет собссно? Если нет грозозащит - то от близкого грозового разряда порой внутри свича дорожки пережигает, или, как минимум, оставляет видимые следы на обвязке портов. Если есть грозозащиты - то какбы обычно пофиг, включена или нет железка.
mlevel Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 может подскажете чем удаленно можно повырубать железяки ? =) Такою штукою - http://netping.com.ua/netping2pwr220v1sms.html Якщо руки прямі, то можна і самому зробити
martin Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 телефонним звонком знакомому дежурному РЕСА вырубается весь район вполне серйозно - у меня есть один населенный пункт подключенный где зависшее оборудование перегружают через подстанцию )), главное нужного человека подключить
fynjy_79 Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 телефонним звонком знакомому дежурному РЕСА вырубается весь район вполне серйозно - у меня есть один населенный пункт подключенный где зависшее оборудование перегружают через подстанцию )), главное нужного человека подключить о, блин извращенцы, людей не жалко
bigbju Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 может подскажете чем удаленно можно повырубать железяки ? =) Такою штукою - http://netping.com.u...wr220v1sms.html Якщо руки прямі, то можна і самому зробити 218 у.е - извращение , лучше УПС с SNMP
mlevel Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 может подскажете чем удаленно можно повырубать железяки ? =) Такою штукою - http://netping.com.u...wr220v1sms.html Якщо руки прямі, то можна і самому зробити 218 у.е - извращение , лучше УПС с SNMP Коли "висне" комутатор який стоїть за 200 км. від Вас, то з SNMP толку 0.
gsv Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 М-дя.... Сверкнуло, громыхнуло, так-сказать обозначилось: - Я пришло! А вы готовы к моим сюрпризам, а?.....
Дмитро Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 http://www.hobitus.com/noaa/composite/mcir-precip/ Картинка в данный момент душещипательная какая то