Jump to content

Гроза-2014


Recommended Posts

 

Alex_E, грозозащита хоть какая-то стояла или нет?

хз, не мой, это восстанавливаем, одному чудо оператору :)

 

ипануло не по детски, а какая длина кабеля ? Что так "разорвало" боард

Link to post
Share on other sites
  • Replies 305
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

ооо так вы еще тот садо мазо можно спросить? как давно у вас дергался глаз? у вас седых волос много?

гроза в Киеве была такая, что не понятно день был или ночь. Стальку с оптики повырезали всезде, то вродь пронесло. Потерь нет. Вот как было)

3 дня долбит по вечерам "як у всих". Потерь 0, заявок по техподдержке стандартное количество. Может я помер и мне это снится?

Posted Images

 

Alex_E, грозозащита хоть какая-то стояла или нет?

хз, не мой, это восстанавливаем, одному чудо оператору :)

 

проще наверное в утиль...

Link to post
Share on other sites

 

 

Alex_E, грозозащита хоть какая-то стояла или нет?

хз, не мой, это восстанавливаем, одному чудо оператору :)

 

проще наверное в утиль...

 

да понятно:) 

Link to post
Share on other sites

 

Alex_E, грозозащита хоть какая-то стояла или нет?

хз, не мой, это восстанавливаем, одному чудо оператору :)

 

Анализ делали ?

Судя по повреждениям  ушел разряд с витой пары на питание ? 

Link to post
Share on other sites

павлабор

post-566-0-85822300-1401115498_thumb.jpg

Edited by Alex_E
Link to post
Share on other sites

 

павлабор

там что, прямое попадание было?

 

Скорее всего "грохнуло" где-то в метрах 80-100 от железки. При прямом попадании там бы ничего не было бы вообще. У меня раз прямое было. так все просто тупо испарилось - остался только "пятак" оплавленный на бетоне как после автогена. Когда то на НАГ отсылал фотки Павлу он их потом у себя выкладывал.

Link to post
Share on other sites

Опа!

 

Какое-то новое инфо появилось на радаре Борисполя - вторая картинка теперь есть

Радиолокационная карта высоты радиоэха ...

 

Что это такое и ккак его читать?

 

http://meteoinfo.by/radar/?q=UKBB&t=0

Edited by CoolS
Link to post
Share on other sites

новая картинка показывает на какой высоте какая плотность облачности

 

И как это коррелирует с вероятностью возникновения гроз?

Link to post
Share on other sites

Скорее всего "грохнуло" где-то в метрах 80-100 от железки. При прямом попадании там бы ничего не было бы вообще. У меня раз прямое было. так все просто тупо испарилось - остался только "пятак" оплавленный на бетоне как после автогена. Когда то на НАГ отсылал фотки Павлу он их потом у себя выкладывал.

80-100 метров - никто бы и не заметил. Максимум - есл нет грозозащиты, немного портятся смд (ну и входные цепи горят ессно).

Тут именно прямое попадание. Но не основным каналом, одним из стриммеров. У нас в медяху в том году вроде попало - кабель немного попортило + свичик подгорел, но без разрушительных последствий.

Link to post
Share on other sites

павлабор

Боюсь там проблема в проектировании узла.

Думаю что ошибка в изоляции вышки и узла, в результате получили пробой.

Описано здесь http://local.com.ua/forum/topic/21252-wi-fi-базы-грозозащита-poe-и-организация-заземления/#entry160111

На корпусе выноса, должен быть след прострела на мачту.

Дальше анализ, что сделано не так.

Edited by pavlabor
Link to post
Share on other sites

И как это коррелирует с вероятностью возникновения гроз?

Не обращайте внимания на нижнюю картинку: она интересна только метеорологам. Для нас, простых людей, достаточно верхней картинки - там всё разрисовано и даже подписано. В том числе и реальные грозы, а не просто вероятность их возникновения.

 

Опять-же, на карте с результатами работы детекторов молний видно, где бахают молнии и с какой частотой. Вполне информативно.

 

PS При высоте радиоэха более 8 км можно начинать подозревать, что гроза, возможно, будет.

Link to post
Share on other sites

vitalle, у тебя реально ошибка в монтаже, смотри тут, фигура 64

http://groza.pavlabor.net/downloads/ERITECH_Handbook_LP_IEC_62305_LT30373.pdf

Еще можешь обратить внимание на фигуру 46, как формируются глухие зоны.

 

И для информации, молниеотвод, не предназначен чтобы в него била молния, в 80% случаев он формирует утечку зарядов статики, "огни Ельма",

который уменьшают вероятность разряда молнии.

Поэтому на фигуре 64, решение, которое предотвратило бы выгорание электроники, а радиусе 100 метров, а не наоборот.

Link to post
Share on other sites

у меня молниеотводы стоят не изолированные от мачты, судя по твоему даташиту я так понял это неправильно?

И таки это не правильно.

Сикоко, Ом, весь контур на мачте?

Link to post
Share on other sites

у меня молниеотводы стоят не изолированные от мачты, судя по твоему даташиту я так понял это неправильно?

Та отож, потом показывают страшные картинки.

 

Alex_E, в твоем случае, уверен на 90%, или нет заземления антены, или нет согласование с нолем питания,

в результате пробило апешку, на ноль питания, даже если у тебя и заземлена антенна.

 

ЗАЗЕМЛЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО НОЛЬ И МАЧТУ НА ОДИН ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ.

По крайней мере, так сделано у всех мобильщиков.

Link to post
Share on other sites

 

у меня молниеотводы стоят не изолированные от мачты, судя по твоему даташиту я так понял это неправильно?

Та отож, потом показывают страшные картинки.

 

Alex_E, в твоем случае, уверен на 90%, или нет заземления антены, или нет согласование с нолем питания,

в результате пробило апешку, на ноль питания, даже если у тебя и заземлена антенна.

 

ЗАЗЕМЛЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО НОЛЬ И МАЧТУ НА ОДИН ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ.

По крайней мере, так сделано у всех мобильщиков.

 

Так склонен к нулю.

 

А вот насчёт нуля и матчу, наверное не соглашусь.

Так как у них есть кауплеры при пробое со стороны сети и этот разряд не уходит через всю оборудку, так и. при разряде в антенну или вернее заземлить над антенной но отдельной шиной, где оммическое сопротивление значительно ниже, чем самой мачты.

  

Очень часто горит там, где воздушные электро линий, на которые наводится разряд.

Link to post
Share on other sites

 

 

у меня молниеотводы стоят не изолированные от мачты, судя по твоему даташиту я так понял это неправильно?

Та отож, потом показывают страшные картинки.

 

Alex_E, в твоем случае, уверен на 90%, или нет заземления антены, или нет согласование с нолем питания,

в результате пробило апешку, на ноль питания, даже если у тебя и заземлена антенна.

 

ЗАЗЕМЛЯТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО НОЛЬ И МАЧТУ НА ОДИН ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ.

По крайней мере, так сделано у всех мобильщиков.

 

Так склонен к нулю.

 

А вот насчёт нуля и матчу, наверное не соглашусь.

Так как у них есть кауплеры при пробое со стороны сети и этот разряд не уходит через всю оборудку, так и. при разряде в антенну или вернее заземлить над антенной но отдельной шиной, где оммическое сопротивление значительно ниже, чем самой мачты.

  

Очень часто горит там, где воздушные электро линий, на которые наводится разряд.

 

Логика очень простая,

если разное сопротивление, то большая разница в стоке, отсюда,

при классическом накоплении статики слив обеспечивается даже на мегаомном сопротивлении,

при грозовом разряде, за счет реактивного сопротивления возникает разница потенциала и пробой.

 

Потому, хочешь спроси у страуса, всё должно быть на одном заземлителе в принципе.

 

По электролиниям, нужно смотреть, защищается на 100%.

Link to post
Share on other sites
pavlabor прав.

К примеру, Есть вышка , она заземлена по ГОСТАм , то  При ударе  ( разряде )  молнии ,  разряд потечет по "дорожке" с наименьшим сопротивлением .

Если активное оборудование заземлено на вышку. то боятся нечего ... разряд стечет по вышке  в землю.

Поправьте если я не прав ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By pavlabor
      https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t=3;s=0;o=0;b=;ts=0;z=4;y=49.9914;x=33.6621;d=2;dl=2;dc=0;ts24=1;

       
       

    • By Tolyan
      Зима 2020. Рановато начало в этом году.
    • By Туйон
      Кривой Рог - полный трэш.
      ТАКОГО я ещё не видел.
    • By F-u
      Новый сезон грозовой активности в разгаре.
      Кто как переживает стихию?

    • By apofis19760622@gmail.com
      Ну вот наступила весна 2017 и с ней будут грозы .
      Но грозы этой весной не в тренде . Теперь рулит Циклон . 
       
       
      И так Харьков 19.04.2017.




×
×
  • Create New...