Перейти до

Рекомендованные сообщения

Опубліковано:

На серию 36хх будут устройства? Там как раз место для второго бп имеется.

Для 36xx серии будут. Но точную дату назвать сейчас сложно.

Опубліковано:

 

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

Судячи з розмірів повинен стати EF6012  

Потужності вистачить.

Для зручності можете роздрукувати файл ups6012.pdf (масштаб 1:1).

 

Яка розпіновка роз'єму на платі комутатора?

 

Полюси на комутаторі: - + + -

Опубліковано: (відредаговано)

 

 

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

Судячи з розмірів повинен стати EF6012  

Потужності вистачить.

Для зручності можете роздрукувати файл ups6012.pdf (масштаб 1:1).

 

Яка розпіновка роз'єму на платі комутатора?

 

Полюси на комутаторі: - + + -

 

Адаптер для підключення EF6012 до комутатора Eltex MES2124.

post-25176-0-67079100-1486717617_thumb.jpg

Відредаговано ProLine
  • 2 weeks later...
Опубліковано:

Отримали, отвори підходять.

Але є питання щодо підключення живлення 220В.

Можна пошукати та придбати необхідний роз'єм для підключення, але де земля?

post-31644-0-89702900-1487923412_thumb.jpg

post-31644-0-04805700-1487923422_thumb.jpg

post-31644-0-08203500-1487923431_thumb.jpg

post-31644-0-42022300-1487923440_thumb.jpg

Опубліковано: (відредаговано)

Отримали, отвори підходять.

Але є питання щодо підключення живлення 220В.

Можна пошукати та придбати необхідний роз'єм для підключення, але де земля?

Роз'єми такі в нас є, але тоді блок не стане. Хоча можна на додаткові стойки встановити.

Заземлення підключайте на корпус комутатора. Для УПС воно не потрібне.

Можна зробити кабель як на фото, тоді роз'єм не потрібний.

post-25176-0-90706000-1487927262_thumb.jpg

Відредаговано ProLine
Опубліковано:

у вас свічі по 220 заземлені?

Де як.

 

Знайшли необхідний роз'єм для 220В, але виникла проблема з підключення нового БЖ до плати коммутатора, рідний трохи більший завширшки.

Вийшов із становища замінивши пластикову оболонку коннектора на ту що й була.

post-31644-0-39505600-1488099885_thumb.jpg

Опубліковано:

 

у вас свічі по 220 заземлені?

Де як.

 

Знайшли необхідний роз'єм для 220В, але виникла проблема з підключення нового БЖ до плати коммутатора, рідний трохи більший завширшки.

Вийшов із становища замінивши пластикову оболонку коннектора на ту що й була.

 

Вперше зустрічаємо такий роз'єм в комутаторах. 

Схоже, що він з кроком 5,08мм, тоді як більшість - 3,96мм або 2,5мм.

Закупимо ще й таких для асортименту.

  • 9 months later...
  • 3 months later...
Опубліковано:
3 hours ago, DAnEq said:

вопрос. от перепада изделие надо защищать ? если больше 260 жахнет, что будет ?

Перепады в меньшую сторону не страшны. При заниженном напряжении блок просто может перейти на питание от АКБ. 

А от скачков > 270В лучше защитится дополнительно, например, установив реле напряжения.

Опубліковано:
4 часа назад, ProLine сказал:

 

А от скачков > 270В лучше защитится дополнительно, например, установив реле напряжения.

Это не годится. Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

Опубліковано:
11 минут назад, MICROWATT сказал:

Это не годится. Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

Сказав А, то кажи Б. Що ж годиться?

Опубліковано:

Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.
 Другого пока не придумали.

  • Like 1
Опубліковано:
20 часов назад, antilenin сказал:

Що ж годиться?

несколько 470в 20мм варисторов параллельно, ессно - с предохранителем перед ними. вполне могут спасти, и даже сами выжить (кроме предохранителя ессно).

Опубліковано:
В 12.04.2018 в 23:13, MICROWATT сказал:

Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

дешевый нормализатор тоже не спасет ?

Опубліковано:
6 часов назад, DAnEq сказал:

дешевый нормализатор тоже не спасет ?

ИМХО. Скорее всего не успеет.

Тут нужно спросить "ProLine" о схемотехнике, о частоте преобразования и сглаживающих фильтрах ...

Но судя по их ответу - "А от скачков > 270В лучше защитится дополнительно...", можно с большей вероятностью сказать, что мужики честно "предупредили"!

И тут, опять таки ИМХО, или совет MICROWATT (достаточно дорогой) , или "NiTr0" - дешевле, но без гарантий ... :(

Опубліковано:
2 часа назад, Учумелые ручки сказал:

сглаживающих фильтрах

чем они помогут от 380В 50Гц при обрыве нуля?

 

тут только ограничить напряжение варисторами (или варисторы + разрядник). помогает обычно неплохо.

  • Like 1
Опубліковано:
53 минуты назад, NiTr0 сказал:

чем они помогут от 380В 50Гц при обрыве нуля?

 

тут только ограничить напряжение варисторами (или варисторы + разрядник). помогает обычно неплохо.

Ну как минимум дать время нормально сработать варисторам в паре с "предохранителями/разрядниками" ;) 

Время реакции последних ну никак не нулевое ... ИМХО.

Опубліковано:

Разрядник - нечто непредсказуемое по параметрам. От микросекундных всплесков при  наличии других компонентов может защитить. От просто повышенного напряжения - нет.
 То же самое варистор. Допуск по напряжению там плюс-минус лапоть.. Может иногда помочь выжечь предохранитель, но длительно не защищает.
 Единственное решение пока - электронный ключ эдак на 800-1000 вольт. Но стоит это столько, что проще без него :)

Опубліковано:
В 12.04.2018 в 23:13, MICROWATT сказал:

Это не годится. Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

 

Могу с этим поспорить, у нас хуавеи s2326, импульсники БП, на одном домике были проблеммы с "0", в связи с этим вечером могло быть и 140 и 280 вольт. Техники у людей за 2 мес повыгорало много (у каждого потом было по 2-3 стабилизатора), у нас лично 3 БП выгорело в 0 (ремонту не подлежат), а установили дешевое реле (помоему Барьер называется)   - проблеммы пропали. Только когда низкое питание было то люди названивали что нет инета. Как-то так...  

Опубліковано:

Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросекунды. За миллисекунды напряжение на входе источника практически всегда успеет нарасти до опасного.
 А истории о том, что импортная резина обладает изумительной прочностью - поп по пьянке упал с колокольни но одна французская галоша у него осталась целая - мне как-то неинтересны.

  • Like 1
  • Haha 1
  • bot changed the title to Новинка: UPS для BDCOM P3310
Опубліковано:
В 14.04.2018 в 20:02, Stroj сказал:

Время реакции последних ну никак не нулевое ... ИМХО.

меньше полупериода.

 

В 14.04.2018 в 23:41, MICROWATT сказал:

Может иногда помочь выжечь предохранитель, но длительно не защищает.

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.