16 часов назад, rsst сказал:

все просто. Для длительной (по циклам) работы свинца его нужно брать в 2 раза больше по емкости, иначе разрады более 50% убьют батареи за год-полтора. С лифером такого прикола нет. 

отработала пара таких лет 10, заменили чисто из соображений "на всякий случай". Вентили смазывал 1 раз кажись

генератора надо 2 ;) вдруг один не запустится. я серьезно

или 1 хороший, 10 лет полет нормальный) но да, нужно готовится к нек-му простою, особенно в большой мороз.но там уже какждый сам решает по бюджету...

Link to post
Share on other sites
  • Replies 75
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Вот на мобильный интернет я бы не полагался, он пропадает очень быстро при отключениях света. Похоже, что единственный надежный вариант - это Старлинк.

Интересное мнение насчет "А вот если использовать Lifepo4, то емкость уже надо в 2 раза меньш" , скажите а математически откуда это возьмется ? 2+2=4 еще никто не отменял и мошность отданная в нагрузк

У вас света нет, а в городе есть терминалы с интернетом , и все это 1го числа и абоненты не могут пополнить счет, как бы Билинг нужен. Либо Сервисные сервера передать в Датацентр ( что бы гаранти

Posted Images

Ще варіант:

1. знизити потужність споживання обновивши чи замінивши обладнання на енергозберігаюче заодно і менша оплата буде в місяць. 

2. вимкнути на час відсутності електроенергії таке обладнання що неконче потрібне чи таке що день можна обійтись. В мене наприклад білінг окремо ввімкнений так як наявність до нього доступу нетак важлива в момент відсутності електроенергії.

3. Підібрати таке обладнання щоб мінімум раз трансформувало напругу, наприклад якщо обладнання працює на 48 вольт той упс з акумами на 48, відповідно як на 24 то на 24.

Link to post
Share on other sites

Неоднократно слышал мнение о том, что лифера нужно в два раза меньше по ёмкости, чем свинца. Я это воспринимаю как миф или недобросовестный маркетинг. Один амперчас он и в Африке один амперчас. Ну правильнее ваттчас использовать, но тем не менее. Батареи разных типов с одинаковой ёмкостью будут держать одинаковую нагрузку приблизительно одинаковое время. Это арифметика. Да, есть особенность: свинец для долговечности нужно держать по возможности заряженным, но не более, чем до 13.7В, а лифер - наоборот, оптимально для долговечности 3.2В держать, то есть разряженным. Поэтому лифер в смысле долговечности при работе с УПС может повести себя странно, если его постоянно держать в буферном режиме заряженным до 3.65В на банку. Это пока только моё предположение, на практике я не проверял ибо только перехожу на лифер со свинца.

Edited by Baneff
Link to post
Share on other sites

Лифер нужно покупать телекомовкий или аля солнечных станций тогда не нужно голову морочить насчет БМС и пожаров , купил, поставил и забыл .  Промышленные лиферы это законченное устройство в железном ящике с клеммами, нормальной компоновкой, взрослым БМС. Все остальное детство в ..опе и деньги на ветер, если одну батарейку сфарганить для питания лисапеда то да , но если это бизнес то это же детство покупать в серверную китайскую доморощенную батарею из пальцев или пакетов затянутую в синию ПВХ термоусадочную пленку.  Никто просто из гениев не видал как такая батарейка вспыхивает из за внутреннего КЗ.

Edited by prototip
Link to post
Share on other sites
В 31.03.2022 в 18:02, rsst сказал:

все просто. Для длительной (по циклам) работы свинца его нужно брать в 2 раза больше по емкости, иначе разрады более 50% убьют батареи за год-полтора. С лифером такого прикола нет. 

отработала пара таких лет 10, заменили чисто из соображений "на всякий случай". Вентили смазывал 1 раз кажись

генератора надо 2 ;) вдруг один не запустится. я серьезно

Все еще проще, обычные автомобильные аккумы они СТАРТЕРНЫЕ, то и есть для гениев они не предназначены для поцикловок, у них и конструкция и вес соответствующий и да вы крепко удивитесь, что если вы будете гонять стартерные батареи в поцикловке то они вам покажут от силы половину заявленной емкости.  

Вы конечно можете купить ТЯГОВЫЕ  автомобильные аккумуляторы или ЛОДОЧНЫЕ, которые тоже по сути относятся к тяговым и да вы обнаружите что стоят они эдак раза в два дороже стартерных и весят процентов на 50% ( казалось бы от чего вдруг), а суть в том что не нужно пытаться намахать самого себя, чудес на свете не бывает.

Edited by prototip
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, prototip сказал:

обычные автомобильные аккумы они СТАРТЕРНЫЕ

так вот жеж и фигня. вроде в телекоме взрослые дядьки, а продолжают ставить бытовые ибп и автомобильные аккумуляторы куда нипопадя.а потом печалятся. а что такое разрядные диаграммы и напоркуа они нужны это вообще ересь... 

Link to post
Share on other sites

Я уже не говорю от том что кислотные аккумы стартерные и тяговые совсем не выносят буферного заряда, сульфатизируются, выкипают.  Именно поэтому эти аккумы использовать в бесперебойниках АБСОЛЮТНО НЕЛЬЗЯ. 

Но детям нужно конфетку, вроде как те грибы котрые есть можно, но только один раз .

Link to post
Share on other sites

а что скажите насчет автоблочных аккумов? :)

за стартерные аккумы не соглашусь! что стартерный, что АГМ есть емкость и она считается 20-часовой нагрузкой. То бишь с малым током нагрузки они одинаково отдадут емкость. "Выкипают" они аналогично, и это в основном зависит от качества УПСа.
Стартерный - самый дешевый аккум, и у него заложено 2-3 года работы
 

Link to post
Share on other sites

20 часовую нагрузку придумали хитрожопые китайцы и продавцы. Если на аккуме написаны слова о 20 часовом разряде - бегите от него .  А делают они это по причине нае... по материалам в этом аккуме, ведь не секрет что чем меньше разрядной ток, тем на большую емкость можно выйти.  Нормой считается 10 часовая разрядная характеристика.  

Link to post
Share on other sites

Про вдвое меньшую емкость лифера это из соображений дать пожить подольше свинцу. Имеется в виду, что разряд кислотного ниже 50% уменьшает время жизни просто в разы, если конечно это не тяговый кислотник с погрузчика.

Про держать разряженным лифер это из серии сказок. Держите лифер в районе 3.35-3.45 на банку и ничего ему не станется. Тем более что 3.2 на банку для лифера непонятно сколько там заряда, бо и на 70% там будет такое напряжение, и на 30% оставшегося.

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...

 замовив два достпних по ціні UPS

APC BC650-RSX761   
APC BX750MI-GR

питання

Чи будуть вони довго  працювати при малому навантаженні  10-15 Вт ? ( живлення ONU , далі вита пара піде напрму в мак бук ейр, через перехідник звісно)

на сайті виробника інформація не радує, вказано

1) APC BC650-RSX761   https://www.apc.com/ua/uk/product/BC650-RSX761/дбж-apc-backups-650-ва-230-в-модель-schuko/     мінімальне навантаження 36 Вт https://www.apc.com/ua/uk/products-runtime-graph/BC650-RSX761/дбж-apc-backups-650-ва-230-в-модель-schuko

2) APC BX750MI-GR https://www.apc.com/ua/uk/product/BX750MI-GR/apc-backups-750va-230v-avr-4-schuko-outlets/ відповідно 41 Вт  https://www.apc.com/ua/uk/products-runtime-graph/BX750MI-GR/apc-backups-750va-230v-avr-4-schuko-outlets  , але є графік КПД 56% при навантаженні 4%  ( 4,1 Вт = 1%   ,  16 Вт = 4% ) 

https://www.apc.com/ua/uk/products-efficiency-graph/BX750MI-GR/apc-backups-750va-230v-avr-4-schuko-outlets  .   

чи означає це що обидва ДБЖ вимкнуться через якийсь інтервал часу при навантаженні ~10-15 Вт ? 

Не офіційної інформації про режим Green mode ( типу як про Powercom) , або аналогічний в данних ДБЖ не знайшов. 

Хто стикався ? може є спосіб вимкнення цього режиму ? ( програмно чи паяльником)

 Ще не пізно відмовитися від замовлення.

 

 

Link to post
Share on other sites

Вы извращенец?
Ну без прикола...

ОНУ надо сколько, 12 вольт?
Вы хотите преобразовать 12 вольт в 220, чтобы импусный БП ОНУ снова сделал 12 ?
Берете классический 12в 7а/ч.

Питаете ОНУ.

Подзаряжаете по надобности.

P.S. Если ONU либо роутеру надо не 12, а 9 или 15 вольт - как правило пох.

Там на входе стабилизатор.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Туйон сказал:

Вы извращенец?
Ну без прикола...

ОНУ надо сколько, 12 вольт?
Вы хотите преобразовать 12 вольт в 220, чтобы импусный БП ОНУ снова сделал 12 ?
Берете классический 12в 7а/ч.

Питаете ОНУ.

Подзаряжаете по надобности.

чем подзаряжать ? есть готовьіе решения без паяльника  ? ( исправлено )

Edited by yama
Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Туйон сказал:

Вы спрашиваете или утверждаете ?

я не розумію людей які придираються до слів. Там мав бути знак запитання. Мені потрібне повність автоматизоване рішення готове рішення - по принципу Plug and Play , щоб я його купив і забув без пайки перепідключень ,  підзарядок сторонніми девайсами, використання мультиметра і так далі .

 Якщо таке рішення існує - я готовий його купити - поставив і забув.

 

По суті основного запитання :

APC BC650-RSX761   
APC BX750MI-GR

чи будуть тримати навантаження 10-15 Вт - кілкьа годин , відповіді не отримав. Але з радістью куплю інше на вашу думку не збочене рішення див. вище.

 

P.S. У колеги встановлено APC back ups 900 pro він тримає більше 9 годин його роутер та онушку.

Edited by yama
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, yama сказав:

я не розумію людей які придираються до слів. Там мав бути знак запитання. Мені потрібне повність автоматизоване рішення готове рішення - по принципу Plug and Play , щоб я його купив і забув без пайки перепідключень ,  підзарядок, використання мультиметра і так далі .

 Якщо таке рішення існує - я готовий його купити - поставив і забув.

По суті основного запитання :

APC BC650-RSX761   
APC BX750MI-GR

чи будуть тримати навантаження 10-15 Вт - кілкьа годин , відповіді не отримав. Але з радістью куплю інше на вашу думку не збочене рішення див. вище.

Сам упс посадить батарею за кілька годин від своєї роботи, у вашому випадку якщо для живлення роутерів то  краще взяти блок тиму мінвела чи пролайна чи охоронних систем де вихід 12 вольт і напряму підключаєте роутер і т д, ось на фото приклад, я був брав собі кілька штук, але зауважте що краще брати моделі з бвльшим струмом заряду за таких умов як зараз що рідко електроенергія. 

IMG_20221214_001803.jpg

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Andriydjv

 ви впевнені що в нього КПД більше ніж у звичайного УПС ? Ок , підкажіть де брали . Якщо там ще є

:)

https://safety.kiev.ua/ru/meanwell-ad-155a-blok-givlennya/?gclid=CjwKCAiA7vWcBhBUEiwAXieItvBrxO3PQbdMaOXwyD6NhQ8Mh_sIgaqVvrwCbqNCKGVu70iVjdvgkBoCm-EQAvD_BwE

 

ого ціна , я кожен з  ДБЖ в темі вище , окремо замовив по ціні співрозмірній :)

 

дякую за підказку займусь цим питанням :)

 

але і питання про UPSs from APC (Schneider Electric) теж актуальне 

Edited by yama
Link to post
Share on other sites
15 часов назад, yama сказал:

чем подзаряжать ? есть готовьіе решения без паяльника  ? ( исправлено )

https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w

 

Только уточните у них наличие, не было, может уже есть. 

Может где на олх в перепродаже есть. 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

ЗА  Пролайновське рішення.  З акумулятором 9 АЧ ONU+роутер тримає в режимі 4 години без електроенергії потім  зарядка 2 години.  

Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Andriydjv said:

Сам упс посадить батарею за кілька годин від своєї роботи, у вашому випадку якщо для живлення роутерів то  краще взяти блок тиму мінвела чи пролайна чи охоронних систем де вихід 12 вольт і напряму підключаєте роутер і т д, ось на фото приклад, я був брав собі кілька штук, але зауважте що краще брати моделі з бвльшим струмом заряду за таких умов як зараз що рідко електроенергія. 

IMG_20221214_001803.jpg

0.5А на заряд батареи это ничего в сегодняшних реалиях. 

Значительно интереснее это https://shop.powerlan.com.ua/ua/ups/12v/pwa-121010 , но увы с наличием беда. Надо ждать.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 hours ago, NightNET said:

Может у кого то стоит такая штука ? https://solarfamily.store/ua/p1719649427-akkumulyator-pylontech-h48050.html?gclid=CjwKCAiAkfucBhBBEiwAFjbkr0lwVFyIx-9OdlV1mWZQHQZ2YQWf2kfOCDb8sXx2yW3QxUttpOUecxoC9XIQAvD_BwE Серьезная батарейка или пионернет ?

купи 48вольт samsung sdi батарейку від електрички...  

Link to post
Share on other sites
В 02.04.2022 в 14:26, Andriydjv сказал:

Ще варіант:

2. вимкнути на час відсутності електроенергії таке обладнання що неконче потрібне чи таке що день можна обійтись. В мене наприклад білінг окремо ввімкнений так як наявність до нього доступу нетак важлива в момент відсутності електроенергії.


У вас света нет, а в городе есть терминалы с интернетом , и все это 1го числа и абоненты не могут пополнить счет, как бы Билинг нужен.

Либо Сервисные сервера передать в Датацентр ( что бы гарантированно принимать бабло с терминалов не зависимо есть свет у вас в серверной или нет)

Сервер мониторинга  тоже можно в дц  ( через vpn завернуть в свою внутреннею локалку через полностью альтернативный канал связи 

Убрать то что позволит уменьшить потребление ( да , может это выйдет дороже) но тут принцип разделяй и властвуй )

  • Like 2
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Земеля сказав:

У вас света нет, а в городе есть терминалы с интернетом , и все это 1го числа и абоненты не могут пополнить счет, как бы Билинг нужен.

Либо Сервисные сервера передать в Датацентр ( что бы гарантированно принимать бабло с терминалов не зависимо есть свет у вас в серверной или нет)

Сервер мониторинга  тоже можно в дц  ( через vpn завернуть в свою внутреннею локалку через полностью альтернативный канал связи 

Убрать то что позволит уменьшить потребление ( да , может это выйдет дороже) но тут принцип разделяй и властвуй )

Якраз займаюсь питанням білінгу, старий негодиться. 

20 часов назад, WIFINS сказав:

ЗА  Пролайновське рішення.  З акумулятором 9 АЧ ONU+роутер тримає в режимі 4 години без електроенергії потім  зарядка 2 години.  

Що у вас за роутер такий прожорливий)? В мене від звичайного повербанка на 10000 мА роутер і ону тримав більше 5ти годин, а з акумом на 12В 9А тоб значно більше 10ти якщо заряджений, от питання зарядки свинцю за короткий час? 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • By simplyvitalya
      Продано
       
      Продам APC SMART-UPS SUA1000
       
      практически не использовался.
      стоит без дела 2 года, скорее всего оригинальные батареи дохлые.
      хотелка 2000 грн
    • By Berkut
      Продам онлайн ДБЖ під зовнішні АКБ
      струм заряду 12А
       
      EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA (24в)  - ціна 14000 (з платою керування, в наявності 2шт)
      EXA-Power Exa Plus RTL 2kVA  (48в) - ціна 21000 (з платою керування, в наявності 1шт)
       
       











    • By dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
       
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
       
      Безготівка від ФОП.
      По всім питанням в лічку, або на Viber/Telegram 050-205-49-49 Володимир.




    • By AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269

×
×