Я понимаю это трудно понять , но закон ома тут работает легко и просто .  Насчет вашего зарядного все очень просто там именно это и происходит , вглядитесь внимательно как правильно на плате последовательно и обчно в цепи минуса должен быть "токовый резистор" мощностью 2-5 Ватт сопротивлением меньше одного ома (как правило 0.1-0.5 ома) с которого и снимается цепь для компаратора обратной связи  граничения тока  . Больше ток - больше падение на резисторе , при достижени 6 А у вас начинает работать стабилизация тока . Все просто . Найдя этот резистор вы безболезненно можете его увеличить в двое при этом будете удивлены - ток упадет с 6 А до 3 а .  А переключение обмоток если это импульсное зарядное - никогда не видел такого чуда , а хотя может у вас переключатель 12/24 вольта тогда все понятно .

Link to post
Share on other sites
  • Replies 614
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Дурость, на любой генератор можно примостырить глушитель от жигулей - 300грн и полная тишина. Хотя если это не САК, и генератор не стоит под окном жилого дома - проблем нет. А газы вообще ерунда, нико

Да как сказать.....  

Что ты скулишь ? Руки, ноги есть ? Заработай !  Раз своим умом заработать не можешь, зарабатывай физической работой.        

Posted Images

 

Зарядное устройство любого акб это источник тока и напряжения с выходным напряжением 13,8В и током например до 10А  то и есть в нем есть две петли обратной связи по току и по напряжению .  В ситуации когда вы к этому ПБ прицепите нагрузку , которая способна создать ток в цепи превышающий 10А при напряжении на выходе 13.8В  то такой источник получит ограничение в петле ОС по току  и превратится в стабилизатор тока до 10 А при этом на клемах вашего зарядного напряжение будет расти по мере заряда  вашего АКБ .  Как бы так , а ток в цепи будет ограничен петлей ОС по току на уровне 10 А.

Да ладно. Смотрю на свою разобранную автомобильную зарядку "молния" российского производства "с микропроцессорным управлением и умным зарядом".

Вижу внутри трансформатор с 2 вторичными обмотками, диодный мост и переключатель этих самых обмоток(режимы заряда "min/max"). Все, больше ничего нет. В одном положении на батарею постоянно подается ~13.5В, во втором ~14В, соответственно немного меняется зарядный ток.

И при подключении 160ah батареи к ней никакого зашкаливания тока не происходит, кушает себе сколько надо да и все(видел максимально 10а в самом начале заряда, постепенно падает до 0). Автомобильные 60-70ah вообще больше 5-6а от нее не потребляли никогда.

 

Неудачный пример. У вас нч трансформатор. Там нет петли ОС , и из-за наличия внутр. сопротивления в данном случае есть как бы балласт в токовой цепи, не дающий развития значительных токов.

На достаточно разряженных автоаккумах начальный ток может достигать 20-30А (при работе ОС по напр. +14В)/

Link to post
Share on other sites

На всяк для информации (цитата из какого-то мана для PowerWare)

Известно, что в аккумуляторной батарее постоянно протекают процессы саморазряда. Для их компенсации ИБП осуществляют непрерывный подзаряд батареи малым током (именно так заряжаются батареи всех других производителей ИБП). Постоянно проходящий через батарею слабый ток вызывает изменения химического состава активных веществ, коррозию решетки и осыпание активной массы положительных пластин. Эти явления уменьшают реальное время батарейной поддержки и, в конечном счете, сокращают срок службы батареи. В Powerware 9125, как и во всех ИБП Powerware, реализована технология управления зарядом батарей АВМ (Advanced Battery Management) — уникальный способ увеличения срока службы аккумуляторов от корпорации Powerware. Эта функция продлевает жизнь батарей на 50%; благодаря запатентованной технологии трехступенчатого подзаряда АВМ оптимизирует время подзарядки и исключает превышение заряда сверх номинальной емкости батарей, а также обеспечивает заблаговременное предупреждение (вплоть до 60 дней) об отказе батарей. Другими словами, ИБП с технологией АВМ не применяют непрерывный подзаряд и батарея заряжается только в тех случаях, когда это необходимо.

Не могу подтвердить или опровергнуть полезность этих плюшек типа АВМ,  но оно действительно так делает - бОльшую часть времени в интерфейсе статус Resting (напряжение 6хбатарей медленно падает с 80-82V до 76V), потом Charging (обратно до 82V).

Link to post
Share on other sites

А че там опровергать в Поверваре батареи ходят очень долго - доказано жизненными фактами , а отличии от гребаных АРС .

Edited by prototip
Link to post
Share on other sites

Я больше скажу вскрывая повервар я обычно прихожу в восторг от исполнения .  Одно у них слабое место - это софт , поэтому они редко где прижились в совке .

Link to post
Share on other sites

Мені доводилося кілька разів розкручувати повервар (1000ва в якому дох електроліт паралельно до акумулятора а в кінці вигоріли ключі силові) і мене буквально бісив їх конструктив. На відміну від апс - в них все значно красивіще і просторніше зроблено...

Link to post
Share on other sites

Однозначно у PowerWare лучше продуман зарядник.

Мне часто приходится иметь дело с б/у УПСами и очень редко в PowerWare раздувает батареи (и то только тогда когда зарядка не совсем исправна)

В АРС это как правило и порой приходится полностью разбирать корпус чтобы извлечь раздутые батареи.

Да еще и понты у АРС с брендированием батарей, тогда когда PowerWare спокойно работает с любым кЭтайским...

Link to post
Share on other sites

Поискал - нет такой конторы -"Люксеон". Вот те на!

Т.е.магазины анонимные есть, но даже город установить не удалось. Никаких концов, техподдержки...

 

www.luxeon.ua - вот он *Люксеон*

 

а вот техподдержка

 

 

Нестеренко Сергей, технический директор

Тел.: +38 (094) 946-46-73, +38 (048) 743-16-73, +38 (067) 488-70-25, ICQ 165167032, serg@luxeon.ua

Edited by mediaservice
Link to post
Share on other sites

Ну да, отделы оптовых продаж. Консультации по мобиле... Где сама контора - непонятно.

Я такие конторы интуитивно обхожу. Может и неправ, но.

Link to post
Share on other sites

Ну да, отделы оптовых продаж. Консультации по мобиле... Где сама контора - непонятно.

Я такие конторы интуитивно обхожу. Может и неправ, но.

Контора в Одессе , с офисом , складом,сервисом и живыми людьми.

Хотите консультации вживую - надо ехать на офис , не вижу проблем.

Link to post
Share on other sites

Ну да, отделы оптовых продаж. Консультации по мобиле... Где сама контора - непонятно.

Я такие конторы интуитивно обхожу. Может и неправ, но.

У вас на сайте тоже не густо с местонахождением.

Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...

 

 

Кто-нить пытался питать упс Luxeon от генератора ? Стоит Luxeon 5кВА, генератор китаец, упс его не видит.
 

Упс має бути "онлайновий" (подвійного перетворення), а генератор у 2 рази потужніший за УПС.

Модель підкажіть упса стане ясніше

Link to post
Share on other sites

 

У если онлайн не надо, у меня люксионы стоят, вроде работает.

А на каких батареях внешних? Слегка пугает цена люксеонов - почти вполовину дешевле, чем у остальных

Модели от 1000 и выше - работают как часы. Многолетний опыт.

Link to post
Share on other sites

А упс подключен просто к генератору ? Ноль вы сделали в системе

Кто-нить пытался питать упс Luxeon от генератора ?

Стоит Luxeon 5кВА, генератор китаец, упс его не видит.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...

Влезу в тему. Ups эт назвать сложно... Есть вход 20v 2А (удаленка по свободным парам) второй день бегаю меняю акумы свичу пофиг шо 5 шо 20 (больше не давал).... Необходимо придумать автомат зарядку акума. Т.е свич постоянно работает от акб, напруга пропала. Работает от акума появилась он берет то же напряжение и акум заряжается. Нужен контроль заряда шоб батарейка не умерла....

Link to post
Share on other sites

Нафига аккум около клиентского свича? Поставьте минвел 24В с аккумами на питающем узле. Это если готовое.

Если колхозить - там надо компаратор с гистерезисом (или на TL431 с силовым ключом гистерезис пытаться лепить). Ну чтобы при откидываии нагрузки не росло напряжение, т.е. схема не переходила в линейный режим. Ну и понижающий до 13.6В стабилизатор перед ним (у китайцев есть).

Edited by NiTr0
Link to post
Share on other sites

Свичек не клиентский из него 2 ветки выхожят.eanwel с ползарялкой пойлет. На 12в гже его купить сейчас в киеве. (я с телефона не все кнопки раюотают)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • By rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • By twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       
    • By x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×