Jump to content

Автоматическая система "эл.сеть+генератор+UPS"


Ronhel

Recommended Posts

Суть в следующем. Центральная серверная для ПОН-сети находится в районе, где часто пропадает электрика (при чрезмерном падении напряжения у РЭС автоматически откл. питание на районе на несколько часов) и инет пропадает у всего города. УПСа не хватает, 100ач держит где-то 15мин и все, а электрику могут включить через 5-8ч. Сейчас стоит обычный генератор и приходится ехать включать его вручную и выключать тоже, даже если это 12ночи...

 

Задача: нужна система (включающая генератор с автопуском), одновременно подключеная к внешней сети 220в, которая в автоматическом режиме будет проводить отключение подачи эл.-энергии с внешней сети и пуск генератора, а при появлении напряжения на внешней сети - отключать генератор и включать подачу электрики с внешней сети. УПС в этом случае предотвращает скачки напряжения в момент перехода с внешней сети на генератор и наоборот.

 

Кто делал такое или где такое есть? И сколько стоит

Link to post
Share on other sites

Автоматика без генератора стоила 2 года назад 700 баков с пусконаладкой ! Почти все конторы которые продают генераторы занимаются автоматикой!

Link to post
Share on other sites

какая нагрузка?

1 PON OLT кушает ~30 ватт.

 

Даже если у вас там десяток олтов и все это кушает ~400ватт, 8x100ач аккумов держать такой узел будут около 20 часов. 

Link to post
Share on other sites

Использую контроллер автоматического ввода резервного питания Porto Franco (Порто Франко) АВР11 - 50ЛЕ+(Эконом).

Только генератор должен быть с электрозапуском (электростартером) + небольшая доработка по управлению воздушной заслонкой.

Два года назад покупал вместе с генератором в комплекте. "Подружил" их продавец за 800, или 900 грн. Соединил разъем, подключил внешнюю сеть, нагрузку и все.

Или поищите подобное устройство.

Link to post
Share on other sites

Упс люксеон, а нагрузка такая:

 

- Свич на агрегацию

- сервер брас (сервер ДЕЛЛ)

- сервер биллинг (ПК)

- ПОН ОТЛ

- пару мидиков

 

всего около 700-800вт получается

Link to post
Share on other sites

Упс люксеон, а нагрузка такая:

 

- Свич на агрегацию

- сервер брас (сервер ДЕЛЛ)

- сервер биллинг (ПК)

- ПОН ОТЛ

- пару мидиков

 

всего около 700-800вт получается

Ну пусть сервера максимум по 100Ватт каждый жрут, Свич и ОЛТ с медиками пусть еще 100Ватт, ну 300Ватт есть, видать ваша сотка дохлая.

 

Емкости бака вашего генератора позволяют работать в автономном режиме достаточно долго ?

Edited by sanyadnepr
Link to post
Share on other sites

100 ач за 15 мин это 400А, пусть кпд 80% = 3.8Кватт

что-то не сходится)

нормальной сотки должно хватать на 2+ часа

ставьте какой-нибудь EXA-Power типа 2кВа + 4 батарейки 100Ач и будет счастье часов на 8-10

Edited by Den_LocalNet
Link to post
Share on other sites

Значит в батарее из 100 осталось ампер 10.

Поставьте нормальный УПС и к нему 6-8х 60-100ah, будет держать сутки и не нужно ничего химичить.

Link to post
Share on other sites

 

 

Ну пусть сервера максимум по 100Ватт каждый жрут

Если это сервера на паре лга771 зионов, то 200-250Вт каждый в простое легко скушают... Если биллинг на 6-головом фене или чем-то подобном, то Вт 150 тоже легко.

 

У меня на днях бордюр на 6-головом фене встал (дефект БП), судя по показометру АРСшного упса - оказалось, нагрузка упала в 2 раза; пара серверов на 4-головых фенах (второй бордюр и брас) + пара коммутаторов жрут столько же, сколько этот феном...

Link to post
Share on other sites

ТС извини влезу чуть не по теме со своим вопросом. Купил 2 акб 200Ач. Хотел взять ИБП luxeon 1500zd у него ток зарядки 20-30А / 12в и подключить батареи параллельно. Сейчас их по Украине нету. Остальные ИБП имеют ток зарядки до 15А. Зарядка в таком случае будет значительно больше суток. Поискал варианты и нашел ИБП с подключением 24х вольтовых батарей с током зарядки до 15А. Вопрос потеряю ли я что нибудь при последовательном подключении моих батарей к такому ИБП или так и надо изначально делать? Потребление стойки ~300Вт. Хочу получить автономное время работы более 10ч.

Link to post
Share on other sites

Вопрос потеряю ли я что нибудь при последовательном подключении моих батарей к такому ИБП или так и надо изначально делать?

Только выиграете. Меньше потери на контактах/проводах.
Link to post
Share on other sites

При 2 батареях к слову можете у Микроватта взять балансировщик. Хуже не будет, а так - может помочь избежать перезаряда и выкипания если емкости батарей сильно отличаются... Стоит недорого.

Link to post
Share on other sites

При 2 батареях к слову можете у Микроватта взять балансировщик. Хуже не будет, а так - может помочь избежать перезаряда и выкипания если емкости батарей сильно отличаются... Стоит недорого.

не обнадеживайте человека, у Микроватта сейчас нет этих девайсов.... :(

Link to post
Share on other sites

Может правда 100-ка дохлая, хотя брал 6 мес назад!!! Замерили с электрикой реальный ток по фазе - 2,6а. Это в расчете получается около 660вт, ну пусть с запасом около 700вт. Тогда какого хрена эта 100ка держит всего лишь 15-20мин?

Link to post
Share on other sites

Может правда 100-ка дохлая, хотя брал 6 мес назад!!! Замерили с электрикой реальный ток по фазе - 2,6а. Это в расчете получается около 660вт, ну пусть с запасом около 700вт. Тогда какого хрена эта 100ка держит всего лишь 15-20мин?

Херовая у вас метода расчета, это получается ~572Ватт, ну пусть 600Вт, точно сотка битая.

Link to post
Share on other sites

А не факт что битая/мертвая. 600Вт - это ампер 60-70 от батареи, в идеале годная батарея при таком токе за час просядет до 10В согласно типичным кривым разряда. Прибавить еще падение напряжения на проводах и контактах (что повысит порог отключения упса), прибавить рост тока с просадкой напряжения батареи (с ростом потерь)...

Link to post
Share on other sites

Описанное оборудование не сможет РЖАТЬ 600 ватт.

У меня центральная стойка 42 дюйма с самым крутым потребителем IBM 1-юнитовым РЖЕТ 980 ватт. Но там еще пол десятка тазиков и столько же свитчей, недетских. О полтора десятков вдм - вообще молчу.... там же.

Edited by Norther
Link to post
Share on other sites

є таке http://rozetka.com.ua/forte_fg6500ea/p383569/

 

Стоїть вже другий рік, але прийшлось доробляти електроніку, просто в нього є три спроби для заведення і якщо він не завівся за три рази, то тре їхати дьоргати вручну.

Доставили Адруїну щоб збільшити кількість спроб, в теплу погоду за 1-2 рази заводився, а вот зимою десь на 4-5 схватував.

 

Ціна звичайно зараз космос я за нього давав шось 5700грн

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment