Kto To 602 Posted 2012-07-08 00:03:44 Share Posted 2012-07-08 00:03:44 Слишком жаркое лето в этом году. Имеем проблему с одним из узлов. Стоит 15U антивандальный ящик на чердаке. Днем - адская жара на самом чердаке и вы можете представить насколько более адская жара в ящике. Перенести узел достаточно проблематично. Кто как решает подобную проблему (просьба практические решение а не пустой треп)? Link to post Share on other sites
Marius 316 Posted 2012-07-08 04:00:05 Share Posted 2012-07-08 04:00:05 Народ на разборке покупал автомобильный кондиционер и впихивали в ящки. Охлаждал будь здоров только сволочь гудел прилично - по меркам тихого чердака конечно. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2012-07-08 05:13:06 Share Posted 2012-07-08 05:13:06 Тема уже поднималась http://local.com.ua/forum/topic/22432-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5/ Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2012-07-08 08:01:03 Share Posted 2012-07-08 08:01:03 на самом деле даже на самом жарком чердаке днем 40-45 градусов при этой температуре железо работает сносно если у вас есть проблемы с узлом, значит внутри ящика под 60 градусов проблема в отсутствии циркуляции.... воздух стоит в ящике и прогревается постоянно... нужно его менять ставим два компьютерных кулера 120мм на противоположные боковые стенки. один вверху на вытяжку, второй внизу на нагнетание или можно например два на вытяжку, а с низу просто отверстия для забора воздуха этого будет достаточно что бы догнать температуру в ящике до температуры чердака... Link to post Share on other sites
Sanito 129 Posted 2012-07-08 08:09:22 Share Posted 2012-07-08 08:09:22 на самом деле даже на самом жарком чердаке днем 40-45 градусов Давненько ты не лазил по хрушёвкам))) Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2012-07-08 08:23:34 Share Posted 2012-07-08 08:23:34 у меня 520 ящике. стоит 3200 + пару медюков + БП для удаленки. так БП для удаленки откучался при100град..... в ящике было 60-70град..... и это ящик на 2/3 пустой..... поставил два кулера 120 + 80 и вроде все норм. стало..... Link to post Share on other sites
andryas 1,062 Posted 2012-07-08 08:32:59 Share Posted 2012-07-08 08:32:59 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер. Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок. Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2012-07-08 08:37:04 Share Posted 2012-07-08 08:37:04 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. . Угу, в этом что-то есть. Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2012-07-08 08:45:08 Share Posted 2012-07-08 08:45:08 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер. Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок. Ерунда, обдув герметичного ящика минимально повлияет на температуру внутри. Как думаете, долго проживет ваш системный блок, если в нем заглушить корпусные кулера+БП, а на крышку кейса вентилятором бытовым дуть? Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2012-07-08 08:50:40 Share Posted 2012-07-08 08:50:40 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. . Угу, в этом что-то есть. Однако под оперативность подходит, за пару месяцев не сильно превратит) Link to post Share on other sites
ucTuHa 199 Posted 2012-07-08 08:51:33 Share Posted 2012-07-08 08:51:33 А если между стенкой ящик и куллером простелить какой нибудь материал с мелкими дырочками, так что бы воздух входил, а пыль оставалась на пыле сборнике, работу куллера это конечно затруднит, но работать будет, сам делал так. Единственно необходимо периодически ходить менять фильтр. С другой стороны на чердаке не очень много движений, по этому думаю не очень то и быстро она будет забиваться. Link to post Share on other sites
pavlabor 1,977 Posted 2012-07-08 09:27:32 Share Posted 2012-07-08 09:27:32 Есть такое понятие - гермозона. Суть ее не в герметичности, а в том, что там воздух циркулирует или внутри помещения охлаждаясь кондиционером, или если приток идет, то стоят довольно серьезные фильтры. Проблема в следующем, если прокачивать воздух без фильтров, то особенно тополиный пух, выведет из строя сервер за сезон. Будут забиты все радиаторы с принудительной вентиляцией. Если дата центр запакован дорогим железом, то почистить двадцать стоек, по 25-30 серверов - это катастрофа. Поэтому делают - гермо. Но последние датацентры, оборудуются горячими и холодными зонами, суть в том, что делают специальные заборники горячего воздуха и сразу выбрасывают наружу. С улицы, через систему фильтров подтягивают холодный воздух, доводят и до температуры. Бывает дешевле, подтянуть воздух +30, чем охлаждать +40. Если говорить о узлах, то как правило, там стоят проточные системы охлаждения, вентилятор, прогоняет воздух через свич. Естественно забиться радиатор не может из за отсутствия. Поэтому строить гермозону в отдельно взятом ящике, имхо невыгодно. Вот текущие показания коммутаторов, 8.07.12 12:06, - техэтаж (чердак) - 47C - техэтаж (чердак) - 51C - в електрощитовой 1 этаж - 46C - в електрощитовой подвал - 44C Когда ставите коммутатор, желательно размещать не горизонтально, а вертикально, блоком питания вниз. Тем самым создается естественная циркуляция, что дает минус в среднем 2 градуса вниз. Ну и конечно вентиляторы, каждое лето берусь сделать автоматику, и все не доходят руки. По опытам, принудительная вентиляция дает минус до 10 градусов, особенно на винтах. # smartctl -a /dev/ad12|grep 194 194 Temperature_Celsius 0x0022 107 091 000 Old_age Always - 36 без обдува винтов, температура поднимается до 46 Отсюда выводы. Чердаки - зло, даже тех этажи плохо, нужно лезть или в подвалы, или на крайний случай на лестничной площадке. Обдув, решает 70% проблемы. Link to post Share on other sites
Kto To 602 Posted 2012-07-08 09:55:57 Author Share Posted 2012-07-08 09:55:57 Народ на разборке покупал автомобильный кондиционер и впихивали в ящки. Охлаждал будь здоров только сволочь гудел прилично - по меркам тихого чердака конечно. А каковы его размеры? Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2012-07-08 09:56:53 Share Posted 2012-07-08 09:56:53 на самом деле даже на самом жарком чердаке днем 40-45 градусов Давненько ты не лазил по хрушёвкам))) зачем лазить? местный кактус все красиво рисует) я же говорю что у меня и как... может у кого-то и жарче Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2012-07-08 09:58:20 Share Posted 2012-07-08 09:58:20 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер. Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок. жесть обрисуйте пожалуйста схематически как это реализовать в провайдерских реалиях Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2012-07-08 10:04:18 Share Posted 2012-07-08 10:04:18 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. а его отсутствие в горку металлолома) Это же не датацентр... я думал речь идет о рядовом ящичке агрегации где пара-тройка 3120-24сц, пару патчпанелей, упс, охранка.... так эти железки не умрут от пыли Link to post Share on other sites
andryas 1,062 Posted 2012-07-08 10:10:26 Share Posted 2012-07-08 10:10:26 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. а его отсутствие в горку металлолома) Это же не датацентр... я думал речь идет о рядовом ящичке агрегации где пара-тройка 3120-24сц, пару патчпанелей, упс, охранка.... так эти железки не умрут от пыли От пыли не умрут, умрут от перегрева, как следствия запыления внутренностей и клина кулеров. В чистом, но даже очень горячем ящике проблем не наблюдал ниразу. Link to post Share on other sites
Norther 80 Posted 2012-07-08 14:55:13 Share Posted 2012-07-08 14:55:13 Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса. Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер. Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок. ага -точно в мешок пылесоса)))). у нас такой самый старый уже лет семь стоит. кулер на выдув стоечный (220 v) . На вдув - дырок хватает. Комп+ упр свитч+ тройка медяков+ упс АРС. Ящик снаружи машинки -ТОЛЬКО!!! на северной или восточной стороне. Внутри на всем слой окаменевшей пыли. Аптаймы тазика доходят до двух лет свободно...текущий аптайм 438 дней 20 часов. Link to post Share on other sites
Nightly Wanderer 589 Posted 2013-03-08 20:10:32 Share Posted 2013-03-08 20:10:32 (edited) Кто знает. Какая критическая температура коммутаторов? Какой диапазон температур необходим для безопасной работы? Имеется в виду не температура окружающей среды или температура внутри ящика, а показатели температуры снятые с самого коммутатора. Edited 2013-03-08 20:11:05 by Manijak Link to post Share on other sites
andryas 1,062 Posted 2013-03-08 20:19:31 Share Posted 2013-03-08 20:19:31 Кто знает. Какая критическая температура коммутаторов? Какой диапазон температур необходим для безопасной работы? Имеется в виду не температура окружающей среды или температура внутри ящика, а показатели температуры снятые с самого коммутатора. Треба дивитися специфікацію тих компонентів, які найбільше нагріваються. Взагалі, добре спроектована електроніка працює досить надійно до температури 60 градусів, а часом і вище, але ресурс падає досить суттєво. Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2013-03-08 20:35:57 Share Posted 2013-03-08 20:35:57 Проблема с пылью была решена покупкой воздушного фильтра с ланоса, за сезон 2шт поменял и всего делов. В нутрях как мистер пропер поработал после установки Link to post Share on other sites
Nightly Wanderer 589 Posted 2013-03-08 21:29:56 Share Posted 2013-03-08 21:29:56 Кто знает. Какая критическая температура коммутаторов? Какой диапазон температур необходим для безопасной работы? Имеется в виду не температура окружающей среды или температура внутри ящика, а показатели температуры снятые с самого коммутатора. Треба дивитися специфікацію тих компонентів, які найбільше нагріваються. Взагалі, добре спроектована електроніка працює досить надійно до температури 60 градусів, а часом і вище, але ресурс падає досить суттєво. Так в нас температура магістральних світчів зараз зимою від 50 до 58 градусів. Таку температуру підтримати літом буде просто нереально без кондиціонера. Link to post Share on other sites
Nightly Wanderer 589 Posted 2013-03-08 21:49:19 Share Posted 2013-03-08 21:49:19 В специфікації написано, що працює від 0 до 50 градусів навколишнього середовища. Якщо температура навколишнього середовища градусів 25, а температура кристала понад 50, то до скількох максимум градусів може прогріватися кристал без негативних наслідків для заліза? Можливо є хтось, що професійно розбирається в таких питаннях? Link to post Share on other sites
sali 14 Posted 2013-03-08 23:11:43 Share Posted 2013-03-08 23:11:43 из личного опыта свич edge-core- неадекватное поведении после 60 на нём маршрутизатор Cisco - начинает сыпать ошибки после 65 на нём свич д-линк (например 2101 -или 08) - 60-65 градусов и хоть бы хны ставим вытяжки с термо-датчиками в шкафах на 32U поставили купленные по дешевке БУ как металлом и доведенные кулибиными до состояния работает (rittal) Link to post Share on other sites