Всем привет. Подскажите что можно купить под внешнюю АКБ на 100-150 ач для питания олт и сервачка. Что у кого стоит, делитесь? 

Сейчас потребление около 140ват. Хочется запас в 300-400 на будущее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно заюзать apc smart-ups 700 - дешево и сердито.

тока там надо обнулять регистр, что бы упс "видел" всю емкость батареи.

как делать, тут на форуме есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИБП ВОЛЬТ MAX-300 ?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, superb сказал:

Всем привет. Подскажите что можно купить под внешнюю АКБ на 100-150 ач для питания олт и сервачка. Что у кого стоит, делитесь? 

Сейчас потребление около 140ват. Хочется запас в 300-400 на будущее.

 

ИБП Logicpower LPY-B-PSW-500VA  ток заряда 25А ( можно туда акум 200-250апч засунуть ) 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, kvirtu сказал:

можно заюзать apc smart-ups 700 - дешево и сердито.

тока там надо обнулять регистр, что бы упс "видел" всю емкость батареи.

как делать, тут на форуме есть.

Не знаете пойдет ли смарт 400 или 600 серии? Сейчас у меня стоит 650pro, старичек) 

А вообще то хочется что то небольшое и легкое. А то коробка рассчитана на 60 кг...батарея 40+олт с сервачком наверно тоже 15 кг и ещё бесперебойник 10(если APC). Перевес уже(

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, muff сказал:

ИБП ВОЛЬТ MAX-300 ?..

Вы юзали данный девайс?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, superb сказал:

Не знаете пойдет ли смарт 400 или 600 серии? Сейчас у меня стоит 650pro, старичек) 

А вообще то хочется что то небольшое и легкое. А то коробка рассчитана на 60 кг...батарея 40+олт с сервачком наверно тоже 15 кг и ещё бесперебойник 10(если APC). Перевес уже(

лучше по мощней, заряжать будет быстрее. но это самый дешевый вариант, но вполне рабочий. У меня порядка 3 лет проработал с 2-мя батареями по 40А.

если бюджет позволяет лучше купить УПС под внешнюю АКБ, там ток заряда побольше ... И он уже предназначен под такие АКБ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 минут назад, superb сказал:

Вы юзали данный девайс?

Да, есть не нескольких узлах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

luxeon UPS-500ZX или UPS-500ZY если на 300 Вт

UPS-1000ZX 8 лет трудится уже, он на 600 Вт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было штук 20 люксеонов, один остался в бою за 9 лет.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.01.2019 в 08:47, antilenin сказал:

Было штук 20 люксеонов, один остался в бою за 9 лет.

Причина выхода из строя?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На ОЛТ используем только http://proline.biz.ua/uninterruptible-power-supply-ups  - аккамулятор на 60-100апч кинете , и сутки будет работать без апчи

и тот ибп что написал сверху на 500ВА  ( 300 ватт) чисто под сервер с акамулятором на 200апч =  7 часов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Земеля сказал:

На ОЛТ используем только http://proline.biz.ua/uninterruptible-power-supply-ups  - аккамулятор на 60-100апч кинете , и сутки будет работать без апчи

и тот ибп что написал сверху на 500ВА  ( 300 ватт) чисто под сервер с акамулятором на 200апч =  7 часов 

Смотрел я на эти штуки. Мне кажется отдельный ИБП лучше. Вдруг нужно будет доставить ещё одну олт или ГСМ розетку с датчиками итд... В дальнейшем проще.

Кстати взял ИБП LUXEON UPS-700ZR. Если отвалится то отпишу здесь)

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, superb сказал:

Кстати взял ИБП LUXEON UPS-700ZR.

замерьте напряжение на батарее в заряженном состоянии.

в норме должно быть 13.6-13.8В. если 14.2В (как это часто у люксеонов бывает) - батарея сдохнет через пару месяцев.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, superb сказал:

Смотрел я на эти штуки. Мне кажется отдельный ИБП лучше. Вдруг нужно будет доставить ещё одну олт или ГСМ розетку с датчиками итд... В дальнейшем проще.

Кстати взял ИБП LUXEON UPS-700ZR. Если отвалится то отпишу здесь)

Возьмите на пробу 1 ибп от пролайна, думаю останетесь довольные

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, NiTr0 сказал:

замерьте напряжение на батарее в заряженном состоянии.

в норме должно быть 13.6-13.8В. если 14.2В (как это часто у люксеонов бывает) - батарея сдохнет через пару месяцев.

13.5 пока, но АКБ 16 года... показывает что заряд 100%. Спасибо за совет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, joker85 сказал:

Причина выхода из строя?

хз. я в ремонт не отправлял, отправлял в /dev/null

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, superb сказал:

Смотрел я на эти штуки. Мне кажется отдельный ИБП лучше. Вдруг нужно будет доставить ещё одну олт или ГСМ розетку с датчиками итд... В дальнейшем проще.

Кстати взял ИБП LUXEON UPS-700ZR. Если отвалится то отпишу здесь)

хм... у меня на 16 портовых олтах стоят по 2 БП от пролайна

каждый бп со своим 60апч аккамулятором.   .... про тот узел мягко говоря наведуюсь 1 раз в год.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.01.2019 в 17:37, NiTr0 сказал:

в норме должно быть 13.6-13.8В. если 14.2В (как это часто у люксеонов бывает) - батарея сдохнет через пару месяцев.

 

Хорошая новость - Luxeon серии ZR умеет в меню віставлять напряжение и ток заряда.

Прежние модели ZX и ZY как СЦ Luxeon в Днепре - уже никому не рекомендую.

Будут вопросы по модели - в личку или на форуме пищите.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mediaservice сказал:

Будут вопросы по модели - в личку или на форуме пищите.

Напишите рекомендуемые модели

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некропост конечно...

В 09.01.2019 в 16:00, muff сказал:

ИБП ВОЛЬТ MAX-300 ?..

Никогда так не делайте. Совсем. Убийца любых аккумов, абсолютно любых. особенно кислотных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.01.2019 в 21:30, Земеля сказал:

хм... у меня на 16 портовых олтах стоят по 2 БП от пролайна

каждый бп со своим 60апч аккамулятором.   .... про тот узел мягко говоря наведуюсь 1 раз в год.

они по очереди получается работают или как?

 

сел сначала на одном и включился на другом, а по появлению питанию заряжают обоя свой акк?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, nedoinet сказал:

Некропост конечно...

Никогда так не делайте. Совсем. Убийца любых аккумов, абсолютно любых. особенно кислотных.


ПНК-12-300 от Елим Украина?
Есть статистика?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, muff сказал:


ПНК-12-300 от Елим Украина?
Есть статистика?

Стоят уже год с внешней батарейкой на 100 и 180А проблем нет стоят 4 штуки на разных узлах

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С ПНК встречались проблемы в виде перезаряда. Банки АКБ выкипели меньше чем за месяц. После ремонта вроде норм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By yarik_m
      Максимальная задаваемая мощность(Вт) - 2.7кВт / 3.0кВА
      Уровень выходного напряжения - Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
      Искажения формы выходного напряжения - Менее 2%
      Выходная частота (синхронизированная с электросетью) - 50/60Hz +/- 3 Hz
      Другие выходные напряжения - 220, 240
      Пик-фактор нагрузки - 03:01
      Топология - Топология двойное преобразование
      Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
      Байпас - Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
       
       
      Продам UPS APC SRT3000XLI с новой батареей в идеальном состоянии. Цена - 40000 грн



    • By КУЗНЕЦ
      В связи с переходом на более мощные ИБП,
      продам ИБП Logicpower LPM-PSW-3000VA (2100Вт) с правильной синусоидой 48В
      состояние б-у, было в эксплуатации меньше года
      количество - 2 шт. 
      цена - 5000 грн. за шт. 
      Связь в личку или по тел. 067 997 05 48  
       



    • By BroomanMaks11
      Продам:
      Понижающая плата (LM2596 DC-DC) - 10шт - 20грн/шт (новое)
      БП (S-250-24) - 1шт- 350 грн (новое)



    • By Rico3110
      нові Джерела безперебійного живлення:

      1.ДБЖ-650ВА-LI
      650ВА \ 390Вт
      ціна: 2000грн/шт
      ___________________
      2.ДБЖ-850ВА-LI
      850ВА \ 510Вт
      ціна: 2150грн/шт
      Номінальна
      напруга -230в
      ----------
      Діапазон
      вхідної напруги-165В-275В
      ----------
      Діапазон
      частоти вхідної
      напруги -40~70Гц
      ---------
      Вихідна
      напруга (від
      батарей) -230В±15%
      ---------
      Форма вихідної
      напруги -Синусоїда
      (робота від вхідної мережі)
      Прямокутні імпульси
      (робота від АБ)
      ---------
      Частота -Така ж як вхідна
      (робота від мережі)
      50±0,5Гц
      (робота від АБ)
      ---------
      Час переключення -4-6 мс
      ---------
      Заряд -Автоматичний заряд до 90% за 6 год
      ---------
      Габаритні розміри (ШxГxВ), мм -85х328х138
      ---------
      Вага, кг -6кг
      ---------
      Тип вхідного з’єднання -Блочна вилка IEC-320-C14,
      кабель мережевий 1,8м в комплекті
      ---------
      Тип вихідного з’єднання -2шт. Shuko CEE 7/7 (євро розетка)
      ---------
      Комунікаційні інтерфейси -Роз’єм USB, кабель USB в комплекті,
      захист факс – модем / DSL- модем – 2 розєми RJ45
      ---------
      Індикація - LЕD - індикатори: заряд \ розряд АКБ, аварійний стан,
      нормальна робота/перевантаження
       

       
       
       
      б/у ДБЖ-850ВА-LI - 1шт - 1600грн
      б/у AGM (гелевий акумулятор) 12в 33ан 2019р - 1600грн
      б/у AGM (гелевий акумулятор) 12в 100ан 2019р - 3200грн
       
       
    • By Декабрь
      Пользуясь случаем, расскажу свою историю.
       
      Жил-был онлайновый ИБП Delta Power с батареей из 16АКБ по 100А. Поскольку на площадке изначально было устроено правильное электроснабжение, ИБП в качестве источника питания почти не работал. Так, тренировали раз в полгода до 30% разрядки, и всё на том. В какой-то момент ИБП стал отключаться при просадке напряжения.
      Ревизия батареек показала, что они устали:

      Их плачевное состояние объяснили для себя тем, что за время эксплуатации какая-то батарея коротнула, из-за того вся сборка находилась в постоянном перезаряде, отчего перегревалась и превращалась в монолит.
      Изучили вопрос. Для упреждения подобной ситуации в будущем, да и вообще, купили балансиры MB412. Запросили у Микроватта схему включения (на сайте производителя не выложено). Купили новых батарей, перемерили напряжение: разбег оказался в вольт-полтора, но дозаряжать сознательно не стали. Решили что, если балансир такой умный - сам разберется.
      Выбрали день, собрали батарею, подключили балансиры. Батареи удобно подключать на клеммы в форме вилочки. Ей же, если изогнуть, удобно замыкать контакт "ВКЛ" на плате балансира.

      Собрали, включили, ушли. Через 3 недели вспомнили, что неплохо бы и замерить чего набалансировал балансир, послали инженера. Инженер измерил напряжение на батареях и доложил что всё ок: 13,4В (точную цифру не вспомню сейчас) +/- 0,1 на всех батареях. Действительно, ОК.
      Довольные, заказали балансиры на все площадки с составными АКБ, установили, радуемся. 2 месяца полет нормальный.
      Вот и вся история. Спасибо тов. Владимиру Микроватту за разработку и сервисную поддержку.
       
×