Хочу представить нашу очередную разработку: UPS для BDCOM P3310.

 

Помимо BDCOM он подходит для нескольких коммутаторов Dell, и старших моделей D-Link. Устанавливается без напильника в штатные крепления.

Для совместимых устройств есть переходники.

Подключается к внешнему аккумулятору. Минимальная ёмкость - 17 Ач.

 

post-3121-0-71131100-1456824503_thumb.jpg

 
  • ток заряда батареи - 2500mА;
  • вход 150-260V AC, 1.5A max;
  • выход на коммутатор: 13.8V, 7A max;
  • выход на батарею: 13.8V, 2.5A max;
  • защита от глубокого разряда;
  • автовключение при подключении новой батареи или появлении сети.

 

Неполный список совместимых устройств (подходят по креплениям и есть переходники):

  • Alcatel LS6224
  • Allied Telesis AT-8000S/48
  • BDCOM P3310
  • D-Link DGS-3100-24TG
  • D-Link DGS-3120
  • D-Link DES-3200-28F
  • D-Link DES-3526
  • D-Link DES-3550
  • Dell PowerConnect 3348
  • Dell PowerConnect 3424
  • Dell PowerConnect 3548
  • Dell PowerConnect 5224

 

Мы уже отправили несколько опытных образцов UPS90. Надеюсь, люди принимающие участие в тестировании опишут здесь свои впечатления "из первых рук".

Первая партия уже в производстве. Думаю, будут доступны недели через две-три.

 

post-3121-0-86208100-1456824633_thumb.jpg

 

ЗЫ Не задавайте здесь вопрос о цене. Топик не торговый, поэтому все упоминания о цене модераторы стирают - как вопросы так и ответы.

Edited by Setevoy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличный блок, поставил и забыла. Пока не было нареканий

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он ставится вместо штатного бп или вместе с ним?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Минимальная ёмкость - 17 Ач.

Чому не можна використовувати з меншими акумуляторами? Наприклад, 7.5 або 9А?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Он ставится вместо штатного бп или вместе с ним?
Исходя из описания, вместо штатного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Он ставится вместо штатного бп или вместе с ним?

 

Вместо. Можно поставить и вместе, тогда будет работать от нашего, а штатный будет как резервный. Место для этого в олте есть, но нужно вывести питание наружу для второго блока. Готового такого разъёма мы не делали, но в принципе можно сделать при необходимости.

 

post-3121-0-46759500-1456843274_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией ) 

 

От 2х до 5 часов, в зависимости от нагрузки на олт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Минимальная ёмкость - 17 Ач.

Чому не можна використовувати з меншими акумуляторами? Наприклад, 7.5 або 9А?

 

 

Ток заряда большой - 2.5А.

И кабель на батарею будет с клеммниками под болт.

 

post-3121-0-30321500-1456847486_thumb.jpg

Edited by Setevoy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чи можливо пристосувати для використання менших батарей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

напишите сколько проработает ОЛТ 4 портовый если подключить этот ибп с 17апч батареей (это будет более актуальной информацией ) 

 

От 2х до 5 часов, в зависимости от нагрузки на олт.

 

в среднем ОЛТ хавает 45-50 ВАТ, вот и считайте сами: 17*12=204 *0.8(как бы кпд всего этого дела найденный опытным путем)=163\50ват=3,2 часа

Share this post


Link to post
Share on other sites

не думаю, что ток заряда при ограничении напряжения 13.5-13.6В сильно повредит аккумуляторам... + умные зарядные на первых этапах таки гонят большой (больше 0.1С) ток в батарею.

и я не думаю, 7А\Ч должно хавать без проблем, только смысла мало от 1ч без питания, ибо больше 7а\ч не вытянет...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чи можливо пристосувати для використання менших батарей?

Можемо по запиту зменшити струм заряду та замінити кабель під стандартні клеми.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а збільшити струм 4-5А ?

 

Можемо зменшити струм на основному виході, і збільшити його на каналі зарядки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.

Edited by Setevoy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тестировали эту штуку, очень понравилась.

Стоит в длинке 3200-28F, на 17Ач батарее держить его при полной нагрузке порядка 4 часов. Становиться вместо штатного БП. За свои деньги отличное устройство.

Share this post


Link to post
Share on other sites

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Share this post


Link to post
Share on other sites

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.

А чем не устраивает этот?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.

 

Я так розумію ви продаєте OLT BDCom.

Ваша компанія надасть таку послугу?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.

А чем не устраивает этот?

 

Вполне устроит, наверное. Надо только попробовать, так что стоимость и сроки появления, конечно, интересуют :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Може я щось пропустив... А як бути з гарантією самого ОЛТ ?

Официального представительства bdcom нет, поэтому нужно спрашивать у конкретного поставщика. Очень даже могут лишить гарантии. Возможно, предложат установить блок для вас с сохранением гарантии но за дополнительную плату.

 

Я так розумію ви продаєте OLT BDCom.

Ваша компанія надасть таку послугу?

 

Нет, для нас это непрофильно. Нужно говорить с теми, кто их сам возит и держит под них сервис.

Этим сейчас многие занимаются. Я бы даже сказал, слишком многие :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

для 3200-28ф это единственное предложение, другой ваш ибп не становится?

Только этот. Ups30 и ups60 не подходят по размеру и не только.

А чем не устраивает этот?

 

Вполне устроит, наверное. Надо только попробовать, так что стоимость и сроки появления, конечно, интересуют :)

 

 

Сроки - две-три недели. Сейчас уже ставится smd.

Цену не могу здесь писать - модераторы стирают :) Но дороже ups60 совсем ненамного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Saymon609
      Продам ONU BDCOM P1501DT в наявності  2шт! ціна 300 грн за шт.
    • By Kto To
      Здравствуйте уважаемые.
       
      Сегодня так сказать уже "накипело"
      Есть скриптик который для системы мониторинга снимает данные об активности ону и уровне сигнала двумя запросами по снмп.
      ifOperStatus.IDX
      .1.3.6.1.2.1.155.1.4.1.5.1.2.IDX
       
      где IDX это снмп индекс ОНУ.
       
      Но иногда, по непонятным причинам долбаный ОЛТ сходит с ума и перестает вообще отвечать на snmp запросы.
      Прошивка олта - последняя вроде которая есть под эти модели
      BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 44597 Может кто "поборол" данный глюк?
       
       
    • By Andrey_sk
      Сервисный центр DeepNet (г.Киев). Проводит акцию на ремонт активного оборудования (любой сложности) без ограничения по производителям. Тарифы снижены на летний период. Диагностика абсолютно бесплатно.
      Моб. тел - 095-578-55-85
    • By VolTS
      Блоки живлення зняті з нових OLT  BDCOM P3310C (з двома блоками живлення).
      вхід: 220V AC
      вихід : 12V 4A DC
      в наявності 10шт.
      Ціна: 120 грн/шт
      зв'язок: Приватні повідомлення.


    • By RedBet
      Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой:
      Имеется олт BDCOM P3310C, 4 глаза, на каждом по 64 абонента. Проблема такова: Абоненты жалуются на низкую скорость отдачи. Проблем с приёмом не обнаружили. Сигнал по оптике отличный. У абонентов в среднем -15 -24 dbm. Если нужна какая либо дополнительная информация, напишите, я добавлю. Заранее всем спасибо!
×