Перейти до

Рекомендованные сообщения

 

все батареи гарячущие и вздутые как от питания в макдональдсе

Очень похоже на перезаряд.

 

Больше похоже на пи...ц  :facepalm:  который не хочется повторять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 572
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Хорошо что тему подняли, я после тех перепалок так и забыл отписаться по существу.   Итог - как Микроватт и предрекал, балансир не виноват, ничего он не устраивал и к проблемам привести не м

Есть сомнение что именно "там". Резюки нагрелись до состояния оплавления изоляции, еще до короткого. Косяк в другом месте.

Posted Images

на старом и на новом  110В, только в старом на одной батарее было 11,5В а на других больше 14В. Когда разобрал старый блок и начал на каждую батарею в отдельности подавать нагрузку то самая слабая батарея сразу просела до 4В, остальные до 12В и за пару минут скатывались до 10В

Відредаговано Oleg Doneck
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот наличие балансира как раз и устраняет подобные эффекты, будет 13.7-13.8 на всех батареях банки независимо от степени их износа. Что бережет АКБ от дальнейшего быстрого высыхания.

Мозгам УПСа наличие балансира фиолетово, он не мониторит состояние каждой АКБ(по крайней мере на разъеме для внешних батарей).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот наличие балансира как раз и устраняет подобные эффекты, будет 13.7-13.8 на всех батареях банки независимо от степени их износа. Что бережет АКБ от дальнейшего быстрого высыхания.Мозгам УПСа наличие балансира фиолетово, он не мониторит состояние каждой АКБ(по крайней мере на разъеме для внешних батарей).

Соглашусь в половине а) не мониторит каждый аккум.

Не соглашусь в б) пофиг.

при работе балансира будет менятся скачками внутренее сопротивление всей банки аккумов - и это он будет отлавливать и это ненормальное состяние.

По крайней мере Еатон-Поверваре это отслеживает.

Відредаговано Norther
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11.5-14 - це явно одна банка закорочена. І нічого балансир з тим не зробить. І, мабуть, ніхто нічого не зробить в такій ситуації. Скоріше за все - заводський брак. Максимум - можна вчасно виявляти контролем напруги по всіх акумуляторах окремо...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, вставлю свои пять копеек.

На мой взгляд, у тебя попался один бракованный акум, который вдобавок и коротнуло,

в результате, получился перезаряд, пошли кипеть другие акумы, начали вываливаться каскадно.

Балансир в такой ситуации не поможет.

 

Что делать с новыми,

- во первых, если есть подвал, то перенеси их в подвал, в холод, провода через пол, выведи в серверную.

- раз в три месяца, или хотя бы в год, проверь напряжение на батареях и температуру.

- купи набор для обслуживания аккумуляторов, там стеклянная трубка, нею можно мерять уровень электролита, периодически доливай дистиллированную воду, продается в аптеке.

 

И будет тебе счастье!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, вставлю свои пять копеек.

На мой взгляд, у тебя попался один бракованный акум, который вдобавок и коротнуло,

в результате, получился перезаряд, пошли кипеть другие акумы, начали вываливаться каскадно.

Балансир в такой ситуации не поможет.

 

Что делать с новыми,

- во первых, если есть подвал, то перенеси их в подвал, в холод, провода через пол, выведи в серверную.

- раз в три месяца, или хотя бы в год, проверь напряжение на батареях и температуру.

- купи набор для обслуживания аккумуляторов, там стеклянная трубка, нею можно мерять уровень электролита, периодически доливай дистиллированную воду, продается в аптеке.

 

И будет тебе счастье!

Неистово плюсую ... :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо!!! Только акумы необслуживаемые :) так что мерять там нечего.

В наших реалиях? Совсем всё запаяно?

И просверлить соответствие нет возможности ... НЕ ВЕРЮ :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Всем спасибо!!! Только акумы необслуживаемые :) так что мерять там нечего.

В наших реалиях? Совсем всё запаяно?

И просверлить соответствие нет возможности ... НЕ ВЕРЮ :)

 

И потерять гарантию на новые батареи :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...

Хотелось бы поднять тему. Что-то доступно на предмет купить готовое устройство? надо на 3 батареи и на 8 батарей. Или ткните носом в схему балансира для самостоятельной сборки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задел этих балансировщиков разошелся полностью. Все бы хорошо, но мощность их маловата. задумывалось под 7-15 Ач батареи, а на практике нужно гораздо больше.
 Мы разработали новое поколение на 4 и 8 батарей (адаптируется под 3 и 6-7 под заказ). Балансировочная мощность ватт 35-40 и удобное подключение.
Ждем комплектацию, рассчитываем  через месяц - полтора выложить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть оставшиеся с тестов 4шт ER-121(блоки под любое число батарей) и ER-128(под 8 батарей). Могу переслать обратно Вам, MICROWATT, или продать желающим.

надо на 3 батареи и на 8 батарей. Или ткните носом в схему балансира для самостоятельной сборки.

Собственно все есть, уточните с разработчиком условия и я с удовольствием поделюсь девайсами.

Под мои 8х160ah старенькие батареи лучше всего подошел самый первый вариант балансира, все что отправлялось на тест лежит без работы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отдаю KaYot   вопрос на откуп полностью.
 Нам за те первые тестовые ER-121 ничего не надо,  KaYot   окупил это подробными добросовестными отчетами по испытаниям.
Да, я забыл, 8-батарейные  готовые сборки ER-128 вроде еще есть и у нас. Но для батарей больше 30Ач они малоэффективны.
 Взамен разработали схему по немного другому принципу, это то что испытывает KaYot  уже года два.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задел этих балансировщиков разошелся полностью. Все бы хорошо, но мощность их маловата. задумывалось под 7-15 Ач батареи, а на практике нужно гораздо больше.

 Мы разработали новое поколение на 4 и 8 батарей (адаптируется под 3 и 6-7 под заказ). Балансировочная мощность ватт 35-40 и удобное подключение.

Ждем комплектацию, рассчитываем  через месяц - полтора выложить.

Приобрету обязательно.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отдаю KaYot   вопрос на откуп полностью.

 Нам за те первые тестовые ER-121 ничего не надо,  KaYot   окупил это подробными добросовестными отчетами по испытаниям.

Да, я забыл, 8-батарейные  готовые сборки ER-128 вроде еще есть и у нас. Но для батарей больше 30Ач они малоэффективны.

 Взамен разработали схему по немного другому принципу, это то что испытывает KaYot  уже года два.

О, блін, а я 2 дні чекаю відповіді на лист (спробував замовити два ER-121).

Добре, що на тему натрапив.

Ок, відписався KaYot-у в ЛС. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

О, блін, а я 2 дні чекаю відповіді на лист (спробував замовити два ER-121).

Добре, що на тему натрапив.

Ок, відписався KaYot-у в ЛС. :)

 Десять минут назад включил новый дисплей. предыдущий взял и выгорел тихо.

Сидел без инета.

Вибачайте!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

О, блін, а я 2 дні чекаю відповіді на лист (спробував замовити два ER-121).

Добре, що на тему натрапив.

Ок, відписався KaYot-у в ЛС. :)

 Десять минут назад включил новый дисплей. предыдущий взял и выгорел тихо.

Сидел без инета.

Вибачайте!

 

Та нічого.

Буду чекати на нову партію - KaYot-а вже обібрали. :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Odysseus
      Підкажіть будь ласка, чи існує ще Microwatt ?
      пс телефон на сайті не доступний, на пошту не відповідають
    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від alex2376
      Продам UPS  APC 5000 XLI. Стоечный.
      Без батарей. Но с кассетами.
      В комплекте с креплением в стойку.
      Могу укомплектовать батареями.
      Цена 22000 грн.
      Разумный торг.
      viber ноль6715шесть9шесть3шесть
       
       



    • Від rsv
      Доброго дня! 
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Підкажіть будь ласка із наступними питаннями: 
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
      Підкажіть в кого на такому сервер стоїть безперебійник, чи стикалися ви з проблемою: коли вимикається сервер, по команді від APC SMART UPS 600I чи APC Smart-UPS 1400 RM 3U (SU1400RMINET) , сервер вимикається і в блокі жіивлення сервера нещадно клацає реле постійно, не перестаючи... 
       

×
×
  • Створити нове...