Слишком жаркое лето в этом году.

Имеем проблему с одним из узлов.

Стоит 15U антивандальный ящик на чердаке. Днем - адская жара на самом чердаке и вы можете представить насколько более адская жара в ящике. Перенести узел достаточно проблематично. Кто как решает подобную проблему (просьба практические решение а не пустой треп)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ на разборке покупал автомобильный кондиционер и впихивали в ящки. Охлаждал будь здоров только сволочь гудел прилично - по меркам тихого чердака конечно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на самом деле даже на самом жарком чердаке днем 40-45 градусов

при этой температуре железо работает сносно

если у вас есть проблемы с узлом, значит внутри ящика под 60 градусов

 

проблема в отсутствии циркуляции.... воздух стоит в ящике и прогревается постоянно... нужно его менять

ставим два компьютерных кулера 120мм на противоположные боковые стенки. один вверху на вытяжку, второй внизу на нагнетание

или можно например два на вытяжку, а с низу просто отверстия для забора воздуха

 

этого будет достаточно что бы догнать температуру в ящике до температуры чердака...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня 520 ящике. стоит 3200 + пару медюков + БП для удаленки. так БП для удаленки откучался при100град..... в ящике было 60-70град..... и это ящик на 2/3 пустой.....

поставил два кулера 120 + 80 и вроде все норм. стало.....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер.

Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер.

Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок.

Ерунда, обдув герметичного ящика минимально повлияет на температуру внутри. Как думаете, долго проживет ваш системный блок, если в нем заглушить корпусные кулера+БП, а на крышку кейса вентилятором бытовым дуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

.

Угу, в этом что-то есть.

Однако под оперативность подходит, за пару месяцев не сильно превратит)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если между стенкой ящик и куллером простелить какой нибудь материал с мелкими дырочками, так что бы воздух входил, а пыль оставалась на пыле сборнике, работу куллера это конечно затруднит, но работать будет, сам делал так. Единственно необходимо периодически ходить менять фильтр. С другой стороны на чердаке не очень много движений, по этому думаю не очень то и быстро она будет забиваться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть такое понятие - гермозона.

Суть ее не в герметичности,

а в том, что там воздух циркулирует или внутри помещения охлаждаясь кондиционером,

или если приток идет, то стоят довольно серьезные фильтры.

 

Проблема в следующем, если прокачивать воздух без фильтров,

то особенно тополиный пух, выведет из строя сервер за сезон.

Будут забиты все радиаторы с принудительной вентиляцией.

Если дата центр запакован дорогим железом, то почистить двадцать стоек, по 25-30 серверов - это катастрофа.

 

Поэтому делают - гермо.

Но последние датацентры, оборудуются горячими и холодными зонами,

суть в том, что делают специальные заборники горячего воздуха и сразу выбрасывают наружу.

С улицы, через систему фильтров подтягивают холодный воздух, доводят и до температуры.

Бывает дешевле, подтянуть воздух +30, чем охлаждать +40.

 

Если говорить о узлах, то как правило, там стоят проточные системы охлаждения,

вентилятор, прогоняет воздух через свич.

Естественно забиться радиатор не может из за отсутствия.

Поэтому строить гермозону в отдельно взятом ящике, имхо невыгодно.

 

Вот текущие показания коммутаторов, 8.07.12 12:06,

- техэтаж (чердак) - 47C

- техэтаж (чердак) - 51C

- в електрощитовой 1 этаж - 46C

- в електрощитовой подвал - 44C

post-12387-0-80965900-1341739527_thumb.png

Когда ставите коммутатор, желательно размещать не горизонтально, а вертикально, блоком питания вниз.

Тем самым создается естественная циркуляция, что дает минус в среднем 2 градуса вниз.

Ну и конечно вентиляторы, каждое лето берусь сделать автоматику, и все не доходят руки.

По опытам, принудительная вентиляция дает минус до 10 градусов, особенно на винтах.

 

# smartctl -a /dev/ad12|grep 194

194 Temperature_Celsius 0x0022 107 091 000 Old_age Always - 36

 

без обдува винтов, температура поднимается до 46

 

Отсюда выводы.

Чердаки - зло, даже тех этажи плохо, нужно лезть или в подвалы, или на крайний случай на лестничной площадке.

Обдув, решает 70% проблемы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ на разборке покупал автомобильный кондиционер и впихивали в ящки. Охлаждал будь здоров только сволочь гудел прилично - по меркам тихого чердака конечно.

А каковы его размеры?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
на самом деле даже на самом жарком чердаке днем 40-45 градусов

Давненько ты не лазил по хрушёвкам)))

зачем лазить?

местный кактус все красиво рисует)

я же говорю что у меня и как... может у кого-то и жарче

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер.

Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок.

жесть

обрисуйте пожалуйста схематически как это реализовать в провайдерских реалиях

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

а его отсутствие в горку металлолома)

 

Это же не датацентр... я думал речь идет о рядовом ящичке агрегации где пара-тройка 3120-24сц, пару патчпанелей, упс, охранка.... так эти железки не умрут от пыли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

а его отсутствие в горку металлолома)

 

Это же не датацентр... я думал речь идет о рядовом ящичке агрегации где пара-тройка 3120-24сц, пару патчпанелей, упс, охранка.... так эти железки не умрут от пыли

 

От пыли не умрут, умрут от перегрева, как следствия запыления внутренностей и клина кулеров. В чистом, но даже очень горячем ящике проблем не наблюдал ниразу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кулер на вдув-выдов превратит ящик в мешок пылесоса.

Нужно отдельно обдувать ящик из вне и гонять воздух внутри ящика. В сложных случаях необходим мини-кондиционер.

Внешний обдув в самом простом случае решается обычным бытовым вентилятором. Внутри - кулер размером побольше от компьютерной техники или от больших цисок.

ага -точно в мешок пылесоса)))). у нас такой самый старый уже лет семь стоит. кулер на выдув стоечный (220 v) . На вдув - дырок хватает. Комп+ упр свитч+ тройка медяков+ упс АРС. Ящик снаружи машинки -ТОЛЬКО!!! на северной или восточной стороне. Внутри на всем слой окаменевшей пыли. Аптаймы тазика доходят до двух лет свободно...текущий аптайм 438 дней 20 часов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 months later...

Кто знает. Какая критическая температура коммутаторов? Какой диапазон температур необходим для безопасной работы? Имеется в виду не температура окружающей среды или температура внутри ящика, а показатели температуры снятые с самого коммутатора.

Изменено пользователем Manijak
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто знает. Какая критическая температура коммутаторов? Какой диапазон температур необходим для безопасной работы? Имеется в виду не температура окружающей среды или температура внутри ящика, а показатели температуры снятые с самого коммутатора.

 

Треба дивитися специфікацію тих компонентів, які найбільше нагріваються. Взагалі, добре спроектована електроніка працює досить надійно до температури 60 градусів, а часом і вище, але ресурс падає досить суттєво.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Проблема с пылью была решена покупкой воздушного фильтра  с ланоса,  за сезон 2шт поменял и всего делов. В нутрях как мистер пропер поработал после установки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Кто знает. Какая критическая температура коммутаторов? Какой диапазон температур необходим для безопасной работы? Имеется в виду не температура окружающей среды или температура внутри ящика, а показатели температуры снятые с самого коммутатора.

 

Треба дивитися специфікацію тих компонентів, які найбільше нагріваються. Взагалі, добре спроектована електроніка працює досить надійно до температури 60 градусів, а часом і вище, але ресурс падає досить суттєво.

 

Так в нас температура магістральних світчів зараз зимою від 50 до 58 градусів. Таку температуру підтримати літом буде просто нереально без кондиціонера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В специфікації написано, що працює від 0 до 50 градусів навколишнього середовища. Якщо температура навколишнього середовища градусів 25, а температура кристала понад 50, то до скількох максимум градусів може прогріватися кристал без негативних наслідків для заліза? Можливо є хтось, що професійно розбирається в таких питаннях?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

из личного опыта

свич edge-core- неадекватное поведении после 60 на нём

маршрутизатор Cisco  - начинает сыпать ошибки после 65 на нём

свич д-линк (например 2101 -или  08) - 60-65 градусов и хоть бы хны

 

ставим  вытяжки с термо-датчиками

в шкафах на 32U поставили купленные по дешевке БУ как металлом и доведенные кулибиными до состояния работает  (rittal)

post-24376-0-75496300-1362784096.jpg

post-24376-0-15234600-1362784093.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...