Гроза-2011


Рекомендованные сообщения

PS: Чуствую нарушил все нормы но доказать не могу :)

Не все, а некоторые и то моменты.

На самом деле, такое решение регламентировано, называется "Схема заземления TT"

post-12387-0-23733600-1307261442_thumb.jpg

Ваш ящик опять второй.

Весь союз так и был построен, но сегодня, от этого уходят как от потенцииально опасного решения,

по России официально принята концепция "Схема заземления TN-C-S", пару лет назад, даже анонсировалась программа массового перехода на "Схема заземления TN-C-S".

 

Поетому как бы, на юридическом уровне промлем и не особо много.

Но на уровне защиты оборудования, тем более современного телекоммуникационного, применение Схемы заземления TT крайне не желательно.

 

Буржуи уже давно от этой схемы отказались, а любая фирма приводящяя рекомендации по монтажу своего железа, если допускает "ТТ" то "умеет его готовит".

Например ранее приводимая картинка, тут расматривается три варианта, основной "Схема заземления TN-C-S", альтернативный "Схема заземления TN-S" и на крайняк метацца "Схема заземления TТ"

post-12387-0-46887200-1307262597_thumb.jpg

Но, подымите руку, кто ставит согласующие разрядники?

Как, куда, сколько...

Я уже, даже не пытаюсь эту тему затрагивать.

Мы не те кто готов учиться на чужих ошибках, подавай "персональные грабли".

 

Как бы разрядник там и не особо нужен, грозовой импульс найдет что пробить и сам, толи кабель,

а еще проще..., девайс на ноль! :)

Поменял и спи спокойно...

до следующей грозы

Но проблема не только в сгорании, а в стабильности работы сетки,

Почему у Oleg Doneck ящики током бьются?

почему виснут конвики у Макса?

Да потому и виснут, что если и стоит разрядник, то на 600-1000 вольт и режит только то что выше номинала,

а то что ниже гуляет и управляет железом, подвешивает конвики и ящик "бьется".

Конечно можно найти железо где нашу тупость закроет разработчик поставив RC-фильтры,

но ониж падонки сразу цену ломят....

Вот и живаем так - "Чого бідні, бо дурні, а чого дурні, бо бідні".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 434
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Заранее сорри модерам за мат. Но, как говорят, из песни слова не выкинешь

Напомню ссылочку для просмотра активности гроз:   http://www.hobitus.com/noaa/composite/mcir-precip/

хорошая земля - это отдельный контур на ваш узел, с сопротивлением меньше 2 ОМ. Отсутствие внешних медных линков на 90% защитит порты. Обратитесь к Павлабору, он Вам все толком пояснит.

Posted Images

Такие "дебилизмы" наблюдал воочию уже в двух домах.

У меня - поголовно :) Притом что самое противное, раньше стояли совдеповские пробки - было не так обидно ...

Недавно, на протяжении последних полгода-год, с жыльцов "сбивают" на "ремонт" и пробки меняют на пакетники - одиночные ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нужен совет по частному сектору: есть сетка построенная на витой одессе с тросом, питание по свободным парам, можно ли заземление зделать через трос? (контур думаю сварить из уголков и установить там где берем питание). и как ставить грозозащиту у абонентов у них поголовно нет заземления? (дома 60-70 годов постройки)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

To pavlabor. А можно ещё вопросик?

А если ящик на опоре РЭС, запитка от этой-же опоры - ну получилось так :)

"Витухи" - нет в приципе нигде кроме ящика (пачкорды), до абонента волокно.

Окуда лучьше брать "землю" для коммутатора и медиков в ящике?:

1. напрямую с ноля РЭС взятого с опоры.

2. с ноля РЭС взятого с опоры через разрядник 600В.

3. с выступающего кольца на опоре для крана :)

4. Свой "контур" в виде штыря забитого в землю рядом с опорой.

Не ясно сечение шины и вопрос "согласования" с рабочим нулём :(

5. Послать нафиг все "замельные" работы... Волокно и так диэлектрик ... :D

 

PS: Правда, по последнему пункту, есть сомнения - ибо коммутуторы и медики тоже дЭнег стоят, а не на каждой РЭС опоре есть "согласование" ноля с землёй :( В лучьшем случае на каждой 10й опоре "ноль" - "заземлён" ... В худшем - только возле трансформатора и на конце линии :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. с ноля РЭС взятого с опоры через разрядник 600В на ящик,

2. ящик на выступающее кольца на опоре для крана, есть возможность свой "контур", еще надежней.

3. все траверсы оптики, больтом на ящик, на стороне клиентов обрезать траверсы не менее чем на 30 см.

Это и будет система заземления ТТ.

 

Если на столбе присутствует РЗС-овское заземление,

1. напрямую с ноля РЭС взятого с опоры на ящик.

2. все траверсы оптики, больтом на ящик, на стороне клиентов обрезать траверсы не менее чем на 30 см.

Это будет система заземления TN-C-S

 

Если ящики стоят в связке(например медь), они не должны быть соеденены через екран кабеля,

они уже согласованы чере РЭС-овский ноль и разрядник.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое, ...спасибо...

Буду думать :) и пытаться "вникнуть" :)

 

Чтобы лучьше думалось...

Что, собственно происходит.

Когда идет разряд молнии, в зоне столба, во всех проводах наводится ЭДС, синфазное напряжение, скажем 20тыс. вольт,

так как ноль всетаки заземлен, то 20тыс. с ноля сразу стекает на землю,

в результате синфазное напряжение переходит в противофазное, на фазе имеем 20000 по отношению к рабочему нолю.

Сам столб, есть не стабильная конструкция, вовремя дождя у него может изменится проводность,

железобетонный, в добавок может иметь оголенную арматуру, а это означает что появилась большая разность потенциалов по направлению

фаза > блок питания девайса > корпус девайса > ящик > столб > земля

За счет реактивнго сопротивления в проводе рабочего ноля, а сток может быть за 100 метров,

сброс будет пытатся произойти на данном столбе по указаному выше маршруту.

Естественно что девайс помрет по питанию - получим пробой фаза > корпус.

Если мудрый пользовать сделал у себя заземление, то не исключено что увалит и пользователя.

Хочеш как лучьше, получается как всегда.

 

Если же сделано как я написал, то превышение напряжения больше 600 вольт сработает разрядник,

и пойдет первичный сброс на собственное заземление, но это только подстраховка, основной импульс с фазы всеравно пойдет на штатный ноль.

И тут тоже есть интересный момент.

Через блок питания девайса то всеравно идет 20тыс вольт!

 

Какие будут идеи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ох сегодня отгремело....пристрелите меня.. :lol:((

 

2 медика, управлялка 24х портовая, 4 порта на d-link 3526 умерло, мыльницы 4 шт....не учитывая свитчей с выгоревшими портами...

 

Так жахало...что аж сервак выключился... с чем связано? перепад ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Так жахало...что аж сервак выключился... с чем связано? перепад ?

Приподымите , под ним ничего нет? Может от страха? :lol:

 

Может и от страха... ;) Дело в том, что другие сервера не выключились...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

минус 2шт tp-link sl2210web, десяток мыльниц, еще завтра что-то найду - один из сегментов ушел в короткое по питанию, пришлось отключить. тплинки жалко - не успел поставить грозы на них :lol:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

минус 2шт tp-link sl2210web, десяток мыльниц, еще завтра что-то найду - один из сегментов ушел в короткое по питанию, пришлось отключить. тплинки жалко - не успел поставить грозы на них :lol:

 

Толик, я наверное токо тебе сегодня не звонил, не спрашивал как дела ;)

 

Вижу что печально...как и у всех )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Толик, я наверное токо тебе сегодня не звонил, не спрашивал как дела :lol:

 

Вижу что печально...как и у всех )

 

я перед грозой у нас смотрел как она с города идет и искринне сердце падало, когда в высотку какую-то било ;)

в какой-то момент товарищ позвонил и сообщил, что прямым попаданием выбило у него узел, и у меня резервный канал ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Толик, я наверное токо тебе сегодня не звонил, не спрашивал как дела :lol:

 

Вижу что печально...как и у всех )

 

я перед грозой у нас смотрел как она с города идет и искринне сердце падало, когда в высотку какую-то било ;)

в какой-то момент товарищ позвонил и сообщил, что прямым попаданием выбило у него узел, и у меня резервный канал ;)

 

Мои соболезнования...а у меня сегодня обошлось без резервов...когент працюе ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Мои соболезнования...а у меня сегодня обошлось без резервов...когент працюе :lol:

 

собственно упал как раз один из резервных, слава Богу основной фурычит. хотя железо для основного на всякий случай в полном объеме лежит на складе ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Ох и гроза прошла , бабахало так что аж земля дрожала .

Итог - подгоревшая сетевая , 10-ок мыльниц , пара медиаконверторов , и 1 d-link 3028 -(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 дней назад погорело дохрена свичей упавляемых. Именнно 80% по електросети. Все блоки питания черные.. Ящики не заземлены. Планирую заземлить ящики.. что даст заземление.. По сети советуют ставить реле контроля напряжения... поможет ли по 220 от больших скачков.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 дней назад погорело дохрена свичей упавляемых. Именнно 80% по електросети. Все блоки питания черные.. Ящики не заземлены. Планирую заземлить ящики.. что даст заземление.. По сети советуют ставить реле контроля напряжения... поможет ли по 220 от больших скачков.

 

не успеет, уже проходили. время срабатывания реле слишком большое.

 

Ох и гроза прошла , бабахало так что аж земля дрожала .

Итог - подгоревшая сетевая , 10-ок мыльниц , пара медиаконверторов , и 1 d-link 3028 -(

 

 

как же я вас понимаю :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

бабахало так что аж земля дрожала .

Вот і в нас пройшлась... зкурив півпачки сигарет за півгодини :)

http://www.youtube.com/watch?v=6aO_xc_HECU

вроді нічого не погоріло...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По сети советуют ставить реле контроля напряжения... поможет ли по 220 от больших скачков.

Нет. Разве что защитит от случайной подачи 380 и прочих шуток электриков.

Ставьте фильтры, те же АРС на 1-2 кДж.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По сети советуют ставить реле контроля напряжения... поможет ли по 220 от больших скачков.

Нет. Разве что защитит от случайной подачи 380 и прочих шуток электриков.

Ставьте фильтры, те же АРС на 1-2 кДж.

Подробнее о фильтре можно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від pavlabor
      https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0;z=4;y=49.9914;x=33.6621;d=2;dl=2;dc=0;ts24=1;

       
       

    • Від Tolyan
      Зима 2020. Рановато начало в этом году.
    • Від Туйон
      Кривой Рог - полный трэш.
      ТАКОГО я ещё не видел.
    • Від F-u
      Новый сезон грозовой активности в разгаре.
      Кто как переживает стихию?

    • Від apofis19760622@gmail.com
      Ну вот наступила весна 2017 и с ней будут грозы .
      Но грозы этой весной не в тренде . Теперь рулит Циклон . 
       
       
      И так Харьков 19.04.2017.




×
×