Ronhel 6 Опубликовано: 2014-11-02 08:39:46 Share Опубликовано: 2014-11-02 08:39:46 Суть в следующем. Центральная серверная для ПОН-сети находится в районе, где часто пропадает электрика (при чрезмерном падении напряжения у РЭС автоматически откл. питание на районе на несколько часов) и инет пропадает у всего города. УПСа не хватает, 100ач держит где-то 15мин и все, а электрику могут включить через 5-8ч. Сейчас стоит обычный генератор и приходится ехать включать его вручную и выключать тоже, даже если это 12ночи... Задача: нужна система (включающая генератор с автопуском), одновременно подключеная к внешней сети 220в, которая в автоматическом режиме будет проводить отключение подачи эл.-энергии с внешней сети и пуск генератора, а при появлении напряжения на внешней сети - отключать генератор и включать подачу электрики с внешней сети. УПС в этом случае предотвращает скачки напряжения в момент перехода с внешней сети на генератор и наоборот. Кто делал такое или где такое есть? И сколько стоит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2014-11-02 08:48:58 Share Опубліковано: 2014-11-02 08:48:58 Автоматика без генератора стоила 2 года назад 700 баков с пусконаладкой ! Почти все конторы которые продают генераторы занимаются автоматикой! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-11-02 08:56:23 Share Опубліковано: 2014-11-02 08:56:23 какая нагрузка? 1 PON OLT кушает ~30 ватт. Даже если у вас там десяток олтов и все это кушает ~400ватт, 8x100ач аккумов держать такой узел будут около 20 часов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ur3alex 42 Опубліковано: 2014-11-02 09:21:54 Share Опубліковано: 2014-11-02 09:21:54 Ну если очень надо то ищите генератор с функцией АВР что то типа DALGAKIRAN DJ 7000 DG-ECS. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarkus 1 Опубліковано: 2014-11-02 09:30:20 Share Опубліковано: 2014-11-02 09:30:20 Использую контроллер автоматического ввода резервного питания Porto Franco (Порто Франко) АВР11 - 50ЛЕ+(Эконом). Только генератор должен быть с электрозапуском (электростартером) + небольшая доработка по управлению воздушной заслонкой. Два года назад покупал вместе с генератором в комплекте. "Подружил" их продавец за 800, или 900 грн. Соединил разъем, подключил внешнюю сеть, нагрузку и все. Или поищите подобное устройство. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2014-11-02 10:22:54 Share Опубліковано: 2014-11-02 10:22:54 А может сначала упс поменять на нормальной Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ronhel 6 Опубліковано: 2014-11-02 10:44:58 Автор Share Опубліковано: 2014-11-02 10:44:58 Упс люксеон, а нагрузка такая: - Свич на агрегацию - сервер брас (сервер ДЕЛЛ) - сервер биллинг (ПК) - ПОН ОТЛ - пару мидиков всего около 700-800вт получается Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-11-02 11:21:09 Share Опубліковано: 2014-11-02 11:21:09 (відредаговано) Упс люксеон, а нагрузка такая: - Свич на агрегацию - сервер брас (сервер ДЕЛЛ) - сервер биллинг (ПК) - ПОН ОТЛ - пару мидиков всего около 700-800вт получается Ну пусть сервера максимум по 100Ватт каждый жрут, Свич и ОЛТ с медиками пусть еще 100Ватт, ну 300Ватт есть, видать ваша сотка дохлая. Емкости бака вашего генератора позволяют работать в автономном режиме достаточно долго ? Відредаговано 2014-11-02 11:29:27 sanyadnepr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-11-02 12:02:10 Share Опубліковано: 2014-11-02 12:02:10 (відредаговано) 100 ач за 15 мин это 400А, пусть кпд 80% = 3.8Кватт что-то не сходится) нормальной сотки должно хватать на 2+ часа ставьте какой-нибудь EXA-Power типа 2кВа + 4 батарейки 100Ач и будет счастье часов на 8-10 Відредаговано 2014-11-02 12:06:02 Den_LocalNet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 709 Опубліковано: 2014-11-02 12:06:55 Share Опубліковано: 2014-11-02 12:06:55 Значит в батарее из 100 осталось ампер 10. Поставьте нормальный УПС и к нему 6-8х 60-100ah, будет держать сутки и не нужно ничего химичить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-11-02 12:37:57 Share Опубліковано: 2014-11-02 12:37:57 Ну пусть сервера максимум по 100Ватт каждый жрут Если это сервера на паре лга771 зионов, то 200-250Вт каждый в простое легко скушают... Если биллинг на 6-головом фене или чем-то подобном, то Вт 150 тоже легко. У меня на днях бордюр на 6-головом фене встал (дефект БП), судя по показометру АРСшного упса - оказалось, нагрузка упала в 2 раза; пара серверов на 4-головых фенах (второй бордюр и брас) + пара коммутаторов жрут столько же, сколько этот феном... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIAMONEY 2 Опубліковано: 2014-11-02 15:12:30 Share Опубліковано: 2014-11-02 15:12:30 ТС извини влезу чуть не по теме со своим вопросом. Купил 2 акб 200Ач. Хотел взять ИБП luxeon 1500zd у него ток зарядки 20-30А / 12в и подключить батареи параллельно. Сейчас их по Украине нету. Остальные ИБП имеют ток зарядки до 15А. Зарядка в таком случае будет значительно больше суток. Поискал варианты и нашел ИБП с подключением 24х вольтовых батарей с током зарядки до 15А. Вопрос потеряю ли я что нибудь при последовательном подключении моих батарей к такому ИБП или так и надо изначально делать? Потребление стойки ~300Вт. Хочу получить автономное время работы более 10ч. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-11-02 15:47:29 Share Опубліковано: 2014-11-02 15:47:29 24в будет значительно лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-11-02 16:15:40 Share Опубліковано: 2014-11-02 16:15:40 Вопрос потеряю ли я что нибудь при последовательном подключении моих батарей к такому ИБП или так и надо изначально делать?Только выиграете. Меньше потери на контактах/проводах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIAMONEY 2 Опубліковано: 2014-11-02 16:24:23 Share Опубліковано: 2014-11-02 16:24:23 Всем спасибо, стал умнее вопрос снят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-11-02 17:30:01 Share Опубліковано: 2014-11-02 17:30:01 При 2 батареях к слову можете у Микроватта взять балансировщик. Хуже не будет, а так - может помочь избежать перезаряда и выкипания если емкости батарей сильно отличаются... Стоит недорого. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-11-02 18:00:44 Share Опубліковано: 2014-11-02 18:00:44 При 2 батареях к слову можете у Микроватта взять балансировщик. Хуже не будет, а так - может помочь избежать перезаряда и выкипания если емкости батарей сильно отличаются... Стоит недорого. не обнадеживайте человека, у Микроватта сейчас нет этих девайсов.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2014-11-02 22:52:33 Share Опубліковано: 2014-11-02 22:52:33 Потаенно готовим новые. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-11-02 22:55:14 Share Опубліковано: 2014-11-02 22:55:14 Сделайте лучше упсов что бы можно было купить без ожидания двух недель... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ronhel 6 Опубліковано: 2014-11-03 19:06:04 Автор Share Опубліковано: 2014-11-03 19:06:04 Может правда 100-ка дохлая, хотя брал 6 мес назад!!! Замерили с электрикой реальный ток по фазе - 2,6а. Это в расчете получается около 660вт, ну пусть с запасом около 700вт. Тогда какого хрена эта 100ка держит всего лишь 15-20мин? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-11-03 19:20:38 Share Опубліковано: 2014-11-03 19:20:38 Может правда 100-ка дохлая, хотя брал 6 мес назад!!! Замерили с электрикой реальный ток по фазе - 2,6а. Это в расчете получается около 660вт, ну пусть с запасом около 700вт. Тогда какого хрена эта 100ка держит всего лишь 15-20мин? Херовая у вас метода расчета, это получается ~572Ватт, ну пусть 600Вт, точно сотка битая. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-11-03 22:32:05 Share Опубліковано: 2014-11-03 22:32:05 А не факт что битая/мертвая. 600Вт - это ампер 60-70 от батареи, в идеале годная батарея при таком токе за час просядет до 10В согласно типичным кривым разряда. Прибавить еще падение напряжения на проводах и контактах (что повысит порог отключения упса), прибавить рост тока с просадкой напряжения батареи (с ростом потерь)... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-11-03 22:52:27 Share Опубліковано: 2014-11-03 22:52:27 (відредаговано) Описанное оборудование не сможет РЖАТЬ 600 ватт. У меня центральная стойка 42 дюйма с самым крутым потребителем IBM 1-юнитовым РЖЕТ 980 ватт. Но там еще пол десятка тазиков и столько же свитчей, недетских. О полтора десятков вдм - вообще молчу.... там же. Відредаговано 2014-11-03 22:54:33 Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-11-03 23:34:10 Share Опубліковано: 2014-11-03 23:34:10 Может у тс в сервере вместо камней утюжки) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolik 2 Опубліковано: 2014-11-04 06:15:39 Share Опубліковано: 2014-11-04 06:15:39 є таке http://rozetka.com.ua/forte_fg6500ea/p383569/ Стоїть вже другий рік, але прийшлось доробляти електроніку, просто в нього є три спроби для заведення і якщо він не завівся за три рази, то тре їхати дьоргати вручну. Доставили Адруїну щоб збільшити кількість спроб, в теплу погоду за 1-2 рази заводився, а вот зимою десь на 4-5 схватував. Ціна звичайно зараз космос я за нього давав шось 5700грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас