Гроза 2010г.


Рекомендованные сообщения

Это я так витеевато шучу глядя на 2 мусорных контейнера полных горелых мыльниц.. ;)

Не выбрасывайте, их еще можно поменять на что-то полезное...

По-прежнему актуально -> Купим убитые/сгоревшие свичи, сет. карты и проч.

ася 349 906 436

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 447
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Вот смотрим когда и где будет гроза http://www.hobitus.com/noaa/composite/mcir-precip/ . Сегодня все по Украине без гроз.

А как вам вариант заземления с тех-этажа тянется 10 квадратов алюминий в подвал, и там прикручивается к забитому в землю стальному штырю?

на этот г-линк положили кучу денеХ, ни один за 2 года не выжил... асотел и 3ком рулит

Posted Images

Попалась на глаза отечественная продукция - Digitop.

В руках держим модель VP-6A.

По мурзилкам вроде-бы то что нам требуется, время срабатывания тоже достаточно хорошее (в сравнении с тем же АСКО РН-20А).

Разобрали не удержались ;), как-то оно слишком примитивно собрано, хлипко и сопливо. одна платка на ней пик, дисплей, реле и 3-4 сопротивления.

Вопрос к зрительному залу - кто-то пробовал использовать данные чудо-устройства, как себя ведут?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Cisco 2924 умерло 4 клиентских порта подряд, видимо ушёл контроллер. Все порты были защищены горзозащитами, заземление имеется. Три внешних медных магистрали выжили. Причина - клиент отключил заземление и грозозащиту, разряд пришёл от него, с квартиры, грозозащита не спасла.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас было практически прямое попадание в кабель: молнировало в дерево, сквозь крону дерева идёт медный транзит. Дерево треснуло вдоль. Это кошмар. >.<

15 мыльниц разных производителей - как "корова языком". Машин 10 пользовательскх пострадало. Естественно, что грозозащиты не помогли.

Да, ещё сегодня менял юзеру сетевую: шёл дождик, я всё настроил.. и тут эта сука - бабахнула совсем рядом... сетевая сказала "помогите" и загорелась "восклицательным".

После этого дождик утих. Не, ну не сволочь, а? ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня (уже вчера с 5 на 6ое), ночь+день. Киев Голосеево,громыхало жестоко ,резалт - 4 умерших Асотелов,1 Асус на IC+ 8 портовые,сетевухи клиентов,згоревшие порты в 24порт Асотеле , ну и конечно более пол дня чудесного секса под крышами домов в гуано , обливаясь потом=)))

 

ps везде стоят грозозащиты , ниодна не згорела)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята! а подскажите грозозащиты которым не нужно заземления. Такие бывают в природе? Если кто сталкивался, ткните носом где можно купить...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попалась на глаза отечественная продукция - Digitop.

В руках держим модель VP-6A.

Вопрос к зрительному залу - кто-то пробовал использовать данные чудо-устройства, как себя ведут?

Да ни пробовать ни разбирать не стоит. Негодно по самой изначальной идее для защиты электронной аппаратуры. Ну, может мотор в холодильнике еще может защитить, лампочку накаливания, утюг. Пока релюшка та щелкнет - все 10 раз выгореть успеет при хорошем взбрыке в сети.

Секунда или даже 0.02 секунды .... С точки зрения процессов в цепях питания - вечность!

У меня защита от кз в мощном блоке питания "замечает непорядок" 50нс, "думает" 50 нс и отключает стабилизатор еще 50-70нс. Это в сумме полторы десятимилионных долей секунды. И то, успевает перегружаться по току в 2-3 раза силовой контур, благо режим кратковременный.

Ну а при грозах вообще... Вскрывали после сильных гроз блоки питания - там гарантированный 6-мм зазор меж дорожками шутя пробит и медь вся испарилась. Что там говорить о релюшке с зазором меж контактами в 0.5-1мм...

Пока против лома нет приема, к сожалению...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята! а подскажите грозозащиты которым не нужно заземления. Такие бывают в природе? Если кто сталкивался, ткните носом где можно купить...

Не бывает. Больше того, грозозащиты по известной схеме на куче диодов, стабилитроне и разряднике не помогают в принципе. Зато сигнал портят, поскольку ёмкость у использованных диодов значительная. Короче - ф бабруйск.

 

Как суррогатное решение от накопления статики на линиях - в свичах возле портов параллельно конденсаторам, которые стоят между средними точками трансформаторов и землёй, припаять резисторы номиналом около 1МОм. Это даст возможность статике стекать и не накапливаться. Но от близких разрядов молнии конечно же не защитит. Зато зависания и вылеты "по непонятным причинам" прекратятся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята! а подскажите грозозащиты которым не нужно заземления. Такие бывают в природе? Если кто сталкивался, ткните носом где можно купить...

Не бывает. Больше того, грозозащиты по известной схеме на куче диодов, стабилитроне и разряднике не помогают в принципе. Зато сигнал портят, поскольку ёмкость у использованных диодов значительная. Короче - ф бабруйск.

 

Как суррогатное решение от накопления статики на линиях - в свичах возле портов параллельно конденсаторам, которые стоят между средними точками трансформаторов и землёй, припаять резисторы номиналом около 1МОм. Это даст возможность статике стекать и не накапливаться. Но от близких разрядов молнии конечно же не защитит. Зато зависания и вылеты "по непонятным причинам" прекратятся.

 

Гон!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ps везде стоят грозозащиты , ниодна не згорела)

 

Может не заземлены? Они в первую очередь горят (или не горят), но оборудование целеть должно.

 

Ребята! а подскажите грозозащиты которым не нужно заземления. Такие бывают в природе? Если кто сталкивался, ткните носом где можно купить...

 

Таких нет. Принцип грозозащиты построен на стекание разряда в землю. Если ее (земли) нет - он (разряд) пойдет дальше (по оборудованию). Хотите защитится - делайте землю/ноль.

 

15 мыльниц разных производителей - как "корова языком". Машин 10 пользовательскх пострадало. Естественно, что грозозащиты не помогли.

 

Странно... , что так далеко ушел разряд в этому случае...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а если занулять их... эфект будет тот же что и от заземления?

вот этого точно делать не стоит. зануление может только добавить проблем. Его последний раз проверяли, обычно люди, которых часто уже нет с нами. там бродит все что угодно. порядка 70-90вольт - запросто.

Потому, если уж к нему цепляться, то через высоковольтный конденсатор ("мягкая земля"). подключение через мегом для стекания статики тоже часто бесполезно, поскольку это зануление совсем не обязательно связано с землей.

У меня во дворе бомжи возле трансформаторной будки колья заземления стащили в металлолом. Несколько лет простояло несколько многоэтажных домов без земли. Пока, после какой-то капитальной аварии, энергетики два дня в будке проковырялись и вкопали новое заземление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята! а подскажите грозозащиты которым не нужно заземления. Такие бывают в природе? Если кто сталкивался, ткните носом где можно купить...

 

Таких нет. Принцип грозозащиты построен на стекание разряда в землю. Если ее (земли) нет - он (разряд) пойдет дальше (по оборудованию). Хотите защитится - делайте землю/ноль.

 

Это точно?

Тогда как обяснить такой феномен - сидит ворона на проводе 6 тисячь вольт и нечего?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что вы все про "ворону"? Лучше подскажите как сделать чтоб все было по Феншую, но без заземления? Ну не буду же я на каждом доме свой контур ставить? я же на самих контурах разорюсь)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таких нет. Принцип грозозащиты построен на стекание разряда в землю. Если ее (земли) нет - он (разряд) пойдет дальше (по оборудованию). Хотите защитится - делайте землю/ноль.

 

Это точно?

Тогда как обяснить такой феномен - сидит ворона на проводе 6 тисячь вольт и нечего?

 

Не путайте теплое с мягким <_< Вы же квалифицированный специалист в области електроники и электротехники. Почему ворону то бить должно? Через нее течет ток, который зависит от ее полной емкости (Кулона + Фарадея). Весит она немного, да и площать ее невелика, и растояние от земли небольше. Да еще и 50 гц всего то. Почему не бъет этих рабочих - думаю, поймете ;)

(под напряжением 1 мегавольт).

 

Что косается свитча, то при наведение нескольких дясятков киловольт на магистральном кабеле, провибивает трансформатор порта, цепь питания, и разряд стекает в сеть. Соответственно - горит порт (в лучшем случае), или чипсет, или вся цепь включительно чепь питания. Развязать гальванически наводку от молнии практически не возможно, если не сбросить потенциал на землю.

 

2 Павлабор. Если Вы отрицаете выше сказаное мной, то раскажите мне про принцип гальванической изоляции ВЧ цепи, практически не теряя сигнал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как суррогатное решение от накопления статики на линиях - в свичах возле портов параллельно конденсаторам, которые стоят между средними точками трансформаторов и землёй, припаять резисторы номиналом около 1МОм. Это даст возможность статике стекать и не накапливаться. Но от близких разрядов молнии конечно же не защитит. Зато зависания и вылеты "по непонятным причинам" прекратятся.

Гон!

Как категорично.

А головой подумать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потому, если уж к нему цепляться, то через высоковольтный конденсатор ("мягкая земля"). подключение через мегом для стекания статики тоже часто бесполезно, поскольку это зануление совсем не обязательно связано с землей.

Вот этот конденсатор обязательно надо шунтировать резистором 470кОм-5.6МОм где-то. Я две недели угробил с электрометрическим усилителем и запоминающим осциллом, чтобы найти причину. Смысл в том, что линия получается отвязана от земли (и вообще от всего) конденсаторами. Иногда на ней накапливается статика, и копится пока не произойдёт пробой и стекание. Напряжение пробоя диэлектрика конденсаторов довольно большое, поэтому чаще всего пробой происходит между обмотками импульсного трансформатора. Этот пик и сбивает с толку остальную электронную часть, ибо разряд приходится прямо на входы PHY.

Кстати, шунтирование конденсаторов резисторами в таких цепях давно стало правилом в электронике, только вот производители сетевого оборудования придерживаются на этот счёт своего мнения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
<br>Кстати, шунтирование конденсаторов резисторами в таких цепях давно стало правилом в электронике, только вот производители сетевого оборудования придерживаются на этот счёт своего мнения.<br>
<br><br>Я отнедавна шунтирую глухо на "корпус", корпус на землю через варистор. вот так: http://local.com.ua/photo/tyuning-milnici/ Никаких проблем не набллюдалось. Устойчивость к грозам увеличилась на глазах. <br>
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від pavlabor
      https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0;z=4;y=49.9914;x=33.6621;d=2;dl=2;dc=0;ts24=1;

       
       

    • Від Tolyan
      Зима 2020. Рановато начало в этом году.
    • Від Туйон
      Кривой Рог - полный трэш.
      ТАКОГО я ещё не видел.
    • Від F-u
      Новый сезон грозовой активности в разгаре.
      Кто как переживает стихию?

    • Від apofis19760622@gmail.com
      Ну вот наступила весна 2017 и с ней будут грозы .
      Но грозы этой весной не в тренде . Теперь рулит Циклон . 
       
       
      И так Харьков 19.04.2017.




×
×