  1. pavlabor

    UA.PON

    еще.... индийский терминатор http://www.youtube.com/watch?v=33H0PSDfELE&feature=player_embedded
  2. pavlabor

    UA.PON

    Немного не понял, и немогу нарыть инфы. Наличие потров езернет, телефон и ТВ - это о чем? По логике - езернет, понятно подключай комп и вперед, - телефон? Теоеретически это должет быть FXS шлюз, адаптер на аналоговый телефон. - ТВ? это должен быть адаптер на аналоговый телевизор. или что на тех портах может быть в приципе? Если это адаптеры, то онушка заменяет два девайса на общую сумму под соточку баксов. Отсюда, онушки должны быт с чистым езернетом, езернет+ТВ, езернет+FXS, езернет+ТВ+FXS, с соответствующими ценами. Отсюда, провайдеры должны искать, а операторв предлагать дил
  3. pavlabor

    Гроза-2011

    Чтобы лучьше думалось... Что, собственно происходит. Когда идет разряд молнии, в зоне столба, во всех проводах наводится ЭДС, синфазное напряжение, скажем 20тыс. вольт, так как ноль всетаки заземлен, то 20тыс. с ноля сразу стекает на землю, в результате синфазное напряжение переходит в противофазное, на фазе имеем 20000 по отношению к рабочему нолю. Сам столб, есть не стабильная конструкция, вовремя дождя у него может изменится проводность, железобетонный, в добавок может иметь оголенную арматуру, а это означает что появилась большая разность потенциалов по направлению фаза > блок пи
  4. pavlabor

    Гроза-2011

    1. с ноля РЭС взятого с опоры через разрядник 600В на ящик, 2. ящик на выступающее кольца на опоре для крана, есть возможность свой "контур", еще надежней. 3. все траверсы оптики, больтом на ящик, на стороне клиентов обрезать траверсы не менее чем на 30 см. Это и будет система заземления ТТ. Если на столбе присутствует РЗС-овское заземление, 1. напрямую с ноля РЭС взятого с опоры на ящик. 2. все траверсы оптики, больтом на ящик, на стороне клиентов обрезать траверсы не менее чем на 30 см. Это будет система заземления TN-C-S Если ящики стоят в связке(например медь), они не должны
  5. pavlabor

    Гроза-2011

    Да можно. Нет земли, ставь гальваническую защиту. Розница 80грн, опт 65грн.
  6. pavlabor

    Гроза-2011

    Не все, а некоторые и то моменты. На самом деле, такое решение регламентировано, называется "Схема заземления TT" Ваш ящик опять второй. Весь союз так и был построен, но сегодня, от этого уходят как от потенцииально опасного решения, по России официально принята концепция "Схема заземления TN-C-S", пару лет назад, даже анонсировалась программа массового перехода на "Схема заземления TN-C-S". Поетому как бы, на юридическом уровне промлем и не особо много. Но на уровне защиты оборудования, тем более современного телекоммуникационного, применение Схемы заземления TT крайне не желательн
  7. pavlabor

    Гроза-2011

    То варистор http://et3-g5-2011.blogspot.com/2011/05/ejercicio-n20-tp-n1.html срезает импульсы в сети, нужная штука. По автоматам, решает енергетик выдающий ту. Нам не разу не давали с автоматом на ноле, только на фазе. Где ставить, вообще требование чтобы был доступ, тот же Киевстар ставит возле ящика, есть случаи когда приходилось делать обманку, потому как задрачивали доброжелатели, выключая утром, в обед и вечером. Если сильно удалено, то стоит возле счетчика, для удобства дублируем возле узла, чтобы не бегать. То есть дальше это уже детали. Что в самом деле прозрел?
  8. pavlabor

    Гроза-2011

    Разобрав сетевой фильтр нашел там конденсатор между фазой и нолём, я так понимаю его задача фильтровать помехи из сети, его можно оставить? И какая разница между применением разрядника и варистора в данной ситуации? что из этого лучше для нас сетевиков? Наверно то варистор, и их должно быть два, вилку можно включить по всякому. Варисторы побыстрее разрядников, но на предмет пробоя, лично мне внущают меньше доверия. Для сетевиков лучше заземлиться/занулиться. Если оптика в дом, траверса обрезана, нет клиентов через дорогу подключеных в часном секторе, в таком случае нечего бол
  9. pavlabor

    Гроза-2011

    Тут расписана ситуация с несогласованым заземлением http://local.com.ua/forum/topic/21252-wi-fi-базы-грозозащита-poe-и-организация-заземления/page__p__160111#entry160111 Если зануленые ящики, "слегка бьются током...", значит чтото не правильно, потому как все в доме в итоге должно быть согласовано на ноль водопровод, отопление, арматура здания, газопровод, лесничный марш, перила, короче все. А это означает что все есть один провод, если есть разница потенциала, значит чтото не то. Брать тестер и искать причину.
  10. pavlabor

    Гроза-2011

    На прохвессорскую десертацию по олбанскому уполне фатит. У тебя все впорядке? Покушать хоть есть за что купить?
  11. pavlabor

    GEPON чи Ethernet

    Не растраивайся, до 15 нечего не будет. Прикинь как круто, ты не попадеш, люди не попадут... На самом деле, продавец, тем более на начальном уровне не может обеспечить полный вссортимент, того что нужно. Например как ты представляеш строительство? есть база на ней голова, через 200-300 метров узел раздачи, что там должно стоять? дальше линк на клиента, онушка, как? Люди не представляют, и не хотят думать не потому что им неинтересно, им не нужно, работы и так не в проворот... Если это крутая контора, типа киевстара, они у тебя покупать не будут. Если это средняя контора ти
  12. pavlabor

    Гроза-2011

    Телепат. Или просто читаю что пишите, и вы об этои написали сами. Два взаимоисключающих условия. "For TN-S system" "This connection is only permitted for TN-C-S power system without neutral" То что не сгорело... я знаю чела которы на красный свет ездит и говорит - еще не разу не попался, другой знакомый ему сказал - рано или позно попадеш.
  13. pavlabor

    Гроза-2011

    Во как!? Вот тут Вы не правы в корне, совсем не правы. Нельзя так, не по-человечески это... З.Ы. ГеПОН в массы Кстати есть слушок что телеком намерен гепон продвинуть... А тема заземления на первый взляд простенькая, типа стержень забили и все, на самом деле материал довольно емкий. И даже те люди которые напамять знают нормы и правила, но не знают причин, допускают много ошибок в принятии решения как должно быть.
  14. pavlabor

    Гроза-2011

    На сто процентов, вы нарушаете строительные нормы и правила, если что случится, и вы будете даже не при делах, при обнаружении несоответствия, будете крайними. Когото сажать нужно...! Мой главный енергетик, оттарабанил три года не за шо.
  15. pavlabor

    Гроза-2011

    вот Схема заземления TN-C-S Ввод три фазовых провода и один земля. Дальше на схеме изображено 4 типа потребителей, твой ящик - потребитель номер два. Пунктир это сам ящик, он заземлен на "РЕ" по старому "земля", по новому "защитный ноль". из ящика, через пакетник, выведено два провода, один идет на фазу, другой на "N" ноль по старому, рабочий ноль по новому. Обрати внимание на точку "А", в этой точке и соеденены ноль "N" и земля "РЕ". Данная точка находится на лестничной клетке, и на щиток, болтом скручены все ноли с квартир и земля со щитовой. Если ты сделал все правильно и по м
  16. pavlabor

    Гроза-2011

    По простому нельзя. Сто узлов - сто разных решений. Для этого и существуют специалисты которые не занают как это сделать, а ориентируются в вопросе как рыба в воде. Это разные вещи. У на в стране это не гласно возложено на главного енергетика. то что там болт или сварка уже не существенно. Не один електррик не станет удаленно отвечать на такой вопрос, это чревато. 1) с обоих концов линии или только с одного? Он не провидец, что там должно быть может рашать обект за 20 килоиетров от узла, и на первый взлгляд вообще не касающейся вопроса. Я написал достаточно, чтобы сделать дисер
  17. pavlabor

    Гарантированная ли скорость

    Твои тачки с торентом ни причем, а роутеру здоровья может и не хватать. Потому что торент это чудная штука, когда полоса свободная, он ведет себя как нормальная качалка, а когда полоса подходит к полной нагрузке, он начинает чудить не по детски, начинает уменьшать размер пакетов и увеличивать количество пакетов. Тем самым, фактически формирует дос атаку на роутер. При чем если ты просиш у ста источников, по фильму, и у них есть по 10 мертров на отдаче, то все сто валят тебе на скорости 10 метров свою порцию, в итоге на тебя идеть гигабит и провайдер его принимает, но на порту срезает л
  18. pavlabor

    Гарантированная ли скорость

    Деньги серьезные. На вскидку. Может встречал обсуждение проблемы что торент валит железо? Так вот, провайдер тебе должен показать статистику на их порту, не факт что на входном порту тебе идет не 45 а все 60, остальное просто дропится, не факт что твоя тачка выдерживает поток торентов в 45 метров, не факт что на твоем направлении хватет полосы, и не факт что нужна неделя, две, чтобы полосу обеспечить. Это раз... Два, ну если не нравится, перейди к другому. Хотя как по мне, то пригрузи канал по 80 или 21 порту, это хоть будет тест транспорта, а сейчас у тебя тест твоего роутера,
  19. pavlabor

    Грозозащита порта.

    Для испытания можно использовать любую высоковольтную катушку зажигания, в импульсе 20-25 тыс вольт. Или трансорматор от неоновой рекламы, 30-35 тыс вольт непрерывно. Трансформатор прикольно, искры шьет через шо попало, дерево, пластик, нужно будет сделать видео.
  20. pavlabor

    Гроза-2011

    Есть три типа нолей. Рабочий ноль - это ноль питания 220 вольт и он должен быть стабилен, потому что в протиыном случае еклектроборудование будет работать со сбоями. Защитный ноль - это техника безопасности, и он должен сбрасывать напряжение на земслю в случае пробоя, что приводит у короткому замыкании и срабатывании пакетника на фазе или предхранителя, следстыие обесточивание оборудования. Молниезащитный ноль - в отличии от предыдущих нолей, с молниезащитном ноле, в некоторых решениях, может отсутствовать прямая связь, соеденение может быть выполнено на разряднике, и сброс будет осуществл
  21. pavlabor

    Грозозащита порта.

    Немного не понял вопроса. В свое время, мы сделали целую линейку специальных пасивных сплитеров, которые передают питание по протоколам А, В, А+В. Передается питание 54 вольта, срезаются импульсы в магистралях питания больше 90 вольт. То есть, тут мы говорим о защите езернет порта, но если есть ПоЕ, то присутствует защита и по питанию. Кстати, от провайдеров которые используют ПоЕ, в ремонт приходят коммутаторы с поголовно вздутыми кандерами, это говорит, что в линиях питания или завышеное напряжение, или присутствуют скачки напряжений системного характера. Потому как просто скрутить
  22. pavlabor

    Гроза-2011

    Тут описаны все системы защитного заземления http://local.com.ua/forum/topic/26870-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-2011/page__st__160__p__220560#entry220560 В пятиеэтажке нужно делать "Схема заземления TN-C-S". То что ноль гнилой, особо не тревожтесь, хороший ноль важен для рабочего и защитных нолей, для сброса импульса грозового импульса, "нет ноля не будет и импульса", сбрасыватся то некуда, вот сброс и не произойдет. Можете ноль не тянуть, а поставить трехконтактный разрядник на 600 вольт в розетке, средний контакт вывести на корпус. Тогда при сбросе, не важно, как будет воткнут
  23. pavlabor

    Грозозащита порта.

    Не хотелось бы затрагивать нашу защиту, здесь чисто спортивный интерес - что убивает, как защититься. Если разобратся в данном вопросе, то станет понятно на что именно нужно смотреть в выборе защиты, но самое главное, станет понятно что 70% защиты, это правильный монтаж. Тогда может и покупать нечего не нужно. Тем не менее, на счет статистики. Мы ремонтируем коммутаторы со всей Украины, ярко выраженых факторов повреждений нет. От одного провайдера приходят битые по портах, от другого, все кандеры вздутые, от третего побиты центральные чипы и стабилизаторы. Коммутаторы с бытыми тол
  24. pavlabor

    Грозозащита порта.

    Какое отношение "делаем ли мы проверку", к даной теме?
×
×