Перейти к содержимому

Проблема с охлаждением и пылью


Рекомендованные сообщения

День добрый!

 

В предчувствии лета, жары и соответственно перегрева возник вопрос и проблема с охлаждением сейфов БК-520. 

В принципе все просто - дрель, кулера. и тд. Но в большинстве случаев сейфы стоят на элеваторах, а пыли там просто огромное количество (на данный момент все ящики герметизированы подручными средствами). 

Прошу совета - как быть? Желательно проверенных на практике. 

 

Ориентировочная начинка сейфа:

свитч 1u

POE ubnt 10 шт (+ - 2)

медиаконвертор 1 - 2 шт

сетевой фильтр 3 шт

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

День добрый!

 

В предчувствии лета, жары и соответственно перегрева возник вопрос и проблема с охлаждением сейфов БК-520. 

В принципе все просто - дрель, кулера. и тд. Но в большинстве случаев сейфы стоят на элеваторах, а пыли там просто огромное количество (на данный момент все ящики герметизированы подручными средствами). 

Прошу совета - как быть? Желательно проверенных на практике. 

 

Ориентировочная начинка сейфа:

свитч 1u

POE ubnt 10 шт (+ - 2)

медиаконвертор 1 - 2 шт

сетевой фильтр 3 шт

вентилятор с фильтром, раз в месяц почистить фильтр?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

День добрый!

 

В предчувствии лета, жары и соответственно перегрева возник вопрос и проблема с охлаждением сейфов БК-520. 

В принципе все просто - дрель, кулера. и тд. Но в большинстве случаев сейфы стоят на элеваторах, а пыли там просто огромное количество (на данный момент все ящики герметизированы подручными средствами). 

Прошу совета - как быть? Желательно проверенных на практике. 

 

Ориентировочная начинка сейфа:

свитч 1u

POE ubnt 10 шт (+ - 2)

медиаконвертор 1 - 2 шт

сетевой фильтр 3 шт

вентилятор с фильтром, раз в месяц почистить фильтр?

 

ну дело в том что пыль мелкая и ее очень много я просто не представляю какой должен быть фильтр для эффективной защиты

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ничего не делайте.

У вас там начинки на 50-100Вт, а 520ый - здоровый гробик. Ничего ему не сделается и в жару летнюю, пассивно отдаст тепло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ничего не делайте.

У вас там начинки на 50-100Вт, а 520ый - здоровый гробик. Ничего ему не сделается и в жару летнюю, пассивно отдаст тепло.

+1

 

В  крайнем случае внешний обдув ящика

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А ничего не делайте.

У вас там начинки на 50-100Вт, а 520ый - здоровый гробик. Ничего ему не сделается и в жару летнюю, пассивно отдаст тепло.

+1

 

В  крайнем случае внешний обдув ящика

 

как вы себе это представляете ??

 

вот вентилятор который будет гонять воздух внутри ящика, более реально поставить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Модуль пельтье - вполне правильное предложение.

Ставите модуль, для охлаждения самого ящика, снаружи и радиатор с вентилятором, и включаете через термо-реле с датчиком внутри...

Пару модулей на компьютерных радиаторах вполне будет достаточно.

А можно и без вентиляторов.

Изменено пользователем SMir
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Модуль пельтье - вполне правильное предложение.

Ставите модуль, для охлаждения самого ящика, снаружи и радиатор с вентилятором, и включаете через термо-реле с датчиком внутри...

Пару модулей на компьютерных радиаторах вполне будет достаточно.

А можно и без вентиляторов.

Маразм.

Модуль пельтье подразумевает что мы хотим охладить объект до температур ниже температуры окружающей среды. Иначе проще использовать вентилятор(в котором в данном случае и так смысла нет).

Значит, охлаждать будем стальной ящик 0.5х0.5х0.5м. Итого площадь поверхности(считай теплообмена) ~1.5м2, это охрененно много. Для хоть какого-то ощутимого охлаждения мощность модуля пелтье должна будет составлять на вскидку ватт 500. Плюс то что выделяет начинка, еще 100Вт. Итого нужно снять 1кВт, и как-то его рассеять в воздухе - куча дорогих модулей, куча радиаторов и кулеров. Ну и блок питания под все это дело.

Реально проще кондей-сплит повесить, но это конечно тоже маразм :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я допустил, что температура среды выше необходимой для оборудования...., тут вентиляторами не обойдешься..

Изменено пользователем Вадим Попович
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я допустил, что температура среды выше необходимой для оборудования...., тут вентиляторами не обойдешься..

 

Если так то либо дешёвый внешний кондиционер, либо внутренний, от автомобиля, например, либо вместо ящика использовать какой-то холодильник... 

В случае внутреннего охлаждения необходимо задуматься о высушивании, ибо конденсата будет очень много

Изменено пользователем andryas
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

откуда в герметичном ящике конденсат? там что пол высыхает или людей много..., мы о конденсате с испарителя говорим?

Изменено пользователем Вадим Попович
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дренаж за пределы ящика, но много его там не будет, в серверных нет вентиляции, двери закрыты, конденсат с дренажа почти не капает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ориентировочная начинка сейфа:

свитч 1u

POE ubnt 10 шт (+ - 2)

медиаконвертор 1 - 2 шт

сетевой фильтр 3 шт

На мой взгляд, такому оборудованию в таком ящике дополнительного охлаждения вообще не нужно.

 

Однако, сама постановка вопроса интересна! Как охладить герметичный ящик? Накрутить рёбер охлаждения внутри и снаружи ящика плюс поставить вентилятор внутри. Со всего оборудования снять корпуса, чтобы радиодетали обдувались воздухом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

либо вместо ящика использовать какой-то холодильник...

Шикарная идея к слову. Купить какой-то мелкий абсорбционный холодильник - и будет счастье...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да такой объем без теплоизоляции будет не реально охладить с модулями пельтье...Они весьма дешевые если заказывать у азиатов , но и очень прожорливые. В вашем случае оно будет жрать не менее 400вт. Еще и выделяют собственное тепло ест. Стоит ли оно того?Холодильник будет куда эффективнее.  Правда он далеко не так надежен.

Может, если будет теплоизоляция то что то и получится..

Азиаты предлагают вот такие уже готовые модули http://www.mistertao.com/beta/pages/item/2536981388.html для интереса можно взять маленький переносной изотермический холодильник и натыкать их туда парочку, посмотреть что будет..)

T1DEmbXsXcXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg

Изменено пользователем DigitalBrain
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

внизу БК поставить 1 вентиль 120мм на вдув через фильтр. вверху БК поставить 1 вентиль 120мм на выдув, и будет вам счастье.

При необходимости, могу предложить стекло-волоконные фильтры штатовского производства. пропускают 99,7% воздуха; фильтруют до микрочастиц, включая размеры клещей, которые живут у людей в постелях.

з.ы. такие фильтры мы используем на серверах, оооочень довольны.

з.з.ы. в продаже их нет. завезены для нас крайне окольными путями, за вполне разумные деньги.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фильтры за месяц-два зарастут пылью...

 

А холодильник - абсорбционные вполне надежны. Ибо там нечему ломаться практически.

Хотя можно конечно сделать автоматику открытия двери при повышении температуры внутри выше критической :) Чтобы не зажарились железки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А циклонные фильтры никто не пробовал? Если такой как от пылесоса + маленький вентилятор к нему, как в одноюнитовых ящиках, может что и вышло бы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да такой объем без теплоизоляции будет не реально охладить с модулями пельтье...Они весьма дешевые если заказывать у азиатов , но и очень прожорливые. В вашем случае оно будет жрать не менее 400вт. Еще и выделяют собственное тепло ест. Стоит ли оно того?Холодильник будет куда эффективнее.  Правда он далеко не так надежен.

Может, если будет теплоизоляция то что то и получится..

Азиаты предлагают вот такие уже готовые модули http://www.mistertao.com/beta/pages/item/2536981388.html для интереса можно взять маленький переносной изотермический холодильник и натыкать их туда парочку, посмотреть что будет..)

T1DEmbXsXcXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg

 

Есть Т.З. (Т.С. прошу поправить, если не так): Очень пыльное помещение, плохая вентиляция помещения, сильно зависит температура в помещении от погоды (солнце/мороз), герметичный ящик. Летом внутри ящика сильно нагревается оборудование и сокращается срок службы (или надежность работы) последнего. При отсутствии прямых солнечных лучей (а как я понял, это именно так) на ящик температура в помещении не выше 40 градусов по Цельсию. А при постоянном источнике тепла внутри температура поднимается до 60-80 градусов.

Решение в 300-500 долларов вряд ли кто-то будет делать. каждый понимает, что лучше сделать практичный и дешевый вариант.

- автомобильный холодильник работает на тех же модулях пельтье.

Наиболее рабочий вариант - это:

1) Снизить выделение тепла внутри. В частности 8-12 блоков питания UBNT заменить на один и развести в патч-панель (или розетки). Или поставить свитч с РОЕ (но это дороже)

2) Утеплить снаружи ящик (просто оклеить или обмотать утеплителем/теплоизолятором). Хотя, я бы оставил не утепленным дно ящика.

3) поставить простое термореле (с датчиком на корпусе ящика) на включение при 40 градусов, а выключение - 30 градусов

4) пару модулей пельтье снаружи на корпус ящика (сверху или сбоку) и радиатор от процессора ПК. модули через термореле. (МИНУС - повышенное энергопотребление, хотя нужно проверять)

В таком варианте модулям нужно будет отводить не более 100 ватт тепловой энергии для охлаждения ящика, А при нормальной внешней температуре охлаждать будет не утепленное дно ящика. И работать они будут не постоянно.

Данный вариант можно использовать и зимой, если нужен подогрев (хотя вряд ли, т.к. ящик утеплен). если поставить второе термореле, которое при температуре ниже 5 градусов будет подавать на модуль обратной полярности питание.

 

У меня тоже есть пару ящиков с меньшей начинкой, но в таких же местах. Пока для Вас расписывал, решил и себе сделать это решение.

Прошу внести конструктивные поправки, для выработки практичного решения. Думаю это интересно многим на этом форуме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://youtu.be/e0xLNv7Rh6M сделал сегодня, до этого ТГшка была как печка так как штатные кулера свое отжили =(

Ящик 7U, по бокам есть скрытые вент-отверстия,но без фильтров.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://youtu.be/e0xLNv7Rh6M сделал сегодня, до этого ТГшка была как печка так как штатные кулера свое отжили =(

Ящик 7U, по бокам есть скрытые вент-отверстия,но без фильтров.

Адъ и Израиль.. А кулера свича смазать/заменить никак? Проще вокруг говна навешать?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Oleksij
      Є потреба винести роутер і ONU. На точку встановлення іде тільки вита пара.
      Питання по живленню.
      Теоретично ми беремо такий роутер
      https://hotline.ua/ua/computer-marshrutizatory/mikrotik-hex-s-rb760igs/?tab=about
      живимо його по POE через сплітер, а вже від 5 порту з POE Out живимо ONU мабуть через сплітер.
      https://rozetka.com.ua/ua/336836014/p336836014/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwj4K5BhDYARIsAD1Ly2rSpNRL1swRlPUl_HBMwhvXSgPKpVu9whGBaNxep9E05c-GR3pISVcaAm4dEALw_wcB
      Але це теоретично.
      У когось була така практика? Чи буде працювати?
    • Автор: yurii11
      1. Cisco Catalyst 3560 WS-C3560-24PS-S V09  Ethernet 10/100 ports PoE , 2x SFP  - 2000 грн.
      2. Cisco Catalyst 3750 WS-C3750G-24TS-S1U V03 Ethernet 10/100/1000 ports, 4x SFP, есть уши - 5000 грн.
      3. Cisco Catalyst WS-C3560-48PS-S 48 Ethernet 10/100 ports PoE , 4x SFP - не запускается-на запчасти - 300 грн. (при включении горит SYST, на MODE не реагирует, в консоль ничего не шлёт вообще, вычитал в инете что возможно залили прошивку для флеш на 32 мб, а здесь всего 16, вообщем идёт как донор)
      4. до кучи (дабы не плодить темы), D-Link DGS-1100-24 как донор, сгорела плата БП, свитчовая плата целая - 100 грн.
       
      фото по запросу, небольшой торг
      сброшены на завод, кабели питания есть, консольных нет
      пишите
    • Автор: avdept
      Продам свіч, 24 порти, ПОЕ до 400вт комбіновано. Все працює, екран, віддалений доступ. Хочу 18000грн
       
       
      image;s=1000x700.webp
    • Автор: SergZTE
      Продам зовнішня точка доступу D-Link DAP-3310 з підтримкою РоЕ.
      Стан нових (RFB).
      Бездротова зовнішня точка доступу, 2,4 Ггц. 2 порти Fast Ethernet. Канальна швидкість 300 Мбіт/с. Вмонтована секторна антена, 10 дБи. Підтримка PoE.
      Антена^
      • Секторна антена з коефіцієнтом підсилення 10 dBi
      • Діаграма направленості 60×60град.
      Стандарти:
      • IEEE 802.11b/g/n
      • IEEE 802.3
      • IEEE 802.3u
      Діапазон частот:
      • 2400 — 2483,5 МГц
      Швидкість бездротового з'єднання :
      • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
      • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
      • 802.11n:
      Ціна 1200 грн за шт.
      Від 2-х шт ціна 1000 грн за шт.
       
       

    • Автор: SergZTE
      Продам комутатори D-Link DGS-1100-05PD 5xGE, (2xGE, 2xGE PoE, 1xGE PD), EasySmart - стан нових !
      Ккомутатор обладнаний п'ятьма портами Gigabit Ethernet, що дозволяє швидко та надійно передавати дані між пристроями у вашій мережі. З них два порти підтримують PoE (Power over Ethernet) для живлення сумісних пристроїв, а один порт може бути використаний у режимі PD (Powered Device), що забезпечує гнучкість підключення.
      Характеристики :
      *п'ять портів Gigabit Ethernet для швидкої передачі даних;
      *два порти з підтримкою PoE для живлення пристроїв;
      *режим PD для гнучкого підключення;
      *технологія EasySmart для простого керування;
      *функція Loopback Detection для стабільності мережі;
      *Quality of Service (QoS) для оптимізації передачі даних;
      *технологія D-Link Green для енергозбереження.
      Ціна 2400 грн за шт.

×
×
  • Создать...