Перейти к содержимому

Прототип UPS под внешнюю батарею, 12V DC в корпусе. Собираем пожелания.


Рекомендованные сообщения

 

 

Спасибо за идеи. Наши аргументы против настраиваемого напряжения:- джамперы и DIP требуют квалификации.
Сделайте внутри на плате возможность запаять перемычку/контакты для получения необходимого напряжения - на выходе универсальность по напряжению, из любого блока можно получить необходимое напряжение в пределах 5-9-12-13.8 например, для людей с "прямыми" руками.

По умолчанию делать версии 2-х моделей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Ответы 122
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Телеметрии нужна. Вот у меня порядка 1000 упсов на сети (и микроватта и эквикома и другие) так вот эти изделия вроде и работают, но не известно наверняка сколько их в рабочем состоянии. Что бы их обой

где то 1,5 года сюда не заходил, но темы, лица да и тезисы все те же     : start: Д: да построим же UPS, ваши пожелания? Л: 5/1A+12v/2A, мониторинг U,I,С Д: мониторинг вам не нужен, это очень доро

Телеметрия в провайдинге, как и любая другая автоматизация, поднимает качество предоставляемых услуг и конкурентоспособность. Но стоит денег.  Проверку функционала устройства тоже можно автоматизи

Posted Images

Сделайте внутри на плате возможность запаять перемычку/контакты для получения необходимого напряжения - на выходе универсальность по напряжению, из любого блока можно получить необходимое напряжение в пределах 5-9-12-13.8 например, для людей с "прямыми" руками.

По умолчанию делать версии 2-х моделей.

Все-таки проще иметь один выход на 12v, а все что нужно колхозить самому DCшками китайскими за 1$.

Если уж совсем хардкор и человеку есть час и натхнення разобрать корпус, то выпаять резистор, а на его место поставить подстроечник - семечки. Но это в версии с пятью вольтами. Понижалка будет съёмная, поэтому можно даже поменять её на повышалку. 30В из USB для любителей острых ощущений :) Как думаете, нам стоит поддерживать такое по гарантии? :)

Основной же выход 12В, как уже писалось, не стабилизирован и подстраивать там просто нечего. Основная причина этому - доллар по 25 :)

 

Дальше лоу-кост вариант - это как правильно предложил Kayot, китайские модули самому паять к разъёмам.

 

Следующий вариант - купить готовые модули в цивильном корпусе c коннекторами. "Поставил и забыл". Будет дороже предыдущего, но не факт что сильно.

 

Если будет спрос, можно будет сделать такой же цивильный внешний модуль с настройкой, который будет выдавать 1-30В стабилизированного напряжения. Этот вариант будет ещё немного дороже и чуть съест КПД, но покроет специфичные задачи. При продаже спрашивать закон Ома :)

Изменено пользователем Setevoy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все те же грабли - кому нужно на узле всего 2, кому и 20 не хватит, а вот 22 бы в самый раз. УПС будет заведомо избыточным.

Нет задачи покрыть сто процентов кейсов. Нам будет достаточно двадцати.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Все те же грабли - кому нужно на узле всего 2, кому и 20 не хватит, а вот 22 бы в самый раз. УПС будет заведомо избыточным.

Нет задачи покрыть сто процентов кейсов. Нам будет достаточно двадцати.

 

Да вам-то будет достаточно 20, но у кого два медиаконвертора , тому придется заплатить за "упсование" двадцати.

Вот в этом проблема. Она не техническая, а ... организационная или как еще...

Ко всему этому нужны, как сказал Саняднепр, дополнительно люди с прямыми руками.  И закон Ома не у всех стребуешь.

Мне же кажется, что лучше бы люди с прямыми извилинами подумали и не плодили бы аппаратуру с разнокалиберными питаниями. 

Покупают что попадя, а потом только думают как это все запитать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у длабовских упсов есть куча недоработок: у нас 1,5 десятка снятых упсов.

1 - не стартуют иногда после появления света

2 - после года эксплуатации - мертвые аккумуляторы.

3 - при броске напруги надо перепаивать варисторы или корежить существующие

 

есть и последние классные модели - 160В постоянки....я ими доволен

 

как с такими проблемами у вас?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вам-то будет достаточно 20, но у кого два медиаконвертора , тому придется заплатить за "упсование" двадцати.

Вот в этом проблема. Она не техническая, а ... организационная или как еще...

Ко всему этому нужны, как сказал Саняднепр, дополнительно люди с прямыми руками.  И закон Ома не у всех стребуешь.

Мне же кажется, что лучше бы люди с прямыми извилинами подумали и не плодили бы аппаратуру с разнокалиберными питаниями. 

Покупают что попадя, а потом только думают как это все запитать.

Та да, мир не идеален.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по snmp можно будет мониторить упс ? ток зарада, ток потребления, вольтаж батареи. ?

Пффф... Фото смотрели? :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по snmp  можно будет мониторить упс ? ток зарада, ток потребления, вольтаж батареи. ? 

Конечно можно.  Берете тестер, блокнот , карандаш и мониторите когда делать нечего.

Помешались все на этих излишествах и елочных украшениях. Зубная щетка без цветного дисплея уже не катит.

А спроси что там нужно увидеть в результате этого мониторинга  - половина не ответят.

мало кто понимает насколько любая дополнительная функция удорожает прибор. дело даже не столько в дополнительных компонентах, сколько в трудоемкости проверки каждой функции.

Ну и надежность прибора резко падает из-за увеличения количества деталей, разумеется.

Потому хорошие вещи должны быть без украшений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по snmp  можно будет мониторить упс ? ток зарада, ток потребления, вольтаж батареи. ? 

Текущие девайсы - нет.

Вы готовы доплатить за это +-20$ на устройстве ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А спроси что там нужно увидеть в результате этого мониторинга  - половина не ответят.

мало кто понимает насколько любая дополнительная функция удорожает прибор. дело даже не столько в дополнительных компонентах, сколько в трудоемкости проверки каждой функции.

Телеметрия в провайдинге, как и любая другая автоматизация, поднимает качество предоставляемых услуг и конкурентоспособность. Но стоит денег.

 

дело даже не столько в дополнительных компонентах, сколько в трудоемкости проверки каждой функции.

Проверку функционала устройства тоже можно автоматизировать. И это тоже повышает качество и конкурентоспособность. Но тоже требует капитальных вложений.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Телеметрии нужна. Вот у меня порядка 1000 упсов на сети (и микроватта и эквикома и другие) так вот эти изделия вроде и работают, но не известно наверняка сколько их в рабочем состоянии. Что бы их обойти ногами нужно неимоверно денег и времени для проверки работоспособности в целом и емкости акб.

1. Не известно что узел уже на акб и дежурный вовремя не готовит лыжи с новым акб

2. Не известно живой ли упс стоит на узле до того момента пока он не ляжет

3. Если узел лёг то наверняка не ясно: там нет работает упс, просто сел акб или там этого упса уже давно нет)

 

Если бы упс раз в неделю делал переход на акб и обратно с попутным контролем напряжения акб, скажем на 15-20 минут, но при этом не давал упасть узлу, а после отдал собранные данные по сети - я бы смог вовремя принять меры по замене/ремонту.

 

Ну и так далее можно много писать...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если бы упс раз в неделю делал переход на акб и обратно с попутным контролем напряжения акб, скажем на 15-20 минут, но при этом не давал упасть узлу, а после отдал собранные данные по сети - я бы смог вовремя принять меры по замене/ремонту.

Это фантастика  :lol:

APC так умеют, самодиагностика раз в две недели, отдавать данные по snmp(не все модели, необходим доп.модуль), но даже такие опции не дают гарантии своевременного выявления умерших, умерающих АКБ, хотя и шансы вовремя устранить неполадку с АКБ намного выше...но стоимость в наших реалиях убивает на корню все эти возможности.  

 

1. Не известно что узел уже на акб и дежурный вовремя не готовит лыжи с новым акб

Кто мешает мониторить 220 другими средствами, помимо УПСа ? Изменено пользователем sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так если хочется телеметрии, то покупаем ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ. Датчиками от нее обвешиваем все и получаем необходимую информацию.
А унитаз со встроенной телеметрией - ни телеметрия- ни нормальный горшок за 5-кратную стоимость. Это РАЗНЫЕ приборы с принципиально разными функциями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у длабовских упсов есть куча недоработок: у нас 1,5 десятка снятых упсов.

1 - не стартуют иногда после появления света

2 - после года эксплуатации - мертвые аккумуляторы.

3 - при броске напруги надо перепаивать варисторы или корежить существующие

 

есть и последние классные модели - 160В постоянки....я ими доволен

 

как с такими проблемами у вас?

 

У меня данные УПСы уже больше годика стоят и работают. 

Подобных проблем не замечено. 

Вообще, как установили так и забыли о них.

1. - стартуют

2. - аккумы пока живые. 

3. - С данной проблемной не сталкивались...... Но, у нас розрядники и варисторы стоят в каждой розетке, помимо УПСов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у длабовских упсов есть куча недоработок: у нас 1,5 десятка снятых упсов.

1 - не стартуют иногда после появления света

Такая проблема встретилась один раз на самой первой ревизии - у людей был порядком убитый аккум.

Доработали прошивку - улучшили алгоритм определения. Больше проблема не встречалась.

А начиная со второй ревизии наличие сети заходит на проц отдельным сигналом, поэтому такое поведение невозможно в принципе.

 

2 - после года эксплуатации - мертвые аккумуляторы.

WesT выше ответил. Спасибо!

 

3 - при броске напруги надо перепаивать варисторы или корежить существующие

Варистор там для этих целей и установлен. Без него сгорит упс целиком.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так если хочется телеметрии, то покупаем ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ. Датчиками от нее обвешиваем все и получаем необходимую информацию.

И как этой "станцией" реализовать периодический тест батареи, о котором написал Den_LocalNet? Там тесная взаимосвязь нужна. Кто будет координировать процесс? Получится либо "телеметрическая станция, которая сильно дофига знает о конкретном упсе", либо "преобразователь интерфейса CAN-SNMP".
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну допустим можно было бы сделать внешний разъем для подключения блока телеметрии/снмп управления. Для удаленного ребута/измерения емкости (либо оставшегося времени работы) батарей с прикидкой +- лапоть. Кому надо - докупят и поставят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну допустим можно было бы сделать внешний разъем для подключения блока телеметрии/снмп управления. Для удаленного ребута/измерения емкости (либо оставшегося времени работы) батарей с прикидкой +- лапоть. Кому надо - докупят и поставят.

Тоже склоняюсь к этому решению. SNMP отдельным модулем. Разрешить доставлять отдельно или завести второй SKU - второй вопрос.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну допустим можно было бы сделать внешний разъем для подключения блока телеметрии/снмп управления. Для удаленного ребута/измерения емкости (либо оставшегося времени работы) батарей с прикидкой +- лапоть. Кому надо - докупят и поставят.

 

Именно так сделано в наших UPSах IP4, IP6, IP7. Есть разъем EXT, в качестве "блока телеметрии и управления" используется пинговалка PING3/PING2. Кому надо - покупают и ставят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там же вроде нет перехода ИБП на резервное питание через EXT, как батарею то проверять?

 

Нужен девайс, который имеет банальную розетку с реле, которой можно управлять через ethernet и пару датчиков напряжения, данные с которых можно снимать по ethernet, как в этой розетке, так и с батареи. Плюсом будет, что для всех упсов такое будет работать.

Изменено пользователем ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ох и много спецов по телеметрии оказалось среди прохожих ...
Ведь как просто оказывается - девайс, баналная розетка, пучок  интерфейсов ( CAN. USB. RS-235, I2C - все что на базаре слышали годятся)  , на лету замерять емкость батареи. ребут и капут в одном флаконе...
Только телеметрических станций что-то я в супермаркетах не встречал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Микроватт, мы тут не rocket science обсуждаем, а всего-лишь автоматизацию простых задач и как их решить максимально простым и дешевым способом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Микроватт, мы тут не rocket science обсуждаем, а всего-лишь автоматизацию простых задач и как их решить максимально простым и дешевым способом.

Топик, правда, был всего лишь об упсе 9V 30W 25$ :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Vit2022
      Продам блоки живлення  для ону12V 0,5 A.
      стан новий
      ціна 40 грн/шт.
      в наявності 600 шт
    • Автор: Alina1989
      Looking to simplify your network setup? Get this Gigabit SFP ONU Stick (GPON/EPON compatible) today!
       

      What is it?
      This is a fiber optic modem condensed into a tiny SFP module. It plugs directly into any device with an SFP port (like routers, switches), converts the optical signal from your ISP, and handles authentication—replacing your bulky standalone modem.
      How does it work?
      It receives the fiber signal from your ISP (OLT).
      Converts it to a standard Ethernet signal (optical to electrical).
      Authenticates (using your LOID/SN) and outputs to your main device.

      Key Benefits:
      Saves Space & Power: Eliminates a separate modem.
      Clean Setup: Perfect for tight spaces like server racks.
      Direct Connection: Reduces latency for a more efficient network.

      Perfect For:
      Prosumers & Homelabs: Use with mini-PCs/soft routers (e.g., Intel J4125, N100) to build an All-in-One server.
      Advanced Routers: Compatible with MikroTik, Ubiquiti, and other pro-grade gear with SFP slots.
      Anyone wanting a clean, integrated setup without extra boxes and cables.
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
      SC/UPC or SC/APC connector options
      Note: Requires a device with an SFP port and basic setup knowledge (entering LOID/VLAN). Great for tech enthusiasts looking to optimize their network!

    • Автор: ГрозаИнтернета
      Всем привет. Сеть разбили, продаю оборудование, которое удалось спасти.
      Роутер MikroTik 1036-12G-4S - 16500 грн.
      Сервер Dell R410(Xeon L5640(60Вт), 16 Gb RAM, 2x300 Gb SAS, iDrac, Raid, IPMI) - 4500 грн.
      Коммутатор ZyXEL MES-3528 - 2000 грн.
      Коммутатор HUAWEI S2326 - 1500 грн.
      Коммутатор Dell PowerConnect 6224F(опц.10G) - 5000 грн
      Коммутатор D-Link DGS-3627G (нюанс) - 1000 грн
      OLT BDCom P3310(Пролайн упс) - 9000 грн
      Упс APCSmart-UPS RT 2000 + картаAP9619 + кабель для подключения внешних АКБ - 12500 грн.
      Коммутатор ELTEX MES2324FB AC в коробке - 10000
      OLT EPON E9004-D 10G (Пролайн упс) в коробке - 10000
      Кабель OK-NET S/FTP Cat.6a 500Mhz LSOH AWG 23 4pr 280 метров - 8500
      Куча SFP EPON C+++, SFP SC, сетевые карты, твинакс кабеля.

    • Автор: Інет.укр
      Продам mikrotik rb2011 червоний 1200грн
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB4011iGS+RM  новий 170$ 
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
      MikroTik RB960PGS-PB PowerBox Pro  Новий 80$
      RB433, RB600, RB800 ціна договірна.
       
    • Автор: Інет.укр
      Продам CRS226-24g-2s+RM б.у 3500грн
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
       

×
×
  • Создать...