Перейти до

Новинка: UPS для BDCOM P3310


Рекомендованные сообщения

На серию 36хх будут устройства? Там как раз место для второго бп имеется.

Для 36xx серии будут. Но точную дату назвать сейчас сложно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 139
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросеку

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.  Другого пока не придумали.

Posted Images

 

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

Судячи з розмірів повинен стати EF6012  

Потужності вистачить.

Для зручності можете роздрукувати файл ups6012.pdf (масштаб 1:1).

 

Яка розпіновка роз'єму на платі комутатора?

 

Полюси на комутаторі: - + + -

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Фото та схема блока живлення комутатора Eltex MES2124. Сподіваюсь з'явиться підтримка UPS.

Судячи з розмірів повинен стати EF6012  

Потужності вистачить.

Для зручності можете роздрукувати файл ups6012.pdf (масштаб 1:1).

 

Яка розпіновка роз'єму на платі комутатора?

 

Полюси на комутаторі: - + + -

 

Адаптер для підключення EF6012 до комутатора Eltex MES2124.

post-25176-0-67079100-1486717617_thumb.jpg

Відредаговано ProLine
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Отримали, отвори підходять.

Але є питання щодо підключення живлення 220В.

Можна пошукати та придбати необхідний роз'єм для підключення, але де земля?

post-31644-0-89702900-1487923412_thumb.jpg

post-31644-0-04805700-1487923422_thumb.jpg

post-31644-0-08203500-1487923431_thumb.jpg

post-31644-0-42022300-1487923440_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отримали, отвори підходять.

Але є питання щодо підключення живлення 220В.

Можна пошукати та придбати необхідний роз'єм для підключення, але де земля?

Роз'єми такі в нас є, але тоді блок не стане. Хоча можна на додаткові стойки встановити.

Заземлення підключайте на корпус комутатора. Для УПС воно не потрібне.

Можна зробити кабель як на фото, тоді роз'єм не потрібний.

post-25176-0-90706000-1487927262_thumb.jpg

Відредаговано ProLine
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у вас свічі по 220 заземлені?

Де як.

 

Знайшли необхідний роз'єм для 220В, але виникла проблема з підключення нового БЖ до плати коммутатора, рідний трохи більший завширшки.

Вийшов із становища замінивши пластикову оболонку коннектора на ту що й була.

post-31644-0-39505600-1488099885_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

у вас свічі по 220 заземлені?

Де як.

 

Знайшли необхідний роз'єм для 220В, але виникла проблема з підключення нового БЖ до плати коммутатора, рідний трохи більший завширшки.

Вийшов із становища замінивши пластикову оболонку коннектора на ту що й була.

 

Вперше зустрічаємо такий роз'єм в комутаторах. 

Схоже, що він з кроком 5,08мм, тоді як більшість - 3,96мм або 2,5мм.

Закупимо ще й таких для асортименту.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 months later...
  • 3 months later...
3 hours ago, DAnEq said:

вопрос. от перепада изделие надо защищать ? если больше 260 жахнет, что будет ?

Перепады в меньшую сторону не страшны. При заниженном напряжении блок просто может перейти на питание от АКБ. 

А от скачков > 270В лучше защитится дополнительно, например, установив реле напряжения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, ProLine сказал:

 

А от скачков > 270В лучше защитится дополнительно, например, установив реле напряжения.

Это не годится. Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, MICROWATT сказал:

Это не годится. Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

Сказав А, то кажи Б. Що ж годиться?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Годится нормальная сеть.. Для ненормальной нужно платить вдвойне за специальный источник.
 Другого пока не придумали.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, antilenin сказал:

Що ж годиться?

несколько 470в 20мм варисторов параллельно, ессно - с предохранителем перед ними. вполне могут спасти, и даже сами выжить (кроме предохранителя ессно).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 12.04.2018 в 23:13, MICROWATT сказал:

Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

дешевый нормализатор тоже не спасет ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, DAnEq сказал:

дешевый нормализатор тоже не спасет ?

ИМХО. Скорее всего не успеет.

Тут нужно спросить "ProLine" о схемотехнике, о частоте преобразования и сглаживающих фильтрах ...

Но судя по их ответу - "А от скачков > 270В лучше защитится дополнительно...", можно с большей вероятностью сказать, что мужики честно "предупредили"!

И тут, опять таки ИМХО, или совет MICROWATT (достаточно дорогой) , или "NiTr0" - дешевле, но без гарантий ... :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Учумелые ручки сказал:

сглаживающих фильтрах

чем они помогут от 380В 50Гц при обрыве нуля?

 

тут только ограничить напряжение варисторами (или варисторы + разрядник). помогает обычно неплохо.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, NiTr0 сказал:

чем они помогут от 380В 50Гц при обрыве нуля?

 

тут только ограничить напряжение варисторами (или варисторы + разрядник). помогает обычно неплохо.

Ну как минимум дать время нормально сработать варисторам в паре с "предохранителями/разрядниками" ;) 

Время реакции последних ну никак не нулевое ... ИМХО.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разрядник - нечто непредсказуемое по параметрам. От микросекундных всплесков при  наличии других компонентов может защитить. От просто повышенного напряжения - нет.
 То же самое варистор. Допуск по напряжению там плюс-минус лапоть.. Может иногда помочь выжечь предохранитель, но длительно не защищает.
 Единственное решение пока - электронный ключ эдак на 800-1000 вольт. Но стоит это столько, что проще без него :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 12.04.2018 в 23:13, MICROWATT сказал:

Это не годится. Реле может защитить холодильник или насос, но не импульсный источник.Пока оно сработает источник 10 раз успеет выгореть.

 

Могу с этим поспорить, у нас хуавеи s2326, импульсники БП, на одном домике были проблеммы с "0", в связи с этим вечером могло быть и 140 и 280 вольт. Техники у людей за 2 мес повыгорало много (у каждого потом было по 2-3 стабилизатора), у нас лично 3 БП выгорело в 0 (ремонту не подлежат), а установили дешевое реле (помоему Барьер называется)   - проблеммы пропали. Только когда низкое питание было то люди названивали что нет инета. Как-то так...  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я разъясняю техническую сторону вопроса. Типовое быстродействие реле - миллисекунды. Силовому ключу в источнике питания хватает для пробоя повышения напряжения сверх расчетного порядка долей микросекунды. За миллисекунды напряжение на входе источника практически всегда успеет нарасти до опасного.
 А истории о том, что импортная резина обладает изумительной прочностью - поп по пьянке упал с колокольни но одна французская галоша у него осталась целая - мне как-то неинтересны.

  • Like 1
  • Haha 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • bot changed the title to Новинка: UPS для BDCOM P3310
В 14.04.2018 в 20:02, Stroj сказал:

Время реакции последних ну никак не нулевое ... ИМХО.

меньше полупериода.

 

В 14.04.2018 в 23:41, MICROWATT сказал:

Может иногда помочь выжечь предохранитель, но длительно не защищает.

вполне защищает если есть запас по напряжению (ну т.е. при напряжении гарантированного пробоя варистора БП еще не горит). все зависит от заложенного "запаса прочности" в БП.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Чучундра
      Добрий день.
       
      Буду вдячний якщо хтось поділиться робочим конфігом щоб прокинути на ЛАН порт ОНУ декілька VLAN-ів з тегами.
    • Від Dimension
      Продам голову BDCOM P3310C абсолютно и полностью рабочий, не ремонтировался - 9000 грн
       

    • Від waldemarwood
      Помогите настроить оборудование bdcom gp1704-2f-e как роутер. Сейчас получилось настроить так, что подключаюсь только с одного устройства . Пк для настройки нету, только мак на м1 без нужных портов для подключения. Как включить возможность подключения нескольких устройств?
    • Від Oumpi
      Продам 2 олта
      p3310B 8к
      p3310D 11к

      Не ремонтировались полностью исправные, сняти в связи обновления оборудования.
      На одном менял БП 
      Харьков 
       


    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       






×
×
  • Створити нове...