Jump to content

технологія FTTH


Recommended Posts

  On 10/23/2013 at 6:09 PM, _WesT_ said:

250 абонів - 1 ОЛТ, 1 УПС, 1 Акум, 1 ящик, мінімум волокон. максимум надійності. Просто ідеально для будівництва ПОН 

Як Ви собі це уявляєте якщо чоловік питає як взагалі таке будується.

Відмовився від ПОНа із-зі його дороговизни, проблемності, але це дискусія яка була на цьому форумі.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Лише активка мініум 14 тис баксів D-Link DES-3200-28F - 11 шт = $5000 SFP до них - 250 шт = $3000 Мідюки - 250 шт = $5500 Безперебійник, акум від $300   Це не рахуючи кабеля, якого буде доф

Ребят хватит это бесконечно ТС я так понял испугался вообще что либо строить... Все равно я так понимаю никто никому ничего не докажет, пускай каждый сам разберется чем строить, а Вы лучше помогите с

1. Вы слишком узко мыслите и не пытаетесь окинуть взором весь проект.2. Я ничего считать не буду, ибо это Ваша задача а не моя. Скажу лишь одно, там где вам потребуется 12 волокон я сделаю на одном. Т

  On 10/23/2013 at 6:15 PM, Gotsa said:

 

  On 10/23/2013 at 6:09 PM, _WesT_ said:

250 абонів - 1 ОЛТ, 1 УПС, 1 Акум, 1 ящик, мінімум волокон. максимум надійності. Просто ідеально для будівництва ПОН 

Як Ви собі це уявляєте якщо чоловік питає як взагалі таке будується.

Відмовився від ПОНа із-зі його дороговизни, проблемності, але це дискусія яка була на цьому форумі.

 

 

якщо йому однаково вчитись що там що там, то яка різниця яку технологію будувати?

 

Щодо дороговизни... десь ви напене в розрахунках накосячили))

Link to post
Share on other sites
  On 10/23/2013 at 6:18 PM, _WesT_ said:

 

  On 10/23/2013 at 6:15 PM, Gotsa said:

 

  On 10/23/2013 at 6:09 PM, _WesT_ said:

250 абонів - 1 ОЛТ, 1 УПС, 1 Акум, 1 ящик, мінімум волокон. максимум надійності. Просто ідеально для будівництва ПОН 

Як Ви собі це уявляєте якщо чоловік питає як взагалі таке будується.

Відмовився від ПОНа із-зі його дороговизни, проблемності, але це дискусія яка була на цьому форумі.

 

 

якщо йому однаково вчитись що там що там, то яка різниця яку технологію будувати?

 

Щодо дороговизни... десь ви напене в розрахунках накосячили))

 

Ми вже дискутували на цю тему, можемо ще спробувати, але тоді продовжити стару тему, а не тут.

Link to post
Share on other sites
  On 10/23/2013 at 6:24 PM, Gotsa said:

 

  On 10/23/2013 at 6:18 PM, _WesT_ said:

 

  On 10/23/2013 at 6:15 PM, Gotsa said:

 

  On 10/23/2013 at 6:09 PM, _WesT_ said:

250 абонів - 1 ОЛТ, 1 УПС, 1 Акум, 1 ящик, мінімум волокон. максимум надійності. Просто ідеально для будівництва ПОН 

Як Ви собі це уявляєте якщо чоловік питає як взагалі таке будується.

Відмовився від ПОНа із-зі його дороговизни, проблемності, але це дискусія яка була на цьому форумі.

 

 

якщо йому однаково вчитись що там що там, то яка різниця яку технологію будувати?

 

Щодо дороговизни... десь ви напене в розрахунках накосячили))

 

Ми вже дискутували на цю тему, можемо ще спробувати, але тоді продовжити стару тему, а не тут.

 

 

Зможу виділити Вам час післязавтра, завтра чекає мене Експотел

Link to post
Share on other sites

Залюбки поспілкуюсь, подискутую.

Може комусь ще буде цікаво, то є сенс створити окрему тему.

Link to post
Share on other sites
  On 10/23/2013 at 6:47 PM, Comm said:

Вже запасся попкорном...

 

Якщо буде змістовна дискуссія - може і я з вами подискутую.

 

Я буду дуже радый якщо ты також приймеш участь.

Link to post
Share on other sites

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

Edited by TedTaras
Link to post
Share on other sites
  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 1:57 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

 

У Вас если тушат свет, то обязательно по всему населенному пункту?

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 3:12 PM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 1:57 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

 

У Вас если тушат свет, то обязательно по всему населенному пункту?

 

так)_ ну )) я  просто наприклад , якщо вирубили на тиждень?

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 3:21 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 3:12 PM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 1:57 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

 

У Вас если тушат свет, то обязательно по всему населенному пункту?

 

так)_ ну )) я  просто наприклад , якщо вирубили на тиждень?

 

это ж где Вы планируете все поставить что могут на неделю выключить электричество? 

или Вы глобально мыслите, а вдруг ...

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 3:37 PM, vadmin said:

 

  On 10/24/2013 at 3:21 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 3:12 PM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 1:57 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

 

У Вас если тушат свет, то обязательно по всему населенному пункту?

 

так)_ ну )) я  просто наприклад , якщо вирубили на тиждень?

 

это ж где Вы планируете все поставить что могут на неделю выключить электричество? 

или Вы глобально мыслите, а вдруг ...

та я просто питаю!!! ну всяке може бути ,, просто що робити з апаратурою ну як вберегти? 

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 3:44 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 3:37 PM, vadmin said:

 

  On 10/24/2013 at 3:21 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 3:12 PM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 1:57 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

 

У Вас если тушат свет, то обязательно по всему населенному пункту?

 

так)_ ну )) я  просто наприклад , якщо вирубили на тиждень?

 

это ж где Вы планируете все поставить что могут на неделю выключить электричество? 

или Вы глобально мыслите, а вдруг ...

та я просто питаю!!! ну всяке може бути ,, просто що робити з апаратурою ну як вберегти? 

 

Извините за флуд, но  Вам тогда подумать нужно и про место установки, может бункер какой, а вдруг землетресение...

 

А серьезно Вы лучше в сторону pon присмотритесь, проконсультируйтесь ...

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 3:53 PM, vadmin said:

 

  On 10/24/2013 at 3:44 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 3:37 PM, vadmin said:

 

  On 10/24/2013 at 3:21 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 3:12 PM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 1:57 PM, TedTaras said:

 

  On 10/24/2013 at 6:25 AM, 911 said:

 

  On 10/24/2013 at 6:07 AM, Ромка said:

 

  On 10/24/2013 at 5:08 AM, 911 said:

 

  On 10/23/2013 at 7:06 PM, TedTaras said:

а якщо вирубується живлення для маршрутизатора головного , потрібно джерело безперебійного живлення і на скіки часу?? або  час щоб нормально виключити(

нужен ИБП на 8-10 часов

 

Лучше ИБП на 1 час + инверторный бензогенератор.

 

если потребляемая мощность невелика, то ИБП )

 

ну а якщо світло вирубили на тиждень?? то що ибп тиждень має тримати)) тож і так толку нема , коли нема світла і інтернета по суті не треба)

 

У Вас если тушат свет, то обязательно по всему населенному пункту?

 

так)_ ну )) я  просто наприклад , якщо вирубили на тиждень?

 

это ж где Вы планируете все поставить что могут на неделю выключить электричество? 

или Вы глобально мыслите, а вдруг ...

та я просто питаю!!! ну всяке може бути ,, просто що робити з апаратурою ну як вберегти? 

 

Извините за флуд, но  Вам тогда подумать нужно и про место установки, может бункер какой, а вдруг землетресение...

 

А серьезно Вы лучше в сторону pon присмотритесь, проконсультируйтесь ...

 

я ж нормальні речі запитав)) просто якщо виключили світло там на день чи на 6 годин , чи потрібно що мережа працювала на УПС

Link to post
Share on other sites
  On 10/24/2013 at 4:06 PM, TedTaras said:

просто якщо виключили світло там на день чи на 6 годин , чи потрібно що мережа працювала на УПС

знаю случай в общежитии монтажники подключили оборудование на освещение коридора, люди выходили утром на работу выключали свет и интернета не было, домой шли включали свет интернет был

Если будет частое отключение електропитания на точке поставьте упс+ акум 100 А/ч на пару часов хватит, а дальше бензогенератор если будет необходимость.

Edited by vadmin
Link to post
Share on other sites

не знаю чем вам пон сложен, построил на поне поселок год назад, не знал не какую технологию толком...пон для меня был новшеством....посидел пару дней, разобрался, ничего сложного вообще там нету, а сейчас очень нравиться, удобно, быстро развернуть, менее затратно+ на грозы пофигу)


Link to post
Share on other sites
  On 10/25/2013 at 8:25 PM, Ангел said:

 

не знаю чем вам пон сложен, построил на поне поселок год назад, не знал не какую технологию толком...пон для меня был новшеством....посидел пару дней, разобрался, ничего сложного вообще там нету, а сейчас очень нравиться, удобно, быстро развернуть, менее затратно+ на грозы пофигу)

 

Какая цена железа на клиента???

Link to post
Share on other sites

ONU 80 баксов, OLT около 2000 (с модулями) выходит около 8ми баксов на клиента, OLT в резерве на случай поломки + хотябы один модуль 100 баксов-это еще около 1500.

Итого приблизительно 95 на клиента.

Магистрали ПОН-ФТТХ по цене сопоставимы, цена сплитеров ПОН выравнивает затраты на кабель ФТТХ.

Итог: клиент ПОН дороже на 30 долларов.

 

PON соблазнителен и я искренне уважаю людей которые его продвигают и строят, но лично себе не могу  позволить сегодняшнею цену PONа.

Edited by Gotsa
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content


×
×
  • Create New...