Питание серверов от источника постоянного тока
тема ответил в rsst пользователя pavlabor в Джерело безперервного живлення
Там немного не так, 12 вольт это номинал, холостое напряжение ~14.2, что при включении дает бросок в 369,2 вольта, это черезчур, по любому. Мы пошли следующим образом. Сервера переоборудуются блоками питание 48вольт, организовываем PoE, на 54 вольта по все магистрали. 14.2 х 4акуммулятора получаем 56.8 вольта. На узле ставятся 4 аккума, зарядное устройство, немного логики по защите батарей, если питание есть, то зарядник-блок питания, подает напряжение 56.8 вольта, от него питаются серваки и если аккумуляторы пустые заряжаются аккумуляторы. Перезаряда не будет потому как 56.8, -
Конденсаторы не все одинаковые, может коротнуло дросель навыходе, причин вагон, если работал значит можно починить. Только если час стоит 15 евро, то на запчасти уйдет быстрее. И те что в сети остались не факт что будут проблемы.
-
Если бы хотел, то за 5-7 лет оторвал задницу от стула, и уже все выяснил. Делов то, тесно пообщатся с провайдером недельку. По блокам, проблема собственно не только в питании, да и не в питании собственно. Идет две паралельно развивающиеся ветки, первая - по стибилизации питания, вторая - по отработки логики реакции в самом чипе. И можно тут костями лечь на питание, в через месяц выйдет очередной чип в котором все решено. Наиболее в этом продвинулись цыска, брадком, есть пару не совсем извесных брендов, которые решают эту задачу в чипе. И нет там нечего сложного, мы то решили, а
-
Собственно тут. Причина - Облэнерго, только как с ним бороться?
-
Какая причина? Я писал свои подозрения. В таком коротком линке нереально навести импульс которым можно пробить порт, чуствительный широкополосный приемный тракт, накачивает статику из эфира. Гроза может быть каплей, которая выводит апешку из равновесия, пусть плюс 15-20%, хотя и это не реально. 80-90% апешка набирает статику до грозы. Пробить порт нужно около 3000 вольт.
-
Так и я о том, собственно, что я не так написал, телемастерская? Был у нас один чел, ремонтник, правда не спростой мастерской а с центра по ремонту телевизоров, так как расказал, чем они там напакованы, скажем так, мама не горюй. Правда с рападом союза, в том центре теперь мебелью торгуют. А по поводу не лезть в грозозащиты, очень даже лезте. На сайте не стоит задача впарит, а стоит задача разложить все по полочкам, Лишним нечего не будет, и по защите пешки, мне интересно разобраться, почему порт сгорает.
-
нет Не ужели я такой далекий? Если чесно, мне хотелось бы узнать как с помощю антены изменить диапазон апешки.
-
Законченый вариант это 2.4 и 5.0, стандартизированый во всем мире, все остальное от лукавого и дальше пионерского решениия навряд ли пройдет. Или есть идея как изменить частотный план на межгосударственном уровне?
-
Я собстваенно ламер в данном вопросе, но теория говорит следующее. Тебе нужно сначала перестроить приемо-передающий тракт в апешке, на частоту 2.2, с возможность плавания от 2.1, до 2.3 Потом пересчитать вибратор антены, на вскидку если в 2.4 - 60 мм., то там будет 58-59 мм. И собственно все, не считая НКРЗ, укрчастотнагляду. Размер тарелки, ее структура, это качество, и сигналу асолютно побарабану от чего отражатся, от тарелки, трубы или дома. Будут разные потери и все. Антену сдепать можеш сам, береш ножницы и отрезаеш по милиметру от концов вибратора, директора, а вот п
-
Шо то я не понял о чем спор. Вы пытаетесь антеной изменить рабочий диапазон апешки? Оригинально...!
-
А что не так? Грозозащита на кооксиале и на не на, как не крути, хоть петлевой, хоть полуволновой хоть четверть волновой вибратор. Читал, и попросил уточнить что это значит - сталька. По любому нужен хоть ескиз.
-
Наши моделирования показали следующее, городить удаленные ребутелки непреспективно. Если ребутить магистраль, то есть ограничения на вводе питания, и пока хотят питать коммутаторы, дальше пойдут более мощные железки, потом роутеры, а там и перфоратор начнут включать. И если все это попытатся запитать одним вводом, то там и пешка не потянет. Если городить логику, чтобы ребут был выборочный, то нужно ставить проц, а если поставить проц, то он начинает обростать сервисами. В итоге стоимость будет близка к неуправляемый свичь+плюс ребутелка= нормальный управляемый свичь. По перегрузке само
-
Вот класический короткозамкнутый вибратор http://www.echo-ufa.ru/radio/ct/yagi.php, правда правильно, он называется петлевой. На фото это какой то гибрид, между полуволновым и петлевым вибратором. Теперь по грозозащите, обрати внимание на то что когда екран кооксиала запресовать в гайку коннектора, гайку конектора соедененить на корпус грозозащиты, а тот заземлить, то статика с антены сразу сливается на землю. Вот именно тот кронштейн, за который я и писал. Его можно сделать простой петлей из провода, зажать гайкой пигтейла прямо возле апешки и 90% грозозащиты готово, хотя можно купи
-
Во как. Если чесно первый раз вижу такую конструкцию вибратора, раньше именно эти антены комплектовались антеной типа волновой канал с полуволновым (не замкнутым) вибратором. Что на второй фотке? По данной конструкции вибратора судить не буду, нужны приборы и тестирование, народные кудесники с чего только не далали антен, от ободов велисопедных колес, до приема на простую строительную тачку.
-
И шо стоит? Можно в личку.
-
Езернет порт может сгореть от противофазного удара. не мешало бы описать полностю линк, коммутатор, заземлен или нет, стоят ли грозозащиты, откуда поступат питание, дальше кабель, длинна до апешки, апешка стоят ли грозозащиты на езернете, на кооксиале, антена, что значит заземлено сталькой? Лучьше нарисовать ескизик, чтобы представление получить. Основные моменты это вводы-выводы из устройств, что за вводы, куда ведут. Сгорает потому что гдето собирается и кудато сливается, нужно вычислить трассу и вероятность перехода синфазного импульса в противофазный. Антена не короткоз
-
По правилам, вы должны вызвать с инспектора НКРЗ. Но для большей непонятки, стоит вызвать ментов. По ТУ, это закон, если там нет телекома, то пусть это решают с владельцем столбов. А так, по их логике, вы должны были и президента предупредить...! И если копать глубже, если владелец столбов не указал в ТУ телеком, то вполне логично что телеком не заключил с последним договор аренды, и возможно что есть предписание снять ваще радионах. Но вы не можете это говорить телекомовцам, потому что это вмешательство в комерчиские отношения других субьектов.
-
Написал в самом первом посте. Переделать апешку. Раньше писал, что в коммутаторах мыльницах, грозозашита отсутствует как класс. В апешках их тоже нет. Спецом несколько штук раскрутил, пусто. Но если коммутатор можно защитить безплатно, сделав распайку http://groza.pavlabor.net/providers1.php При распайке коммутатора защищается внешняя сторона, если все вводы, порты езернет то распайка перекрывается все пути проникновения импульса в девайс, ввод по питания это исток, если оттуда приходит импульс, то шунт работает одинаково в обе стороны, и в схему коммутатора импульс не попадает
-
картинка для того чтобы понять маршрут, если лупит со стороны свичя, куда идет? Когда маршрут вичислили, то можно приступать к защите. А так это вода на киселе, попробуйте защиту поставить... лучьше две! Не-не-не... газеткой прикройте! Не помогла, хм..... А свечку не пробовали поставить....?
-
Это не учебник, который вылизывают годами, черкнул от руки, как получилось. По (60-600), это я хотел расписать что на 6 сантиметрах или 6 метрах нереально получить наводку чтобы убить езернет порт, разве что при прямом попадании грозы. И правильно было замечено, по типу антены, когда кабеля 300 метров.
-
Окей. Тогда еще инфы. Апешку убило первый раз во время грозы, второй без грозы, то есть статика. Грамотные люди сказали, апешка набирает статику. То есть во время работы приемника, енергия с антены цыркулирует в катушке, наводит сигнал в приемнике и все работает, и так идет до бесконечности. Конечно имеются утечки, наводки, остаточный заряд статики постоянно плавает, если утечки больше наводок, он понижается, если наводки больше утечек он начинает накапливатся. При работе приемника, он постоянно находится в состоянии накопления статики. И вывести его с равновесия можно грозой,
-
Елемент 1 это грозозащита которую предлагается постаить на кооксиал, Елемент 2 это грозозащита которую предлагается поставить на езернет
-
Не трать время, тебе это не поможет... Когда решиш эту задачку и прозрееш, то только тогда сможеш судить о том что у меня на сайте.
-
Нет. Пробуем раскрыть глаза.
-
А зачем защита на езернет порту?